Circulateur en panne ??
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
Bonjour à tous,
après avoir mis au début de l'hiver mon installation en service, la période de gel exceptionnel sur la région toulousaine me l'a mis en panne. Le circuit solaire fonctionnait avec un mélange eau/glycol que j'ai certainement mal dosé .
Depuis le dégel et la remise en service, le circulateur ne semble plus fonctionner, dans le sens que l'eau de circule pas (un compteur d'eau me sert de témoin).
Quand je remplis le circuit avec l'eau du réseau (pression 2bar), le compteur tourne bien.
Le circulateur est un Wilo Star-ST25/7. La colonne d'eau à sa sortie est de 2m et 0,5m en entrée. Il fonctionne sur la petite vitesse.
En glanant quelques infos sur net, j'ai vérifié que l'axe tourne librement. J'ai démonté le circulateur pour vérifier si il n'y avait pas de corps étranger, etc.
Est-ce que le fait de faire tourner le circulateur avec un "bouchon" sur la tuyauterie peut l'endommager ? Si oui, quid de ce qui est abîmé ?
Comment faire pour tester si le circulateur fonctionne correctement ?
Merci pour vos suggestions et conseils.
après avoir mis au début de l'hiver mon installation en service, la période de gel exceptionnel sur la région toulousaine me l'a mis en panne. Le circuit solaire fonctionnait avec un mélange eau/glycol que j'ai certainement mal dosé .
Depuis le dégel et la remise en service, le circulateur ne semble plus fonctionner, dans le sens que l'eau de circule pas (un compteur d'eau me sert de témoin).
Quand je remplis le circuit avec l'eau du réseau (pression 2bar), le compteur tourne bien.
Le circulateur est un Wilo Star-ST25/7. La colonne d'eau à sa sortie est de 2m et 0,5m en entrée. Il fonctionne sur la petite vitesse.
En glanant quelques infos sur net, j'ai vérifié que l'axe tourne librement. J'ai démonté le circulateur pour vérifier si il n'y avait pas de corps étranger, etc.
Est-ce que le fait de faire tourner le circulateur avec un "bouchon" sur la tuyauterie peut l'endommager ? Si oui, quid de ce qui est abîmé ?
Comment faire pour tester si le circulateur fonctionne correctement ?
Merci pour vos suggestions et conseils.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Salut Stoff,
Trouve en un autre sur leboncoin pour 3 fois rien et fais un essai au moins tu seras certain que c'est bien lui maintenant est ce que la réparation vaut le coup... Déjà est ce que tu entends quelque chose quand tu le mets et que tu mets un tournevis dessus et l'oreille sur le tournevis ?
Et sinon quel type de bruit ?
A+
Fotourefair
Trouve en un autre sur leboncoin pour 3 fois rien et fais un essai au moins tu seras certain que c'est bien lui maintenant est ce que la réparation vaut le coup... Déjà est ce que tu entends quelque chose quand tu le mets et que tu mets un tournevis dessus et l'oreille sur le tournevis ?
Et sinon quel type de bruit ?
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
Oui, j'ai oublié de le préciser. Le moteur tourne bien. Au toucher, on sens une petite vibration et il y a comme un bruit de brassage d'eau. Le moteur ne chauffe pas.fotourefair a écrit :Déjà est ce que tu entends quelque chose quand tu le mets et que tu mets un tournevis dessus et l'oreille sur le tournevis ?
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 322
- Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
- Localisation : Riorges (loire 42)
Bonjour,
Si ton installation a fonctionné, il n'y a pas de raison qu'elle ne refonctionne pas...
Si le circulateur tourne et que le débit ne s'établit pas c'est qu'il en est empêché
-soit par un bouchon (vanne fermée pour vérif, circuit colmaté...)
-soit par la présence d'air en un point du circuit (qui monte en petite pression, un circulateur c'est peanuts)
Dans un cas comme dans l'autre, tu peux essayer de démonter ton circulateur en espérant qu'il y ait une vanne à l'entrée, y appliquer le réseau, cela aura le mérite de prouver qu'il n'y a pas de bouchon si l'eau sort (ailleurs...) et la vitesse du fluide chasserai l'air dans le circuit.
