Petit casse tête pour le mordus de schéma solaire balaise

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Pour réchauffer les méninges qui sont soumises au froid, rien de tel qu'un petit problème hydraulique.
Ci joint un schéma d'une installation neuve rencontrée dernièrement.
Il y a plusieurs modes de fonctionnement mais combien ?? Quelle doit être la position des vannes ????? A vous de réfléchir, moi j'ai déjà cramé plusieurs neurones avant de comprendre.
Amusez vous bien :lol:
QUESTION BONUS: quel fabriquant fait ce type de montage ?
Fichiers joints
SOLAIRE APPER.doc
(55 Kio) Téléchargé 182 fois
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Salut

viens de voir ton schéma ........ comment dire, tu veux le décortiquer, le simplifier, le représenter différemment pour mieux appréhendé sa logique ........ vais voir :grin:

A+
Modifié en dernier par ezza le mer. févr. 22, 2012 0:57 am, modifié 2 fois.

LPF
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 402
Enregistré le : dim. août 12, 2007 13:01 pm
Localisation : Maxstadt (57)

Message par LPF »

Bonjour Ice,

[quote="ice 54"]QUESTION BONUS: quel fabriquant fait ce type de montage ?[/quote]

Les Shadoks? :lol:

"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?"

gt22
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : ven. nov. 09, 2007 10:32 am
Localisation : prat (22140)

Message par gt22 »

salut ice54
je viens de regarder ton schéma
il manque quelques info
les ballons sont pas nommer ni leurs contenance et on ne sais si il s'agit de stockage ou avec échangeur interne (je présume que non)
les vannes sont elles motorisées et lesquelles
leurs numérotations n'est pas logiques sur le plan fonctionnelle
la vanne n°4 ne doit pas être sur le bon tube (erreur schéma)
elle devrait être sur le retour ballon tampon prioritaire vanne 3/7 direct échangeur solaire quand le ballon est chaud fermeture vanne 7 ouverture vanne 6/1
le mec qui a pondu ça a une drôle de logique
@+ :smile:

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

Bonsoir

voila! après des milliards de calcul avec mon processeur de 52éme génération a refroidissement a Air (oui beaucoup de progrès depuis), un début de simulation avec Gimp :grin:

http://ezza.free.fr/drainback/test.gif

(le coter couleurs un peux baveuse est trés difficile a crée avec un ordi, tout est tellement bien droit et nette ....... :lol: )

:roll: :roll: :roll:

re-edit ....23:16
1er constat, la vanne 6 est motorisé ( cycles temp. haute dans 1er ballon)
Modifié en dernier par ezza le jeu. févr. 23, 2012 0:17 am, modifié 2 fois.

AXEAU
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 72
Enregistré le : mar. déc. 22, 2009 21:16 pm
Localisation : AIX EN DIOIS 26150

Message par AXEAU »

Salut ICE.

T'as pas piqué ça à un Iranien qui voulait enrichir un truc ? :grin:

jlg

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

......soir

un autre type de représentation, vue en masse volumique "thermique" (avec une bonne stratification :razz: )
http://ezza.free.fr/drainback/test2.gif

non le système tiens la route, sauf peut être une contradiction pour la stratification,
un échangeur a plaque et ecs demande des vitesses un peux plus importante, est les ballons doive être équiper de bon diffuseur.
voir aussi le coter prog. et régul ...... la bonne emplacement des capteurs.

bon il est ou ice 54 :grin:
partie! .... c'est les vacances scolaire et il nous laisse des devoirs :-x

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Non je ne suis pas en congés mais en déplacement donc pas toujours mon PC sous la main. :-?
Je vois avec plaisir que des personnes tentent de résoudre le problème.
Je dois déjà répondre aux questions :
- « T'as pas piqué ça à un Iranien qui voulait enrichir un truc ? »
Non pas du tout s’est 100% européen :-D


- je viens de regarder ton schéma
il manque quelques info
les ballons sont pas nommer ni leurs contenance et on ne sais si il s'agit de stockage ou avec échangeur interne (je présume que non)
les vannes sont elles motorisées et lesquelles
leurs numérotations n'est pas logiques sur le plan fonctionnelle
la vanne n°4 ne doit pas être sur le bon tube (erreur schéma)
elle devrait être sur le retour ballon tampon prioritaire vanne 3/7 direct échangeur solaire quand le ballon est chaud fermeture vanne 7 ouverture vanne 6/1

Non il n’y a pas de problème, s’est dingue il voudrait modifier mon le bougre !!!! Ne pas rajouter de tube, vannes etc … merci :roll:

- Les Shadoks?
Il me semble reconnaitre un trais d’humour d’un mec du NNNNNord de la Lorraine :lol:

Bon pour avancer, EZZA n’est pas loin de la vérité.
Les ballons n’ont pas d’échangeur donc il est possible de passer dans toutes les directions et les vannes sont des ¼ de tour qui ne doivent jamais bouger.

Je vous donne la solution !

Pour la v3v sur le solaire elle sert si le panneau est en dessous de 2°c. Elle bypasse l’échangeur pour éviter de le geler puis elle met la pompe en route.
Maintenant s’est une installation sous glycol alors !!!!!!!!!!!

pour le be s’est Viessmann , j’ai fait une autre installation cette semaine qui est presque aussi tordue et qui bien sur ne fonctionne pas. :-x
Fichiers joints
solaire piscine alsace.xls
(236.5 Kio) Téléchargé 70 fois
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

gt22
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : ven. nov. 09, 2007 10:32 am
Localisation : prat (22140)

Message par gt22 »

salut ice54

c'est d'une stupidité a toutes épreuve
ce type de conception

j'aimerai connaitre
les température des ballons et des réseaux
les débits des réseaux
la puissance des échangeurs a plaque
le volume de stockage des ballon tampon

si de + est
tu dis que les vannes sont en position permanente ouverte ou fermer

@+ :lol:

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Message par ezza »

ouf de retour ........ Salut

les même questions que gt22 ....... débits et puissance des échangeurs a plaque

" es vannes sont des ¼ de tour qui ne doivent jamais bouger" ..... comprend pas :shock:
3 5 7 toujours fermer ???
sur l'exemple du fichier Xls, le choix de la circulation avec 1 2 4 6
c'est le retour ECS qui réchauffe le bas du ballon ..... non ?

question: l'install que tu présente elle est fonctionnelle, en service depuis ???

" ezza n’est pas loin de la vérité. " ....... j'ai l'imprécision que je m'éloigne :grin: