Pour Enthalpie,
La chaudière va ajouter ce qui manque à la température de retour, qu'elle soit directe ou via le stock solaire.
Donc au départ chauffage du va trouver la consigne.
Comment régules-tu actuellement la température de départ avec ta chaudière ? Directement sur la chaudière ou via une vanne de mélange ?
Cordialement
La chaudière va ajouter ce qui manque à la température de retour, qu'elle soit directe ou via le stock solaire.
Donc au départ chauffage du va trouver la consigne.
Comment régules-tu actuellement la température de départ avec ta chaudière ? Directement sur la chaudière ou via une vanne de mélange ?
Cordialement
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
pas de vanne de mélange. la chaudière s'arrête lorsque la température est atteinte
tu es bien OK avec le fait que ce schéma fonctionne, ce qui n'était pas le cas avec celui de DD puisqu'il n'y avait pas de by-pass
merci
PS ceci ètant si je fait moi même, je peux toujours envisager de mettre une V3V pour le bouclage du circuit de chauffe
tu es bien OK avec le fait que ce schéma fonctionne, ce qui n'était pas le cas avec celui de DD puisqu'il n'y avait pas de by-pass
merci
PS ceci ètant si je fait moi même, je peux toujours envisager de mettre une V3V pour le bouclage du circuit de chauffe
Modifié en dernier par enthalpîe le ven. déc. 10, 2010 17:14 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
Bjr
avec du temps et de la réflexion 2 ans plus tard j'en suis arrivé là
il n'y aura que 3 panneaux , je ne peux en mettre plus, donc ECS et appoint chauffage
le premier schéma est celui "vendu" par De Dietrich
le second ce à quoi j'arrive ayant la faiblesse de penser que c'est mieux ?
puis je avoir votre avis ?
avec du temps et de la réflexion 2 ans plus tard j'en suis arrivé là
il n'y aura que 3 panneaux , je ne peux en mettre plus, donc ECS et appoint chauffage
le premier schéma est celui "vendu" par De Dietrich
le second ce à quoi j'arrive ayant la faiblesse de penser que c'est mieux ?
puis je avoir votre avis ?
Modifié en dernier par enthalpîe le sam. déc. 11, 2010 18:27 pm, modifié 2 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
si je comprend ta question, il n'y a pas de circuit de chauffage direct de l'ECS via le ballon solaire.
je ne vois pas comment fonctionne DD, qui fait systématiquement passer le retour dans le ballon solaire
je ne vois pas comment fonctionne DD, qui fait systématiquement passer le retour dans le ballon solaire
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
[quote="enthalpîe"]je ne vois pas comment fonctionne DD, qui fait systématiquement passer le retour dans le ballon solaire[/quote]
Oui, la boucle de chauffage de l'ECS comporte dans l'ordre : chaudière - ballon ECS - ballon solaire.
L'eau vient se réchauffer d'abord dans le ballon solaire, la température est ajustée par la chaudière si besoin puis se refroidit en chauffant l'ECS. Ce qui n'est pas dit dans le schéma, c'est s'il existe un mode dans lequel l'eau ne serait pas chauffée lors de son passage dans la chaudière. Sinon, le circuit doit fonctionner tout le temps à haute température, et on se demande si dans certains cas on ne chauffe pas le haut du ballon solaire plutôt que d'y pomper des calories.
Yves
Oui, la boucle de chauffage de l'ECS comporte dans l'ordre : chaudière - ballon ECS - ballon solaire.
L'eau vient se réchauffer d'abord dans le ballon solaire, la température est ajustée par la chaudière si besoin puis se refroidit en chauffant l'ECS. Ce qui n'est pas dit dans le schéma, c'est s'il existe un mode dans lequel l'eau ne serait pas chauffée lors de son passage dans la chaudière. Sinon, le circuit doit fonctionner tout le temps à haute température, et on se demande si dans certains cas on ne chauffe pas le haut du ballon solaire plutôt que d'y pomper des calories.
Yves
-
- Newbie
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. janv. 13, 2011 11:54 am
- Localisation : france
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
???? l'équipe De Dietrich
qui se cache derrière ce pseudo ? première connection premier message
qui se cache derrière ce pseudo ? première connection premier message
Modifié en dernier par enthalpîe le jeu. janv. 13, 2011 12:51 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bon avec toute la pub qui est faite a De Dietrich il pourrons te faire - 30 sur les ballons :)))
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
[quote="ice 54"]Bon avec toute la pub qui est faite a De Dietrich il pourrons te faire - 30 sur les ballons :)))[/quote]
pour l'instant la pub c'est qu'ils se sont connectés, mais pour les solutions ???
j'attends
@+
et à faire vite je me suis Go... sur les flèches
la bonne version
pour l'instant la pub c'est qu'ils se sont connectés, mais pour les solutions ???
j'attends
@+
et à faire vite je me suis Go... sur les flèches
la bonne version
Modifié en dernier par enthalpîe le lun. janv. 17, 2011 13:31 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1414
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonsoir Enthalpie,
Oui, maintenant tu peux récupérer les calories en été. Mais ton circuit n'est pas très différent de celui de DD. Juste tu rentres direct à la maison après la V3V du chauffage au lieu de repasser systématiquement par le haut du ballon.
Le problème que tu voulais éviter est toujours là, finalement. :-/
Yves
Oui, maintenant tu peux récupérer les calories en été. Mais ton circuit n'est pas très différent de celui de DD. Juste tu rentres direct à la maison après la V3V du chauffage au lieu de repasser systématiquement par le haut du ballon.
Le problème que tu voulais éviter est toujours là, finalement. :-/
Yves