Après tu pourrais avoir de l'air dans le corps du circulateur, mais le fait d'enlever la vis (et à condition d'avoir de la pression dans le circuit) l'air aurait du sortir par la vis avec un peu d'eau...phssit!!
Ça va le faire, pas de panique...
a+bernard
Si ton installation a fonctionné, il n'y a pas de raison qu'elle ne refonctionne pas...
Si le circulateur tourne et que le débit ne s'établit pas c'est qu'il en est empêché
-soit par un bouchon (vanne fermée pour vérif, circuit colmaté...)
-soit par la présence d'air en un point du circuit (qui monte en petite pression, un circulateur c'est peanuts)
Dans un cas comme dans l'autre, tu peux essayer de démonter ton circulateur en espérant qu'il y ait une vanne à l'entrée, y appliquer le réseau, cela aura le mérite de prouver qu'il n'y a pas de bouchon si l'eau sort (ailleurs...) et la vitesse du fluide chasserai l'air dans le circuit.
Après tu pourrais avoir de l'air dans le corps du circulateur, mais le fait d'enlever la vis (et à condition d'avoir de la pression dans le circuit) l'air aurait du sortir par la vis avec un peu d'eau...phssit!!
Ça va le faire, pas de panique...
a+bernard
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir,
Je suis du même avis que bernard, si cela fonctionnait il n'ya pas de raison.
Le circuit est en pression et il y reste: pas de fuite
Une purge correcte à été faite (un passage en vitesse 3 peut t'aider à chasser les dernières bulles.)
Rien n'a changé sur le circuit ( attention solution Mélange Antigel dosée plus fortement, peut être nécessité de passer le circulateur en vitesse 2, au moins le temps que le mélange soit homogène)
Si après tout cela pas de fontionnement correct, voir le remplacement du circulateur ( comme dit plus haut pas tres cher sur le BC et dans le pire des cas tu en auras un de réserve )
Cordialement
Bertrand
Je suis du même avis que bernard, si cela fonctionnait il n'ya pas de raison.
Le circuit est en pression et il y reste: pas de fuite
Une purge correcte à été faite (un passage en vitesse 3 peut t'aider à chasser les dernières bulles.)
Rien n'a changé sur le circuit ( attention solution Mélange Antigel dosée plus fortement, peut être nécessité de passer le circulateur en vitesse 2, au moins le temps que le mélange soit homogène)
Si après tout cela pas de fontionnement correct, voir le remplacement du circulateur ( comme dit plus haut pas tres cher sur le BC et dans le pire des cas tu en auras un de réserve )
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
- gregory92
- Etudiant Solaire
- Messages : 172
- Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 18:01 pm
- Localisation : Trespoux (46)
bonjour tous
allons bernard!il tourne à l'envers ? quoi? si j'ai bien lu c'est le moteur qui tourne à gauche ...c'est normal ......
après selon ou on met les tuyaux entrée et de sortie on a peut etre un pb de débutant,non?...........;mais à la relecture ...ça à marché donc c'est autre chose....un bouchon ........le pire serait la désolidarisation des palettes de la pompe de l'axe moteur....tu n'en as jamais vu dans ta carrière je paris?
nota attention l'axe de ces moteurs est en céramique....".molo" avec le tournevis .....
maintenant j'ai peut également tout faux mais les données de départ sont maigres...
un clapet coincé !ou une vanne fermée par erreur!
mais le moteur tourne la pompe doit fonctionner?§§§un cir de marque en plus!
si condensateur mort = chauffe du moteur et démarrage à droite ou à gauche possible
je précise il doit tourner à gauche et les tuyaux doivent etre montés pour cela dans le bon sens...
