Récupérateur sur les fumées
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
Salut Michel, tous
Me voila bien prévenu, pas de récupération de chaleur dans le conduit.. sinon .. c'est comme ci j'avais pas d'assurance incendie quoi!!
Bon je vais voir, il faut que je me grouille, le bois est sec et toujours
pas de poel de monté, je sens que je vais me faire appeler Léon.
Merci a tous pour les réponses
jean paul
Me voila bien prévenu, pas de récupération de chaleur dans le conduit.. sinon .. c'est comme ci j'avais pas d'assurance incendie quoi!!
Bon je vais voir, il faut que je me grouille, le bois est sec et toujours
pas de poel de monté, je sens que je vais me faire appeler Léon.
Merci a tous pour les réponses
jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le mer. sept. 15, 2010 23:20 pm, modifié 2 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Rien de perdu, ce n'est pas le conduit le plus intéressant
En fait c'est ta hotte le point stratégique : c'est là que ça va chauffer dur et qu'il faut que tu récupères la chaleur pour la répartir là-haut.
Tu sais comment faire une bonne hotte ? la décompression ça te parle ?
Qu'est-ce qui t'embêtes dans le fait de passer à côté du conduit ?
Le trou dans la dalle, l'esthétique ?
Pour ce qui est du pulseur, ventilo qui pousse, qui tire ... je ne suis pas spécialiste en aéraulique mais je constate juste que tout les pulseurs sont à aubes (comme dit Rémi mais je ne sais pas ce qu'est "à action")
Ils tirent l'air de la hotte et poussent dans les pièces.
Je ne sais pas si tu as déjà le matos mais je peux te livrer mon expérience de l'an passé.
J'avais prix un kit "pas très cher" chez Castoche, deux mois après le thermostat à rendu l'âme.
Je me le change et ... trois semaine après c'est le moteur
Du coup, garantie et compagnie ... je dois m'en passer pendant trois semaines
Au lieu de ma cailler ou de griller du fioul, je vais faire un tour chez BricDep et je trouve mon bonheur encore moins cher.
Zéro problème de toute la fin de saison.
- le caisson est cette fois totalement isolé
- au lieu d'être un moteur/turbine monobloc, c'est un accouplement séparable
- cerise sur le gâteau, le moteur est doté de son propre ventilo de refroidissement
=> je pense que j'ai touché là un matos moins mauvais
En fait c'est ta hotte le point stratégique : c'est là que ça va chauffer dur et qu'il faut que tu récupères la chaleur pour la répartir là-haut.
Tu sais comment faire une bonne hotte ? la décompression ça te parle ?
Qu'est-ce qui t'embêtes dans le fait de passer à côté du conduit ?
Le trou dans la dalle, l'esthétique ?
Pour ce qui est du pulseur, ventilo qui pousse, qui tire ... je ne suis pas spécialiste en aéraulique mais je constate juste que tout les pulseurs sont à aubes (comme dit Rémi mais je ne sais pas ce qu'est "à action")
Ils tirent l'air de la hotte et poussent dans les pièces.
Je ne sais pas si tu as déjà le matos mais je peux te livrer mon expérience de l'an passé.
J'avais prix un kit "pas très cher" chez Castoche, deux mois après le thermostat à rendu l'âme.
Je me le change et ... trois semaine après c'est le moteur
Du coup, garantie et compagnie ... je dois m'en passer pendant trois semaines
Au lieu de ma cailler ou de griller du fioul, je vais faire un tour chez BricDep et je trouve mon bonheur encore moins cher.
Zéro problème de toute la fin de saison.
- le caisson est cette fois totalement isolé
- au lieu d'être un moteur/turbine monobloc, c'est un accouplement séparable
- cerise sur le gâteau, le moteur est doté de son propre ventilo de refroidissement
=> je pense que j'ai touché là un matos moins mauvais
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
Le trou dans la dalle, tu parles d'un bazard et la tapisserie de la
chambre du haut, la poussière partout. La je crois que ça finira comme une fois chez toi avec le balai..pas sur la tète.. pas sur la t...(trop tard)
Le solaire quand on a un peu d'expérience est beaucoup plus simple et en plus pas de corvée de bois (heureusement que l'ai gratuit).L'année
prochaine je me remet au solaire 22m2 de capteurs les arbres qui dérangent, ils ont été abattu et chaufferont la maison . Donc vous voyez je suis toujours dans les économies d'énergies
Mais je vais aller voir du coté de bricho machin
merci Michel et a plus jean paul
chambre du haut, la poussière partout. La je crois que ça finira comme une fois chez toi avec le balai..pas sur la tète.. pas sur la t...(trop tard)
Le solaire quand on a un peu d'expérience est beaucoup plus simple et en plus pas de corvée de bois (heureusement que l'ai gratuit).L'année
prochaine je me remet au solaire 22m2 de capteurs les arbres qui dérangent, ils ont été abattu et chaufferont la maison . Donc vous voyez je suis toujours dans les économies d'énergies
Mais je vais aller voir du coté de bricho machin
merci Michel et a plus jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le mer. sept. 15, 2010 23:57 pm, modifié 1 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
Ce que j'ai chez moi depuis + de 25 ans et que j'ai transmis à Jean Paul : http://m.you.free.fr/cheminee.html (époque Cromagnon : pas de norme ?)
@ +
Ce que j'ai chez moi depuis + de 25 ans et que j'ai transmis à Jean Paul : http://m.you.free.fr/cheminee.html (époque Cromagnon : pas de norme ?)
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. sept. 16, 2010 15:59 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Salut Michel
A voir ton schéma, il semble que tu aies monté des cloisons autour de ton conduit. D'ailleurs tu appelles "ça" conduit et habillage
Ton conduit serait un tuyau rigide simple.
Je me trompe ?
Si c'est ça, ce n'est pas du tout la même chose et parfaitement valable.
Seul le conduit simple serait aujourd'hui proscrit au profit d'un conduit double enveloppe isolé ... because condensation
A voir ton schéma, il semble que tu aies monté des cloisons autour de ton conduit. D'ailleurs tu appelles "ça" conduit et habillage
Ton conduit serait un tuyau rigide simple.
Je me trompe ?
Si c'est ça, ce n'est pas du tout la même chose et parfaitement valable.
Seul le conduit simple serait aujourd'hui proscrit au profit d'un conduit double enveloppe isolé ... because condensation
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
[quote="thermitch"]Salut Michel. A voir ton schéma, il semble que tu aies monté des cloisons autour de ton conduit. D'ailleurs tu appelles "ça" conduit et habillage Ton conduit serait un tuyau rigide simple.
Je me trompe ?
Si c'est ça, ce n'est pas du tout la même chose et parfaitement valable.
Seul le conduit simple serait aujourd'hui proscrit au profit d'un conduit double enveloppe isolé ... because condensation [/quote]
Dans la partie rez de chaussée, la récup se fait autour du foyer fermé et du conduit de fumée en inox annelé qui passe dans la hotte (en placo double épaisseur sur armature). Le ventilo est commandé par un classique thermostat à bulbe dans la hotte réglé à 30°C.
A l'étage, le conduit est en boisseau terre cuite double épaisseur, et l'air chaud piégé dans l'habillage placo circule par convection naturelle (grille haute et basse).
Ça a fonctionné 2 hivers sans habillage (rez de chaussée et étage) le temps que j'aménage tout l'étage . Ça chauffait beaucoup mieux le salon au rez de chaussée (rayonnement), mais maintenant, la chaleur est beaucoup mieux répartie.
Pour ce qui est d'un caisson de soufflage, une simple VMC à pousser l'air avec un thermostat de récup doit faire l'affaire. La solution du répartiteur tout fait en galva est sans doute plus sérieuse: http://www.brisach.com/fr/cheminee/repa ... _air_chaud
@ +
[quote="thermitch"]Salut Michel. A voir ton schéma, il semble que tu aies monté des cloisons autour de ton conduit. D'ailleurs tu appelles "ça" conduit et habillage Ton conduit serait un tuyau rigide simple.
Je me trompe ?
Si c'est ça, ce n'est pas du tout la même chose et parfaitement valable.
Seul le conduit simple serait aujourd'hui proscrit au profit d'un conduit double enveloppe isolé ... because condensation [/quote]
Dans la partie rez de chaussée, la récup se fait autour du foyer fermé et du conduit de fumée en inox annelé qui passe dans la hotte (en placo double épaisseur sur armature). Le ventilo est commandé par un classique thermostat à bulbe dans la hotte réglé à 30°C.
