Bonjour à tous,
Quelques questions concernant le raccordement des panneaux. Dans les trois schémas, il me semble que je suis bien en Tickelman puisque le fluide parcourt la même distance entre le point A et le point B.
Quel est celui qui est le mieux adapté ?
Dans le premier schéma l’arrivée et le départ sont au milieu du champ formé par les panneaux. Est-ce que cela pose un problème d’écoulement des fluides ?
N’y a-t-il pas un déséquilibre entre ce qui monte et ce qui descend ?
Puis-je utiliser ce même branchement dans le schéma 2 ?
Concernant la mesure de la température faut-il placer le capteur en Th1 ou en Th2 ?
Voilà, c'est un premier message, je crois qu'il y en aura d'autres
A bientôt
JPG
raccordement panneaux
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous , Bienvenue Germain
Dans tous les cas , sonde en th2 , il faut quelle soit influencée par le flux
Je te deconseil de mettre quatres capteurs en serie/paralelle , le schema 3 est correct sur le papier mais ne sera pas equilibrer de toute façon
Pour te faire ton idée ,
Dans tous les cas , sonde en th2 , il faut quelle soit influencée par le flux
Je te deconseil de mettre quatres capteurs en serie/paralelle , le schema 3 est correct sur le papier mais ne sera pas equilibrer de toute façon
Pour te faire ton idée ,
- Fichiers joints
-
- EquilibrageTickelmanV5.xls
- (675 Kio) Téléchargé 94 fois
Amicalement François
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonsoir,
Sans hésiter, le schéma 3 est le plus équilibré, puis le 1 et enfin le 2.
Comme le dit François, évite de mettre trop de capteurs en série/parallèle, le débit est plus faible dans ceux du milieu du groupe.
Je suis mal placé pour te dire ça, j'en ai 6 branchés comme cela mais ce sont des capteurs du premier groupement d'achat avec des pipes d'absorbeur en 6/8mm ce qui expliquerait en partie que je n'ai pas noté une baisse de rendement aussi terrible que ce que les calculs prédisaient.
Autre explication: la conductivité thermique du cuivre de l'absorbeur n'est pas prise en compte dans les calculs et celle-ci n'est pas négligeable par rapport à celle de l'eau (390 / 0,6W·m-1·K-1) et doit fortement contribuer à l'échange thermique.
Sans hésiter, le schéma 3 est le plus équilibré, puis le 1 et enfin le 2.
Comme le dit François, évite de mettre trop de capteurs en série/parallèle, le débit est plus faible dans ceux du milieu du groupe.
Je suis mal placé pour te dire ça, j'en ai 6 branchés comme cela mais ce sont des capteurs du premier groupement d'achat avec des pipes d'absorbeur en 6/8mm ce qui expliquerait en partie que je n'ai pas noté une baisse de rendement aussi terrible que ce que les calculs prédisaient.
Autre explication: la conductivité thermique du cuivre de l'absorbeur n'est pas prise en compte dans les calculs et celle-ci n'est pas négligeable par rapport à celle de l'eau (390 / 0,6W·m-1·K-1) et doit fortement contribuer à l'échange thermique.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- gregory92
- Etudiant Solaire
- Messages : 172
- Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 18:01 pm
- Localisation : Trespoux (46)
bonjour,
tu vas à cette adresse dans ce forum, tu as le tickelman pur et dur
le reste n'est pas du tickelman......
bonne lecture
greg
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=6211
message 558 de yves guern fichier à télécharger.
on part d'une nourrice et on distribue aux bas des panneaux
réception en haut idem jusqu'à la nourrice
le schéma est bien fait.....
cordialemenent
tu vas à cette adresse dans ce forum, tu as le tickelman pur et dur
le reste n'est pas du tickelman......
bonne lecture
greg
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=6211
message 558 de yves guern fichier à télécharger.
on part d'une nourrice et on distribue aux bas des panneaux
réception en haut idem jusqu'à la nourrice
le schéma est bien fait.....
cordialemenent
Modifié en dernier par gregory92 le dim. juin 12, 2011 21:22 pm, modifié 1 fois.
Support Technique installation de gegef6fsk à Trespoux (46), basé à Toulouse (31)...6kva photovoltaïque en vente totale.
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
gestion pl.chauffant avec M2 PID .