[quote="Forhorse"]Desolé de ressortir ce "vieux" topic et je n'ai pas franchement la réponse à la question.
Mais il y a un truc qui apparait très clairement (étrange que personne ne t'ai fait de commentaire à ce sujet) c'est que la section des cables me parrait beaucoup trop faible.
Pourquoi cabler de l'onduleur jusqu'au bornier en 12mm² puis repasser en 6mm² ?
Il aurait fallut tout faire avec la même section, des batteries jusqu'a l'onduleur, et avec une section plus importante.
Je travail actuellement sur une installation plus petite mais aussi en 24V, j'ai prévu des cables en 35mm² pour un onduleur de 2500W
Quel longueur de cable entre les batteries et le bornier ? et entre le bornier et l'onduleur ?
Comment est fait le couplage des batteries ?
Car il faut faire attention à ce que chaque batterie delivre ou reçoive la même intenstité quelque soit son emplacement dans la banque. En gros, il doit y avoir la même longeur de cable entre la batterie et l'onduleur/chargeur pour chaque batterie.
j'avais fait un petit dessin pour illustrer ça :

[/quote]
Bonsoir,
On retrouve les mêmes soucis en thermique.. Nous on appelle cela montage en Tickelman.
Rémi