bonjour ,

Je viens de recevoir les capteurs solimpeks,le ballon Kodsan de 350 L double échangeur, le groupe de transfert et le vase d'expansion

Plusieurs questions :

Quelle pression mettre dans le circuit solaire avec une pompe d'épreuve électrique 2 bars ou un peu plus ?

Comment se fixe le vase d'expansion: l'équerre métallique de maintient à un encoche trop petite par rapport au diamètre du filetage ?

Comment avez-vous relié les capteurs entre eux (raccord 3 pièces)

Pensez-vous qu'un purgeur d'air au point haut ainsi qu'une purge vers les capteurs soit nécessaire

Merci d'avance

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1214
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

Salut Pierre,
Quelle pression mettre dans le circuit solaire avec une pompe d'épreuve électrique 2 bars ou un peu plus ?
Il te faut mettre obligatoirement 0.5 bars de plus que la pression de ton vase d'expansion, elle-meme calculée en fonction de la hauteur manometrique ( hauteur statique/10 + 0.3 bars ).

Donc si tu as par exemple 10m de hauteur, tu pregonfles le vase à 1.3 bars et tu peux mettre 2 bars dans le circuit.

@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

Bonjour à tous
Je pose la question ici : comment être sûr que le vase d'expasion contient encore de l'air sans devoir vidanger le circuit ?
Le manometre indiquait de grandes variations de pression et la soupape de sécurité coulait, je me suis rendu compte que le vase ne contenait plus que de l'eau, donc n'absorbait plus les différences de pression dues aux différences de température.
Y a t il un moyen simple de controler ça ?

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

Bonjour,

Vérification de la membrane du vase d'expansion :

Si tu le remplis avec un faible débit d'eau et que l'aiguille du manomètre monte en flèche, c'est que la membrane est fuitée.

Lors du remplacement du vase, place une vanne d'arrêt avant celui-ci pour éviter de vider le circuit u!ltérieurement en cas de nouveaux problèmes.

ATTENTION : cela est normalement interdit : il faut retirer la poignée ou le volant de la vanne pour éviter toute erreur de manipulation.

A+

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

Merci pour la réponse.
Mes vases d'expansion sont montés avec des vannes d'arrêt.
Il faut simplement que je pense à les recharger en air de temps en temps.