à plus tenez nous au courant..
salutation greg
allons bernard!il tourne à l'envers ? quoi? si j'ai bien lu c'est le moteur qui tourne à gauche ...c'est normal ......
après selon ou on met les tuyaux entrée et de sortie on a peut etre un pb de débutant,non?...........;mais à la relecture ...ça à marché donc c'est autre chose....un bouchon ........le pire serait la désolidarisation des palettes de la pompe de l'axe moteur....tu n'en as jamais vu dans ta carrière je paris?
nota attention l'axe de ces moteurs est en céramique....".molo" avec le tournevis .....
maintenant j'ai peut également tout faux mais les données de départ sont maigres...
un clapet coincé !ou une vanne fermée par erreur!
mais le moteur tourne la pompe doit fonctionner?§§§un cir de marque en plus!
si condensateur mort = chauffe du moteur et démarrage à droite ou à gauche possible
je précise il doit tourner à gauche et les tuyaux doivent etre montés pour cela dans le bon sens...
à plus tenez nous au courant..
salutation greg
Modifié en dernier par gregory92 le lun. mars 19, 2012 12:43 pm, modifié 2 fois.
Support Technique installation de gegef6fsk à Trespoux (46), basé à Toulouse (31)...6kva photovoltaïque en vente totale.
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
[quote="gregory92"]bonjour tous
allons bernard!il tourne à l'envers ? quoi? si j'ai bien lu c'est le moteur qui tourne à gauche ...c'est normal ......
après selon ou on met les tuyaux entrée et de sortie on a peut etre un pb de débutant,non?...........;mais à la relecture ...ça à marché donc c'est autre chose....un bouchon ........le pire serait la désolidarisation des palettes de la pompe de l'axe moteur....tu n'en as jamais vu dans ta carrière je paris?
et si j'ai déjà vu ça ! !
nota attention l'axe de ces moteurs est en céramique....".molo" avec le tournevis .....
maintenant j'ai peut également tout faux mais les données de départ sont maigres...
un clapet coincé !ou une vanne fermée par erreur!
mais le moteur tourne la pompe doit fonctionner?§§§un cir de marque en plus!
si condensateur mort = chauffe du moteur et démarrage à droite ou à gauche possible
c'est keske je disais ! !
pour moi un circulateur qui tourne à l'envers, tourne dans le sens inverse de son fonctionnement normal
je précise il doit tourner à gauche et les tuyaux doivent etre montés pour cela dans le bon sens...
à plus tenez nous au courant..
salutation greg[/quote]
allons bernard!il tourne à l'envers ? quoi? si j'ai bien lu c'est le moteur qui tourne à gauche ...c'est normal ......
après selon ou on met les tuyaux entrée et de sortie on a peut etre un pb de débutant,non?...........;mais à la relecture ...ça à marché donc c'est autre chose....un bouchon ........le pire serait la désolidarisation des palettes de la pompe de l'axe moteur....tu n'en as jamais vu dans ta carrière je paris?
et si j'ai déjà vu ça ! !
nota attention l'axe de ces moteurs est en céramique....".molo" avec le tournevis .....
maintenant j'ai peut également tout faux mais les données de départ sont maigres...
un clapet coincé !ou une vanne fermée par erreur!
mais le moteur tourne la pompe doit fonctionner?§§§un cir de marque en plus!
si condensateur mort = chauffe du moteur et démarrage à droite ou à gauche possible
c'est keske je disais ! !
pour moi un circulateur qui tourne à l'envers, tourne dans le sens inverse de son fonctionnement normal
je précise il doit tourner à gauche et les tuyaux doivent etre montés pour cela dans le bon sens...
à plus tenez nous au courant..
salutation greg[/quote]
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
Bonjour tout le monde,
Une petite question, est-ce que c'est pareil pour les trois vitesses ? J'ai eu un problème sur un circulateur l'enroulement de la vitesse 1 était cramé, du coup maintenant il tourne a la deuxième vitesse.
Salutations
Jean-Yves 25
Une petite question, est-ce que c'est pareil pour les trois vitesses ? J'ai eu un problème sur un circulateur l'enroulement de la vitesse 1 était cramé, du coup maintenant il tourne a la deuxième vitesse.
Salutations
Jean-Yves 25