cas d'école sur un CESI sous pression

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Pression quasi nulle ne signifie pas débit nul ... les rivières sont bien à pression atmosphérique ... les circulateurs font bien tourner l'eau dans un système en auto-vidange ;-)
Le débitmètre (s'il y en a un), il dit quoi ?

La pression qui fait monter la t° d'ébullition c'est une loi de la nature que nous avons plusieurs fois évoquée.
Par contre il ne faut pas confondre : si ton glycol ne va pas vaporiser avant 140° (ce qui peut être intéressant) par contre il entre dans la zone de t° critique où il va subir un changement d'état (ça devient pâteux, grumeleux ...)
... bon à changer :???:

[quote="py73"]...
Ce qui m'interpelle le +, c'est la pression à froid à 4 b et le peu d'augmentation de pression à chaud ...[/quote]
Ben c'est au moins qu'il y a un vase d'expansion : quelle pression ?

Question d'Yves restée en rade :
[referp=57818;quote="YvesBr"][
Si le matin déjà, le ballon est chargé, c'est que les besoins sont bien inférieurs aux capacités du CESI. Quelle est l'orientation des panneaux et leur taille ?...[/quote]

caillou
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : ven. déc. 30, 2005 19:01 pm
Localisation : Vesoul (70)

Message par caillou »

Bonjour,

je viens de voir ce post et la pression à 0.5 b correspond à la hauteur manométrique (6 à 7 m) Donc pas assez d'eau dans le circuit, la pompe a du mal à vaincre le dénivelé et quand elle y parvient, la vaporisation dans le capteur l'empêche de boucler le circuit. à 4 bar, pas de problème, sauf qu'il faut regonfler le ballon aussi à 4,2 bar. Mais il est préférable de rester sur des pression plus basses afin de ne pas éprouver les soudures.
Fais nous un schéma du circuit et en effet, il faut refaire les connections, c'est préférable.


Au passage, l'autovidange a besoin, soit d'astuce, soit de circulateur spécial pour vaincre le dénivelé. Les circulateur classiques ne savent que vaincre 2 ou 3 m de dénivelé. Pas plus. J'ai essayé un système autovidange maison, mais devant les variations de T° lié aux remplissages successifs, je crains pour la durabilité de l'installation.

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 244
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Message par py73 »

Salut à tous,

je rejoins à 200% le diagnostic de caillou ! Le "problème" n'est, pour moi, pas là.
[quote="thermitch"]Pression quasi nulle ne signifie pas débit nul ... les rivières sont bien à pression atmosphérique ... les circulateurs font bien tourner l'eau dans un système en auto-vidange ;-) [/quote]

oui, mais les rivières ne font que descendre ! Et un système en autovidange est à pression atmo mais si le niveau d'eau est trop faible les panneaux se rempliront jamais...

[referp=57970;quote="thermitch"]La pression qui fait monter la t° d'ébullition c'est une loi de la nature que nous avons plusieurs fois évoquée.
Par contre il ne faut pas confondre : si ton glycol ne va pas vaporiser avant 140° (ce qui peut être intéressant) par contre il entre dans la zone de t° critique où il va subir un changement d'état (ça devient pâteux, grumeleux ...)
... bon à changer :???: [/quote]

Le glycol à basse pression et à 140° se dégrade mais à 4 b, son point de vaporisation est bcp plus haut donc à 4 b et 140° il ne doit pas se dégrader ?

A plus

P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1408
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

[quote="py73"]
[referp=57970;quote="thermitch"]La pression qui fait monter la t° d'ébullition c'est une loi de la nature que nous avons plusieurs fois évoquée.
Par contre il ne faut pas confondre : si ton glycol ne va pas vaporiser avant 140° (ce qui peut être intéressant) par contre il entre dans la zone de t° critique où il va subir un changement d'état (ça devient pâteux, grumeleux ...)
... bon à changer :???: [/quote]

Le glycol à basse pression et à 140° se dégrade mais à 4 b, son point de vaporisation est bcp plus haut donc à 4 b et 140° il ne doit pas se dégrader ?

