Installation 6 capteurs sous vide différents - r45v
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonsoir,
Voilà j'ai rappelé la mairie pour savoir ce qu'ils voulaient encore .
En plus de l'énorme liste dans les posts ci-dessus.
5 un plan cadastral coté. Cela parait tellement évident pour des panneaux solaire sur un toit
6 un schéma de l'installation on ma même préciser de l'installation électrique :evil: Là j'ai dit que c'était une installation solaire et qu'il n'y avait pas d'installation électrique car en thermosiphon. Faut pas pousser quand même
7 la notice technique des panneaux solaire
On croit rêver :?
Voilà j'ai rappelé la mairie pour savoir ce qu'ils voulaient encore .
En plus de l'énorme liste dans les posts ci-dessus.
5 un plan cadastral coté. Cela parait tellement évident pour des panneaux solaire sur un toit
6 un schéma de l'installation on ma même préciser de l'installation électrique :evil: Là j'ai dit que c'était une installation solaire et qu'il n'y avait pas d'installation électrique car en thermosiphon. Faut pas pousser quand même
7 la notice technique des panneaux solaire
On croit rêver :?
Cordialement RV45
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Salut à tous,
Il faut savoir aussi que dans quasiment tous les cas, c'est un refus systematique.
Les archis des BF ne trouvent pas esthetiques les capteurs sur les toits.
Les antennes, les paraboles, les antennes GSM, ça ne les derangent pas ( il faut dire que tout ceci fait rentrer du pognon dans les caisses de l'état ! ).
Donc sous couvert d'esthetique ( meme si les capteurs ne se voient pas ou uniquement d'avion ), on continue à polluer la planete et on aura des beaux sites dans une nature morte....
Ce qui est aberrant, c'est que l'on peut poser les memes capteurs dans son jardin, avec une esthetique beaucoup plus contestable que sur un toit, sans aucune autorisation.
Pas dans les sites inscrits.
Leur avis n'est que consultatif, la decision finale revenant au maire.
Autant vous dire que dans 99% des cas, celui-ci se contente de contresigner ....
@+
Mais il faut savoir qu'en France, il y a une foule de zones à restriction architecturale pour lesquels les ABF ont compétence de sauvegarde :
- sites classées (c'est le top, c'est en principe inconstructible)
- sites inscrits
- secteurs sauvegardés
- le périmètre des 500 mètres autour des monuments classés ou inscrits Monuments Historiques
- les "nouvelles" ZPPAUP (la technocratie est partout...) ou épop' : Zone Protégée du Patrimoine Architectural Urbain & Paysager (de mémoire).
Il faut savoir aussi que dans quasiment tous les cas, c'est un refus systematique.
Les archis des BF ne trouvent pas esthetiques les capteurs sur les toits.
Les antennes, les paraboles, les antennes GSM, ça ne les derangent pas ( il faut dire que tout ceci fait rentrer du pognon dans les caisses de l'état ! ).
Donc sous couvert d'esthetique ( meme si les capteurs ne se voient pas ou uniquement d'avion ), on continue à polluer la planete et on aura des beaux sites dans une nature morte....
Ce qui est aberrant, c'est que l'on peut poser les memes capteurs dans son jardin, avec une esthetique beaucoup plus contestable que sur un toit, sans aucune autorisation.
Il faut savoir qu'ils sont "souverains" (ils n'ont pas à justifier de leurs décisions sur des critères administratifs) et que 2 ABF successifs ne rendront pas les mêmes décisions : c'est leur sensibilité qui prime.
Pas dans les sites inscrits.
Leur avis n'est que consultatif, la decision finale revenant au maire.
Autant vous dire que dans 99% des cas, celui-ci se contente de contresigner ....
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonsoir François,
Merci pour ta réponse, comme quoi le maire à la décission finale. Mon fils étant adjoint au maire des enfants, j'espère qu'il pourrat du haut de ces 11 ans avoir une influence positive sur la décission de notre maire. :P qui habite à deux maison de chez moi
Mais les décissions du Maire sont impénétrables :?
