Vanne 3V pour PC + radiateurs

Auto-construction, trucs et astuces, expériences...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Le mieux pour répondre à Christian, est en effet une 2ème pompe dédié pour le PC.
Mais après il faut créer un autre départ de la chaudière avec V3V.
Chaque circuit est indépendant point barre.
Si les radiateurs travaillaient en basse température (maxi 45°C) le circuit PC pouvait être raccordé en // sur un autre radiateur avec un simple thermostatique déporté.
Quelle surface à chauffer en PC ???
Rémi

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

Je commence à comprendre.
Oui je suis persuadé qu'il vaut mieux que je monte un 2 eme circuit pour mon plancher chauffant.

De toute façon , à terme, toute la maison sera en PC (25 m² pour le moment).
Et comme j'ai dans l'idée de changer mon vieux circulateur par un électronique qui adapte le débit en fonction de l'ouverture des thermostatiques, je pense que je vais basculer.

Enfin à peaufiner tout ça !

D'autres avis seront les bienvenus

Cdt

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

Finalement, j'avais une vieille V4V et j'ai fait l'acquisition d'un circulateur.
Cette vieille V4V me sert à réduire la T° de l'eau du PC et le circulateur fait circuller cette eau "tiède" dans le PC.
Cela fonctionne :eek:

J'attend les 1ers froids pour le réglage de tout ça !

Merci à tous
Fichiers joints
2 pompes.JPG

gaby
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
Localisation : gardanne (13)

Message par gaby »

bonjour,
avec une v4v, quand la vanne est totalement en recirculation totale sur le plancher, il y a pas un risque que le circuit radiateur soit bypasser par la v4v et ne soit plus alimenter ?

en envisagent ce cas il suffirait de bouchonner le retour vers circuit radiateur pour transformer la 4v en 3v comme tu as déjà la vanne inutile de faire des frais
Modifié en dernier par gaby le jeu. oct. 13, 2011 15:58 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

Pour le moment, cette V4V du PC ne sert qu'à abaisser la t° de l'eau qui sort de la 1ere 4V4 (au + près de la chaudière) dans une proportion donnée de x% que je déterminerais pas tatonnement.

Une fois la bonne position trouvée, je n'y toucherai plus (suf de temps à autre pour la dégommer). Elle sera donc dans une position déterminée qui ne sera pas "zéro"

La t° de l'installation sera déterminée par la 1ere 4V4.

Tu me parles de "bouchonner", je ne vois pas trop comment pour le moment. Mais, je vais étudier la question. Dis m'en + si besoin !!!!

Cdt
Modifié en dernier par Christian de Quinsac le jeu. oct. 13, 2011 16:00 pm, modifié 1 fois.

Répondre

Retourner vers « Planchers chauffants, PSD, murs chauffants »