Bonjour,
Vu le prix fulgurant du cuivre (100€ la couronne de 25m en 16mm...), ne serait t'il pas interessant d'utiliser des tuyaux en PER ou polyethylene ?
Leur conductivité thermique est moins bonne, mais leur faible cout permetrait d'en mettre plus... Ca vous semble interessant ? Il me semble que le système ROTEX utilise un serpentin en matière plastique sur tout le pourtour de la cuve pour l'ECS instantannée.
Voilà
Serpentin en plastique ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 136
- Enregistré le : jeu. mars 02, 2006 11:29 am
- Localisation : Pithiviers (45)
- Contact :
Bonjour,
[quote="Zitro"] (100€ la couronne de 25m en 16mm...)[/quote]
La vache j'ai bien fait de faire mon installation au printemps; à l'époque la couronne de 25m en 16 était à 53€...et le 22 à 89 € (deux semaines après il avait grimpé à 109€)
Pour le plastique, je ne sais pas si ça tiendrait bien la chaleur.
A+
[quote="Zitro"] (100€ la couronne de 25m en 16mm...)[/quote]
La vache j'ai bien fait de faire mon installation au printemps; à l'époque la couronne de 25m en 16 était à 53€...et le 22 à 89 € (deux semaines après il avait grimpé à 109€)
Pour le plastique, je ne sais pas si ça tiendrait bien la chaleur.
A+
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Bonjour,
Il existe bien deux versions du rotex avec serpentin inox ou PE pour l'echangeur ECS instantané.
La surface d'échangeur est 5 fois plus grande 25 m2 (80 l) contre 5.5m2(25 l) pour l'inox à cause de la conductivité moins bonne du plastique.
Le ballon solar pur de consolar à un echangeur instantané en cuivre qui contient seulement 3 litres.
Etant donné le prix du cuivre, je crois que le PER est intéressant et c'est plus facile à travailler.
http://www.rotex.de/franz/allgemein_fr/Sanicube4.html
Il existe bien deux versions du rotex avec serpentin inox ou PE pour l'echangeur ECS instantané.
La surface d'échangeur est 5 fois plus grande 25 m2 (80 l) contre 5.5m2(25 l) pour l'inox à cause de la conductivité moins bonne du plastique.
Le ballon solar pur de consolar à un echangeur instantané en cuivre qui contient seulement 3 litres.
Etant donné le prix du cuivre, je crois que le PER est intéressant et c'est plus facile à travailler.
http://www.rotex.de/franz/allgemein_fr/Sanicube4.html