A l'étage, le conduit est en boisseau terre cuite double épaisseur, et l'air chaud piégé dans l'habillage placo circule par convection naturelle (grille haute et basse).
Ça a fonctionné 2 hivers sans habillage (rez de chaussée et étage) le temps que j'aménage tout l'étage . Ça chauffait beaucoup mieux le salon au rez de chaussée (rayonnement), mais maintenant, la chaleur est beaucoup mieux répartie.
Pour ce qui est d'un caisson de soufflage, une simple VMC à pousser l'air avec un thermostat de récup doit faire l'affaire. La solution du répartiteur tout fait en galva est sans doute plus sérieuse: http://www.brisach.com/fr/cheminee/repa ... _air_chaud
@ +
M.You - 49
- ASTF11
- Newbie
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. déc. 16, 2008 12:32 pm
- Localisation : 11500 st julia de bec
j ai trouve cela:http://www.kratki.eu/index.php?cPath=127
140e seulement +port
140e seulement +port
systeme en perpetuel amelioration ecs +chauffage solairecapt plan vieux et poele HUNTER 14 a bois avec bouilleur
recemment acqisition d un capt a tubes 15x47x180cm china_made
systeme en parapluie 2 circuits 1 ecs+bois autre ecs +5radiateurs
recemment acqisition d un capt a tubes 15x47x180cm china_made
systeme en parapluie 2 circuits 1 ecs+bois autre ecs +5radiateurs
-
- Newbie
- Messages : 36
- Enregistré le : dim. sept. 27, 2009 17:35 pm
- Localisation : veneux les sablons, seine et marne
bonjour a tous,
c'est mieux que ce que j'espérais trouver .
j'etait partie sur un serpentin noyer dans du plâtre sur les trois face arrière du poele sans vraiment connaitre le rendement.mais la 75 % de rendement sur le gros modèle hexagonal, ça me parait plutôt pas mal et comme mon poele est un peux vieux, rien ne m'empêche de le changer plus tard alors qu'avec mon idée ce n'etait pas le cas
.et en plus en s'appliquant on peux le fabriquer sois même
ça ma plait bien, merci
c'est mieux que ce que j'espérais trouver .
j'etait partie sur un serpentin noyer dans du plâtre sur les trois face arrière du poele sans vraiment connaitre le rendement.mais la 75 % de rendement sur le gros modèle hexagonal, ça me parait plutôt pas mal et comme mon poele est un peux vieux, rien ne m'empêche de le changer plus tard alors qu'avec mon idée ce n'etait pas le cas
.et en plus en s'appliquant on peux le fabriquer sois même
ça ma plait bien, merci
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
Une doc sur les groupe d'air chaud : http://www.poujoulat.fr/pro_societe_rep ... onfort.asp
J'ai vu une promo d'un 300m3/h dans un mag de bricolage : 79,90€, sans les accessoires.
@ +
Une doc sur les groupe d'air chaud : http://www.poujoulat.fr/pro_societe_rep ... onfort.asp
J'ai vu une promo d'un 300m3/h dans un mag de bricolage : 79,90€, sans les accessoires.
@ +
M.You - 49
- gallo.jean_paul
- Etudiant Solaire
- Messages : 277
- Enregistré le : mar. mars 04, 2008 18:45 pm
- Localisation : lorient 56
Bonsoir a tous,
Voila le résultat aujourd'hui, reste a automatiser la ventilation en fonction
de la chaleur du poèle et de trouver la bonne place a la sonde.
Voir le C.R. sur le site dans en pratique.
Mise a jour le 11 04 2011
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
jean paul
Voila le résultat aujourd'hui, reste a automatiser la ventilation en fonction
de la chaleur du poèle et de trouver la bonne place a la sonde.
Voir le C.R. sur le site dans en pratique.
Mise a jour le 11 04 2011
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
jean paul
Modifié en dernier par gallo.jean_paul le lun. oct. 31, 2011 1:09 am, modifié 12 fois.
Tout est dans l'équilibre.
3 capteurs + ballon de 400l
3 capteurs + ballon de 400l