Où acheter électrovanne et vanne 4voies

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
pierre07
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 215
Enregistré le : sam. sept. 09, 2006 12:02 pm
Localisation : Aubenas (07)

Message par pierre07 »

Où acheter une électrovanne simple ou une vanne 4 voies qui pourrait être commandée par la régule conrad ou une autre ...
avez-vous des fournisseurs ?

J'ai besoin de faire passer mon retour radiateur par une réserve à eau morte seulement si cette eau morte est plus chaude que le retour ... comme tout le monde

Le montage conrad est-il utilisable mm sans hystéresis ? : cela me semble difficile... l'électrovane risque de claquer du fait de l'oscillation de cette régule

n'existe-t-il pas un moyen passif de faire cette fonction (vanne thermostatique avec montage particulier

merci encore

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

Bonjour, pour faire ce que tu décris - faire passer ou non le retour par une réserve d'eau morte - n'écessite une vanne 3 ou 4 voies et non une électrovanne.
On en trouve régulièrement sur Ibé et c'est moins cher pour qui n'a pas les prix "pro".
L'utilisation d'une vanne motorisée qui va mettre quelques minutes à "basculer" évite les phénomènes d'oscillation et les coups de bélier.
Ci dessous le scéma de la regul darnoc les spécialistes diront si elle a un hystéresis, je ne crois pas.
Fichiers joints
Regulconrad.jpg
Regulconrad.jpg (41.52 Kio) Vu 1663 fois

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Le terme "électro-vanne" est vague : il désigne tout système de manoeuvre élé
En fait, il faut un système à 3 voies, ça c'est clair.

Après, la manoeuvre peut être soit tout ou rien (clapet / solénoïde) ou progressive (via un moteur et réducteur) comme dans une vanne de mélange.

Le système tout ou rien dans le cas précis du retour chauffage :

- est moins cher (avantage)
- consomme du courant dans l'une des positions (inconvénient)
- retourne dans son état de bas en cas de coupure (à voir)
- est piloté par 1 fil (avantage)


Sur l'utilisation de régulations différentielles basiques, attention, elles ne surveillent pas la température du stock et n'arrêtent donc pas la chauffe si le stock dépasse les limites de sécurité (90°C par exemple), donc cela peut être dangereux quand on a des capteurs pour chauffage qui ne chauffent que de l'ECS en été.

Cordialement

Avatar du membre
daniel 53
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 406
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 21:49 pm
Localisation : 53 300 Ambrières-les-Vallées

Message par daniel 53 »

Bonjour

Quand on voie une résistance plantée entre la sortie et l'entrée + de l'ampli op, on peut dire qu'il y a un hytérésis.
Il est facile de le modifier:
Augmenter la résistance diminue l'hystérésis
et la diminuer, forcémément, l'augmente

A+

Daniel

Avatar du membre
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 954
Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
Contact :

Message par superplombier »

salut
il est vrai que je vois souvent ici des bricoleurs qui cherchent des vannes 3 voies ou 4v mtorisées ou sonr obligés de les fabriquer
est ce que ce modele correspondrait aux attentes?
suivant quantite et port moins de 100€
Fichiers joints
vanne 3v motorise.JPG
vanne 3v motorise.JPG (11.93 Kio) Vu 1407 fois
le soleil brille pour tout le monde

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »