Calcul vase expansion

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol

Messagepar yan24 » Lun Aoû 22, 2011 21:25 pm

Bonsoir

En parcourant le forum j'ai pu trouver des outils pour calculer un vase d'expansion.
PROBLÈME :-o

Quand l'un me donne 80L l'autre me donne 120L
Le prix étant exponentiel avec le volume (sans compter la place qu'il me manque)
Bref le quel choisir?

Mes données :

1030L
temp maxi +- 80°C
Pression maxi 1,5 bars (celle du poêle)

ballon hydro accumulation +1 poêle bouilleur pour le chargement en complément du solaire

Merci pour vos réponses

Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium

yan24
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 147
Enregistré le: Mer Déc 22, 2010 22:16 pm
Localisation: Perigueux 24

Messagepar fotourefair » Mar Aoû 23, 2011 7:09 am

Bonjour Yan,

Pas de réponse, mais deux remarques,
1- tu parles de vase d'expansion solaire ou chauffage (vue la température, cela doit être chauffage ?)
2- si tu manques de place, tu peux très bien mettre deux vases en série l'un au dessus de l'autre avec les potences c'est parfois très pratique :cool:
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???

fotourefair
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 1443
Enregistré le: Lun Avr 13, 2009 7:08 am
Localisation: Saint Gervais (en Vendée - 85)

Messagepar remi.450 » Mar Aoû 23, 2011 8:30 am

Bonjour,
La réponse dépend vraiment du poele et de sa pression de service de 1,5 bar ainsi que de la température maxi d'eau.
A 80°C et 1,5 bar maxi, un vase de 80litres suffit.
Par contre à 90°C il faut mieux passer avec un 100 litres pour éviter de monter à plus de 1,5 bar.
Et dans les calculs je suis partis sans hauteur de bâtiment. C'est à dire que le vase se trouve au même niveau que les autres éléments avec une pression de remplissage à froid de 0,5 bar.
Rémi
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar yan24 » Mer Aoû 24, 2011 21:17 pm

Bonsoir à tous
Remi.450

Pour la hauteur, je pense qu'il n'y a pas de pb
J'alimente uniquement 2 radiateurs à l'étage avec l'eau morte du ballon
celui ci et le poele se trouvant au RDC

Je peux descendre donc au + bas en pression (au niveau des radiateurs) car le circulateur pousse vers les radiateurs : placé sur le piquage au 2/3 du ballon.

Je compte mettre une 4 voies sur le circuit du poele pour que celui ci reste en température > 60°C et baisser un poil la température de l'eau injectée dans le ballon

Je m'apprêtais à cder un 105 L chez eux avant de lancer ce post

http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... ur-sol.htm

Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium

yan24
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 147
Enregistré le: Mer Déc 22, 2010 22:16 pm
Localisation: Perigueux 24

Messagepar remi.450 » Mer Aoû 24, 2011 21:33 pm

Bonsoir,
Si tu as des radiateurs avec des températures moins importantes que 80°C et que c'est l'ensemble qui fait 1030 litres, un 80 litres le fait.
Rémi
Fichiers joints

[L’extension pps a été désactivée et ne peut plus être affichée.]

Modifié en dernier par remi.450 le Mer Fév 22, 2012 22:33 pm, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
 
Messages: 2589
Enregistré le: Lun Aoû 27, 2007 18:59 pm
Localisation: St Jean de la Ruelle (45)

Messagepar mikrocefal » Jeu Aoû 25, 2011 0:12 am

salut,
avec ma propre expérience :un 80 litres suffit (gonfler la vessie à la pression de service, le faire vase d'expension demonté et froid)pour un volume de 1030 litres (ne pas oublier de comptabiliser l'eau du ballon,de la chaudiere ,de la tuyauterie et des radiateurs)
avec ces ces données tu vas monter d'environ 1 bar à 90°C +ta pression de service
Mais quel est ta pression de service ?N'hésite pas à mettre 105 litre si tu peux car ce sera jamais trop

personnellement j'ai 2800 litres tout compris(205 litres de vases expansion,en plusieurs vases(50 , 50 , 80 et 25L)), et ,une pression à froid de 0.9 bar et à 90°C environ 1.8 bar et les vessies gonflé à 0.9 bar,hauteur d'installation 3 mètres environ
Toujours mettre les vases en piquage le plus bas possible et sur le retour chauffage afin d'avoir la temperature la plus basse possible car les vessie n'aime pas trop les hautes température :sad:
72 tubes (wksolar) ballon 800L ecs instantannée,chaudiere bois-pellet (bonus 30),3X600 litres d'hydroaccumulation,aucun autre apport énergétique.

mikrocefal
Newbie
Newbie
 
Messages: 30
Enregistré le: Ven Juin 17, 2011 22:06 pm
Localisation: verdun 55


Retourner vers Matériel annexe