raccordement panneaux

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
GERMAIN
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : dim. avr. 04, 2010 15:18 pm
Localisation : VITROLLES 13

Message par GERMAIN »

Bonjour à tous,

Quelques questions concernant le raccordement des panneaux. Dans les trois schémas, il me semble que je suis bien en Tickelman puisque le fluide parcourt la même distance entre le point A et le point B.

Quel est celui qui est le mieux adapté ?

Dans le premier schéma l’arrivée et le départ sont au milieu du champ formé par les panneaux. Est-ce que cela pose un problème d’écoulement des fluides ?
N’y a-t-il pas un déséquilibre entre ce qui monte et ce qui descend ?
Puis-je utiliser ce même branchement dans le schéma 2 ?
Concernant la mesure de la température faut-il placer le capteur en Th1 ou en Th2 ?

Voilà, c'est un premier message, je crois qu'il y en aura d'autres

A bientôt
JPG
Fichiers joints
panneaux1.JPG
panneaux2.JPG
panneaux3.JPG

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Bienvenue Germain
Dans tous les cas , sonde en th2 , il faut quelle soit influencée par le flux
Je te deconseil de mettre quatres capteurs en serie/paralelle , le schema 3 est correct sur le papier mais ne sera pas equilibrer de toute façon
Pour te faire ton idée ,
Fichiers joints
EquilibrageTickelmanV5.xls
(675 Kio) Téléchargé 94 fois
Amicalement François

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonsoir,

Sans hésiter, le schéma 3 est le plus équilibré, puis le 1 et enfin le 2.

Comme le dit François, évite de mettre trop de capteurs en série/parallèle, le débit est plus faible dans ceux du milieu du groupe.

Je suis mal placé pour te dire ça, j'en ai 6 branchés comme cela mais ce sont des capteurs du premier groupement d'achat avec des pipes d'absorbeur en 6/8mm ce qui expliquerait en partie que je n'ai pas noté une baisse de rendement aussi terrible que ce que les calculs prédisaient.

Autre explication: la conductivité thermique du cuivre de l'absorbeur n'est pas prise en compte dans les calculs et celle-ci n'est pas négligeable par rapport à celle de l'eau (390 / 0,6W·m-1·K-1) et doit fortement contribuer à l'échange thermique.

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
gregory92
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 18:01 pm
Localisation : Trespoux (46)

Message par gregory92 »

bonjour,



tu vas à cette adresse dans ce forum, tu as le tickelman pur et dur
le reste n'est pas du tickelman......
bonne lecture
greg

http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=6211
message 558 de yves guern fichier à télécharger.
on part d'une nourrice et on distribue aux bas des panneaux
réception en haut idem jusqu'à la nourrice
le schéma est bien fait.....
cordialemenent
Modifié en dernier par gregory92 le dim. juin 12, 2011 21:22 pm, modifié 1 fois.
Support Technique installation de gegef6fsk à Trespoux (46), basé à Toulouse (31)...6kva photovoltaïque en vente totale.
gestion pl.chauffant avec M2 PID .

GERMAIN
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : dim. avr. 04, 2010 15:18 pm
Localisation : VITROLLES 13

Message par GERMAIN »

Bonjour,
Merci pour toutes les infos. J'ai en effet opté pour le schéma 3 et grâce à la feuille de calcul j'ai calculer les diaphragmes à mettre. C'est du beau boulot.
Je posterai bientôt le schéma de l'installation pour recueillir vos conseils.

A bientôt
Jean Pierre GERMAIN