Par contre la mienne est irrévocable J'installe :D
Merci pour ta réponse, comme quoi le maire à la décission finale. Mon fils étant adjoint au maire des enfants, j'espère qu'il pourrat du haut de ces 11 ans avoir une influence positive sur la décission de notre maire. :P qui habite à deux maison de chez moi
Mais les décissions du Maire sont impénétrables :?
Par contre la mienne est irrévocable J'installe :D
Cordialement RV45
- fpyfu
- Maitre Solaire
- Messages : 809
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
- Localisation : Valréas 84600
bonjour
Donc sous couvert d'esthetique ( meme si les capteurs ne se voient pas ou uniquement d'avion ), on continue à polluer la planete et on aura des beaux sites dans une nature morte....
et je dirais meme plus mon cher Dupont C'est mon cas.... bien en vue sur ma terrasse, et meme devant mes portes fenetres!!!!! :evil:Ce qui est aberrant, c'est que l'on peut poser les memes capteurs dans son jardin, avec une esthetique beaucoup plus contestable que sur un toit, sans aucune autorisation.
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonjour,
Il ne faut pas s'arrêter à des problèmes administratifs.
Donc je continue mon projet, et j'ai passé ma commande pour mon ballon solaire double serpentin de 500L.
Caractéristiques:
boilers sont en standard à double serpentin et munis d'une résistance électrique de 2 Kw placée entre les deux serpentins permettant ainsi une
économie plus grande en ne chauffant que la partie supérieure avec l'appoint. Une anode de protection permet de protéger la résistance.
Un double émaillage donne toutes les garanties sanitaires. L'isolation est réalisée avec une couche de 5 cm de mousse polyuréthane injectée
limitant ainsi les pertes de chaleur.
Ces ballons sont utilisés aussi bien pour de l'eau sanitaire que pour l'utilisation des ballons tampon de chauffage. Revêtement de la cuve en deux épaisseur de vitrification émaillée Isolation polyuréthane sans CFC
Longue durée de vie
Rendement élevé
Anode magnésium
Résistance électrique de série de 2kW en appoint
Pression en fonctionnement 10 bars,testé à 12 bars
Pression en fonctionnement des serpentin :
18 bars à 120 °C - 16 bars à 160 °C - 15 bars à 180 ° C
Quand on n'a pas le courage de faire son ballon c'est plus simple :P :wink
Il ne faut pas s'arrêter à des problèmes administratifs.
Donc je continue mon projet, et j'ai passé ma commande pour mon ballon solaire double serpentin de 500L.
Caractéristiques:
boilers sont en standard à double serpentin et munis d'une résistance électrique de 2 Kw placée entre les deux serpentins permettant ainsi une
économie plus grande en ne chauffant que la partie supérieure avec l'appoint. Une anode de protection permet de protéger la résistance.
Un double émaillage donne toutes les garanties sanitaires. L'isolation est réalisée avec une couche de 5 cm de mousse polyuréthane injectée
limitant ainsi les pertes de chaleur.
Ces ballons sont utilisés aussi bien pour de l'eau sanitaire que pour l'utilisation des ballons tampon de chauffage. Revêtement de la cuve en deux épaisseur de vitrification émaillée Isolation polyuréthane sans CFC
Longue durée de vie
Rendement élevé
Anode magnésium
Résistance électrique de série de 2kW en appoint
Pression en fonctionnement 10 bars,testé à 12 bars
Pression en fonctionnement des serpentin :
18 bars à 120 °C - 16 bars à 160 °C - 15 bars à 180 ° C
Quand on n'a pas le courage de faire son ballon c'est plus simple :P :wink
Cordialement RV45
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonjour François,
Oui ce n'est certainement pas le ballon avec la meilleur isolation mais c'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé. Il n'y avait pas cette capacité de 500L sur le groupement.
A ton avis est-il possible de rajouté une isolation par dessus avec de la laine de verre par exemple?
Je cherche depuis Avril et j'aimerais bien que mon installation soit opérationnel vers la fin du mois dans la mesure du possible.
Oui ce n'est certainement pas le ballon avec la meilleur isolation mais c'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé. Il n'y avait pas cette capacité de 500L sur le groupement.
A ton avis est-il possible de rajouté une isolation par dessus avec de la laine de verre par exemple?
Je cherche depuis Avril et j'aimerais bien que mon installation soit opérationnel vers la fin du mois dans la mesure du possible.
Cordialement RV45
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonsoir,
Je suis à la veille de l'arrivé de mon ballon et je commence sérieusement a réfléchir à mon installation solaire.
Je vous soumet donc la première ébauche de mon installation.
Le seule élément commun entre mon installation existante Pac en parallèle de chaudière et mon projet solaire est le ballon tampon de 600 litres.
Donc d'un coté la régulation de la pac de l'autre l'installation solaire avec la régulation Millénium.
Je vous donne quelques explications sur les idées qui ont guidé mon choix pour cette installation solaire.
- Le premier objectif c'est le chauffage de l'ECS.
- le deuxième c'est un appoint sur le chauffage par l'intermédiaire du ballon tampon. "sutout en demie saison"
- Le troisième c'est aussi de pouvoir assuré le chauffage de l'ecs en cas d'insuffisance de solaire par la pac via le ballon tampon.
on peut voir que la jonction entre le ballon tampon et le ballon solaire perrmet deux fonctions a) le chauffage de l'ecs par le ballon tampon b) le chauffage du ballon tampon par le ballon solaire.
- Le quatrième c'est de pouvoir dans le future assuré le chauffage de la future piscine "surtout en période hors chauffage de la maison" a partir de la boucle de décharge via un échangeur.
Et bien sur au finale l'arrêt définitif de ma chaudière fioul.
Que pensez-vous de ce premier schéma?
Quelles sont les erreurs ou les améliorations?
Dans l'attente de vous lire.
Je suis à la veille de l'arrivé de mon ballon et je commence sérieusement a réfléchir à mon installation solaire.
Je vous soumet donc la première ébauche de mon installation.
Le seule élément commun entre mon installation existante Pac en parallèle de chaudière et mon projet solaire est le ballon tampon de 600 litres.
Donc d'un coté la régulation de la pac de l'autre l'installation solaire avec la régulation Millénium.
Je vous donne quelques explications sur les idées qui ont guidé mon choix pour cette installation solaire.
- Le premier objectif c'est le chauffage de l'ECS.
- le deuxième c'est un appoint sur le chauffage par l'intermédiaire du ballon tampon. "sutout en demie saison"
- Le troisième c'est aussi de pouvoir assuré le chauffage de l'ecs en cas d'insuffisance de solaire par la pac via le ballon tampon.
on peut voir que la jonction entre le ballon tampon et le ballon solaire perrmet deux fonctions a) le chauffage de l'ecs par le ballon tampon b) le chauffage du ballon tampon par le ballon solaire.
- Le quatrième c'est de pouvoir dans le future assuré le chauffage de la future piscine "surtout en période hors chauffage de la maison" a partir de la boucle de décharge via un échangeur.
Et bien sur au finale l'arrêt définitif de ma chaudière fioul.
Que pensez-vous de ce premier schéma?
Quelles sont les erreurs ou les améliorations?
Dans l'attente de vous lire.
Modifié en dernier par r45v le mer. sept. 06, 2006 8:24 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- r45v
- Expert Solaire
- Messages : 701
- Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
- Localisation : Orléans (45)
Bonjour François,
j'ai pas de chance, :( c'est ce que j'avais fait initialement et modifié en pensant me trompé :? . Et je n'ai pas sauvegardé cette version çà m'apprendera . Merci pour l'info François.
pour mémoire je vous remet l'installation actuelle:Schéma d'installation:
Bon, il doit bien avoir encore quelles coquilles
j'ai pas de chance, :( c'est ce que j'avais fait initialement et modifié en pensant me trompé :? . Et je n'ai pas sauvegardé cette version çà m'apprendera . Merci pour l'info François.
pour mémoire je vous remet l'installation actuelle:Schéma d'installation:
Bon, il doit bien avoir encore quelles coquilles
Cordialement RV45
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Salut RV45,
Quelques commentaires
On ne voit pas sur le schéma s'il ce ballon ECS sera tout seul ou en série avec de l'existant.
