salut,
avec ma propre expérience :un 80 litres suffit (gonfler la vessie à la pression de service, le faire vase d'expension demonté et froid)pour un volume de 1030 litres (ne pas oublier de comptabiliser l'eau du ballon,de la chaudiere ,de la tuyauterie et des radiateurs)
avec ces ces données tu vas monter d'environ 1 bar à 90°C +ta pression de service
Mais quel est ta pression de service ?N'hésite pas à mettre 105 litre si tu peux car ce sera jamais trop
personnellement j'ai 2800 litres tout compris(205 litres de vases expansion,en plusieurs vases(50 , 50 , 80 et 25L)), et ,une pression à froid de 0.9 bar et à 90°C environ 1.8 bar et les vessies gonflé à 0.9 bar,hauteur d'installation 3 mètres environ
Toujours mettre les vases en piquage le plus bas possible et sur le retour chauffage afin d'avoir la temperature la plus basse possible car les vessie n'aime pas trop les hautes température

72 tubes (wksolar) ballon 800L ecs instantannée,chaudiere bois-pellet (bonus 30),3X600 litres d'hydroaccumulation,aucun autre apport énergétique.