A plus

P-Y[/quote]
Bonjour Pierre-Yves
Tu poses des questions,
On tente d'y répondre en faisant des hypothèses et en posant des questions complémentaires.
Tu ne réponds pas aux questions et ne prends pas en compte les avis exprimés. Je me lasse. :-?
Yves

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir Caillou, tous.
[quote="caillou"]Au passage, l'autovidange a besoin, soit d'astuce, soit de circulateur spécial ??? pour vaincre le dénivelé. Les circulateurs classiques ne savent que vaincre 2 ou 3 m de dénivelé. Pas plus. J'ai essayé un système autovidange maison, mais devant les variations de T° liées aux remplissages successifs, je crains pour la durabilité de l'installation.[/quote]
Ce que je crains, c'est la réponse de Guy :roll:
A ton âge, j'avais déjà 10 ans de fonctionnement auto-vidangeable sans pb de dénivelé. Là où tu as raison, c'est qu'à cette époque on nous a vendu des réserves en ferraille qui ont fait de la dentelle la 10ème année. Depuis réserve en résine et cuve en inox et plus de pb de ce côté là. Un autre pb est sans doute le vieillissement (dont personne n'est à l'abri :grin: ) ou autre chose, qui m'a provoqué un défaut de vidange et le gel de 2 absorbeurs en 2007-2008 et 2008-2009. Après réparation, j'ai refait une nouvelle cuve en inox avec échangeur et l'hiver 2009-2010 avec des temp de -10°C s'est bien passé. On va voir si le système nous enterre (on entame la 30ème année).
Tes interrogations sur les remplissages successifs me font penser à un mauvais emplacement de sondes ou à un circulateur inadapté. JP Gallo a résolu le pb avec une tempo et EV de by-passage. Des fabricants mettent 2 circuls en série pendant la phase de remplissage.
A la page pratique du site, plein d'exemples de "drainback" qui marchent.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le mer. juin 30, 2010 22:02 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 244
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Message par py73 »

Salut à tous,

YvesBr, je veux bien répondre, y a pas de souci : 5 m² Sud Est, ballon de 300l, un couple.

Mon propos n'est pas de trouver une solution au problème (qui est + ou - bien résolu pour le moment...) mais de vous faire part de ce qui s'est passé, de la réaction de l'installateur (remplissage à 4 b) et du coup de mes interrogations sur le fait de remplir un circuit glycolé à plus haute pression que ce que nous pratiquons et de voir si ça n'apporterait pas des avantages en augmentant le point de vaporisation du glycol et donc à le préserver.
Je n'aurai peut être pas dû vous conter tout ça puisqu' apparement la discussion tourne sur la recherche de panne qui, pour moi est close (il manquait du liquide et le raccordement du serpentin est inversé).

P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

La dégradation n'est pas le fait de la vaporisation mais de la température.
Et 140° tu es dans le mille : le glycol se transforme.

C'est comme avec les nouilles : fais les cuire à la cocotte à 3 bars (je crois je ne suis pas spécialiste en cocotte), l'eau est montée à 120°, pas d'ébulition mais les pâtes sont cuites quand même ;-)

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,
Le glycol à basse pression et à 140° se dégrade mais à 4 b, son point de vaporisation est bcp plus haut donc à 4 b et 140° il ne doit pas se dégrader ?
Ce n'est pas l'ébullition ou la vaporisation qui dégrade le propylène glycol mais la montée à haute température.
C'est indépendant de la pression.

A noter que cette dégradation est une oxydation, donc moins il y a d'oxygène qui traine dans le circuit, mieux c'est.

Cordialement,
Thierry Streiff

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1289
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Ca tourne aux" pieds nickelés", avec un systéme à l'envers, de la vapeur, du glycol, une vidange automatique, pas assez d'eau, des sondes variables et la pression, ..... :roll: :roll:
Tu devrais prendre ton temps à lire ou relire les fiches faites pour ça....
Ca ferait l'économie de discutions stériles.
Cdlt.
Guy.
(Pour M-You, tu vois je suis raisonnable et compréhensif.)

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 244
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Message par py73 »

Salut à tous,

en cherchant chez nos amis suisses, voici ce que j'ai trouvé:
http://www.sebasol.org/forum.asp?ordre= ... =&f=detail
Bonne lecture

P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Un élément intéressant où je n'avais qu'une vague idée :oops: est que
"le glycol se déteriore sous ébullition seulement à partir de 165°C
... C'est juste la LENTE dégradation du glycol qui a lieu si les capteurs dépassent 165°C qui est le seul (et mineur) problème de la surchauffe."

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Une précision, le tableau de SEBASOL est donné pour des pressions absolues.
L'eau sans glycol bout à 100°c mais à la pression atmosphérique. Soit 1 bar environ en pression absolue.
Si l'installation est sous une pression de 1 bar au manomètre, elle se trouve en fait à 2 bar absolue.
Rémi

Répondre