Comme l'a dit François, autant mettre le moins d'organes possibles sur le circuit chaud.
Dans les ballons ECS, le serpentin haut est fait pour amener de la chaleur dans le ballon pas pour en prendre.
Un stock solaire ne marche bien que s'il est stratifié au maximum, càd que les températures sont les plus étagées possibles pour garder séparées l'eau réchauffée et l'eau qui ne l'est pas.
Les ballons ECS ne sont conçus que pour un flux de stratification ascendant : l'eau réchauffée en bas monte se placer à la bonne hauteur et y reste. L'eau froide entre par en bas, le tirage tout en haut.
Prendre de la chaleur par le serpentin haut va faire refroidir le haut du stock et créer un courant descendant d'eau refroidie, qui va croiser le flux ascendant et brasser les deux flux et moyenner la température (eau chaude + eau froide = eau tiède un peu partout).
D'autre part, dans le circuit entre le ballon tampon et le ballon ECS, le prélèvement devrait bien marcher dans le sens tampon -> ECS, car on prend le haut du tampon (donc plus chaud).
Dans l'autre sens, chaleur de l'ECS vers le tampon, ça marche mal, puisque on prend le plus chaud du tampon pour aller chercher de la chaleur dans le ballon ECS et ramener dans la partie froide du tampon
=> ça va marcher à l'envers.
Cordialement
Quelques commentaires
OK pour ça. Ballon ECS avec serpentin solaire en bas.- Le premier objectif c'est le chauffage de l'ECS.
On ne voit pas sur le schéma s'il ce ballon ECS sera tout seul ou en série avec de l'existant.
Comme l'a dit François, autant mettre le moins d'organes possibles sur le circuit chaud.
Même remarque que François.- le deuxième c'est un appoint sur le chauffage par l'intermédiaire du ballon tampon. "sutout en demie saison"
Dans les ballons ECS, le serpentin haut est fait pour amener de la chaleur dans le ballon pas pour en prendre.
Un stock solaire ne marche bien que s'il est stratifié au maximum, càd que les températures sont les plus étagées possibles pour garder séparées l'eau réchauffée et l'eau qui ne l'est pas.
Les ballons ECS ne sont conçus que pour un flux de stratification ascendant : l'eau réchauffée en bas monte se placer à la bonne hauteur et y reste. L'eau froide entre par en bas, le tirage tout en haut.
Prendre de la chaleur par le serpentin haut va faire refroidir le haut du stock et créer un courant descendant d'eau refroidie, qui va croiser le flux ascendant et brasser les deux flux et moyenner la température (eau chaude + eau froide = eau tiède un peu partout).
D'autre part, dans le circuit entre le ballon tampon et le ballon ECS, le prélèvement devrait bien marcher dans le sens tampon -> ECS, car on prend le haut du tampon (donc plus chaud).
Dans l'autre sens, chaleur de l'ECS vers le tampon, ça marche mal, puisque on prend le plus chaud du tampon pour aller chercher de la chaleur dans le ballon ECS et ramener dans la partie froide du tampon
=> ça va marcher à l'envers.
Ca c'est OK selon ci-dessus.- Le troisième c'est aussi de pouvoir assuré le chauffage de l'ecs en cas d'insuffisance de solaire par la pac via le ballon tampon.
Ca ça marchera aussi. Il aura "juste" à reprogrammer les règles de mise en marche du circulateur solaire et celle de la v3v de "décharge".- Le quatrième c'est de pouvoir dans le future assuré le chauffage de la future piscine "surtout en période hors chauffage de la maison" a partir de la boucle de décharge via un échangeur.
Cordialement