thermosiphon et évaporation du fluide

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Yvan
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:06 pm
Localisation : 69007

Message par Yvan »

Bonjour,


Voila j'ai quelques soucis sur un CESI en thermosiphon avec l'évaporation du fluide caloporteur dans le vase d'expansion ouvert.
Dans un premier temps j'avais mis une couche d'huile végétale dessus mais celle-ci c'est transformée en un espèce de truc gluant...

Quelqu'un a t-il une solution ? J'imagine que de l'huile moteur c'est pas le top notamment en terme de sécurité en l'eau potable et le circuit primaire.

Merci Yvan



m

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2504
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

bonjour yvan
laisse tomber les huiles, t'es pas le premier à obtenir une mélasse sans nom.
je suis un peu au taquet dans le moment pour te trouver ça mais si tu es pressé, une recherche sur le forum t'exposera des solutions qui ont l'air de fonctionner avec une chambre à air. le sujet est plusieurs fois revenu sur le forum.

cdlt
dom

pierrot900SS
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 237
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
Localisation : Hautefaye (24)

Message par pierrot900SS »

bonjour

en thermosiphon on n'est pas obligé de faire un circuit ouvert .
on peut faire un circuit fermé avec vase d'expansion ce
qui evite l'evaporation

pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le sam. sept. 10, 2011 19:46 pm, modifié 1 fois.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2504
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »


Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »