vos avis sur mon projet , svp..

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Pour Enthalpie,

La chaudière va ajouter ce qui manque à la température de retour, qu'elle soit directe ou via le stock solaire.
Donc au départ chauffage du va trouver la consigne.

Comment régules-tu actuellement la température de départ avec ta chaudière ? Directement sur la chaudière ou via une vanne de mélange ?

Cordialement

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

pas de vanne de mélange. la chaudière s'arrête lorsque la température est atteinte

tu es bien OK avec le fait que ce schéma fonctionne, ce qui n'était pas le cas avec celui de DD puisqu'il n'y avait pas de by-pass

merci

PS ceci ètant si je fait moi même, je peux toujours envisager de mettre une V3V pour le bouclage du circuit de chauffe
Modifié en dernier par enthalpîe le ven. déc. 10, 2010 17:14 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

Bjr

avec du temps et de la réflexion 2 ans plus tard j'en suis arrivé là
il n'y aura que 3 panneaux , je ne peux en mettre plus, donc ECS et appoint chauffage
le premier schéma est celui "vendu" par De Dietrich

le second ce à quoi j'arrive ayant la faiblesse de penser que c'est mieux ?

puis je avoir votre avis ?
Fichiers joints
le schéma De Dietrich
le schéma De Dietrich
ma version
ma version
Modifié en dernier par enthalpîe le sam. déc. 11, 2010 18:27 pm, modifié 2 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonjour Enthalpie,
Si je comprends bien, tu n'as aucune portion solaire dans ton ECS ?

yves

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

si je comprend ta question, il n'y a pas de circuit de chauffage direct de l'ECS via le ballon solaire.

je ne vois pas comment fonctionne DD, qui fait systématiquement passer le retour dans le ballon solaire
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

[quote="enthalpîe"]je ne vois pas comment fonctionne DD, qui fait systématiquement passer le retour dans le ballon solaire[/quote]
Oui, la boucle de chauffage de l'ECS comporte dans l'ordre : chaudière - ballon ECS - ballon solaire.
L'eau vient se réchauffer d'abord dans le ballon solaire, la température est ajustée par la chaudière si besoin puis se refroidit en chauffant l'ECS. Ce qui n'est pas dit dans le schéma, c'est s'il existe un mode dans lequel l'eau ne serait pas chauffée lors de son passage dans la chaudière. Sinon, le circuit doit fonctionner tout le temps à haute température, et on se demande si dans certains cas on ne chauffe pas le haut du ballon solaire plutôt que d'y pomper des calories.
Yves

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

c'est pour ça que j'ai modifié le schéma avec un by-pass (v3v) si la température dans le ballon n'est pas assez haute
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Mais en ce faisant, sauf erreur de ma part, tu as supprimé toute possibilité d'inclure le ballon solaire dans la boucle de chauffage de l'ECS.

Yves

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

le ballon ecs sera chauffé via le "circuit chaudière" comme actuellement, et en été la chaudière ne sert qu'a l'ECS et donc le solaire sera l'énergie primaire

@+
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

L'Équipe De Dietrich
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : jeu. janv. 13, 2011 11:54 am
Localisation : france

Message par L'Équipe De Dietrich »

Nous vous informons que nous avons transféré votre question à notre service technique…

L'Équipe De Dietrich

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

???? l'équipe De Dietrich

qui se cache derrière ce pseudo ? première connection premier message
Modifié en dernier par enthalpîe le jeu. janv. 13, 2011 12:51 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

après discussion j'en suis arrivé là. en effet il n'était pas sur qu'en position été le rerour ECS se fasse via le ballon solaire

merci à yvesbr
Fichiers joints
schema-ballon-ecs-ballon-solaire-repartition.jpeg
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bon avec toute la pub qui est faite a De Dietrich il pourrons te faire - 30 sur les ballons :)))
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
enthalpîe
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 498
Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
Localisation : YERRES 91330
Contact :

Message par enthalpîe »

[quote="ice 54"]Bon avec toute la pub qui est faite a De Dietrich il pourrons te faire - 30 sur les ballons :)))[/quote]

pour l'instant la pub c'est qu'ils se sont connectés, mais pour les solutions ???

j'attends

@+ :cool:

et à faire vite je me suis Go... sur les flèches

la bonne version
Fichiers joints
schema-ballon-ecs-ballon-solaire-repartition.jpeg
Modifié en dernier par enthalpîe le lun. janv. 17, 2011 13:31 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir Enthalpie,
Oui, maintenant tu peux récupérer les calories en été. Mais ton circuit n'est pas très différent de celui de DD. Juste tu rentres direct à la maison après la V3V du chauffage au lieu de repasser systématiquement par le haut du ballon.
Le problème que tu voulais éviter est toujours là, finalement. :-/
Yves

Répondre

Retourner vers « Vos installations »