Millenium 3 : interaction des sorties sur les entrées ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : dim. août 27, 2006 9:12 am
- Localisation : St Auban, Alpes de Haute Provence
Yves,
Bien noté le danger de la diode sur tension alternative ...rappel utile pour le lecteur.
La platine, tu la trouves sur l'ancien forum Apper, rubrique développée par Remy ; elle est effectivement alimentée par l'alim du millenium.
Les sondes sont à 2 fils (autant se ménager le cerveau...), le câble est à 4 fils non torsadés par paires dont je n' utilise que 2 sur 4.
L'alim 24v comporte 2 sorties 24v et 2 sorties 0v ; j'en utilise un couple pour le Millenium, l'autre couple pour alimenter un jeu de barrettes de distribution (vers les platines sondes)
Je ne ramène qu'un fil par sonde sur les Entrées analogiques : le signal tension proportionnel à T°x.
Je ne ramène pas le 0v sonde sur le millenium par un câble spécifique.
La platine comprend 3 branchements : +alim, -alim, Tension_sortie_T°). Pour cette raison, je ne peux pas essayer d'enlever les masses (0v) des sondes ...les platines ne seraient plus alimentées !
je ne crois donc pas avoir crée une boucle de masse. Me tromperai-je ?
Quand même, une chose m'étonne : comment un "mauvais" montage côté sondes pourrait me donner des températures correctes, et déconner seulement lors de la commutation d'un relais de sortie Millenium ?
Merci pour le schéma, je vais l'étudier à tête reposée... je pensais que c'était sur le circuit bobine commande qu'il fallait l'interposer. (1)
Tus as peut-être bien raison pour les relais : pourquoi compliquer par du 12 v ?
Jeantout,
Merci pour ta proposition, je l'accepte volontiers pour les circuits RC (y'en a pas explicitement sur gotronic, j'ai prévu essayer une entrée secteur filtrée) d'autant que pour l'instant j'ai pas du fouiller dans les "bonnes" poubelles ! Pour les diodes, ce n'est pas nécessaire, j'ai des 4148 et 4007 à la maison.
A+,
Fred
Edit : corrections orthographiques et mises en formes pour une meilleure compréhension.
(1) j'avais lu trop vite, focalisant sur le croquis et n'ayant lu que la moitié de la légende : la diode est bien sur le circuit de commande.
Bien noté le danger de la diode sur tension alternative ...rappel utile pour le lecteur.
La platine, tu la trouves sur l'ancien forum Apper, rubrique développée par Remy ; elle est effectivement alimentée par l'alim du millenium.
Les sondes sont à 2 fils (autant se ménager le cerveau...), le câble est à 4 fils non torsadés par paires dont je n' utilise que 2 sur 4.
L'alim 24v comporte 2 sorties 24v et 2 sorties 0v ; j'en utilise un couple pour le Millenium, l'autre couple pour alimenter un jeu de barrettes de distribution (vers les platines sondes)
Je ne ramène qu'un fil par sonde sur les Entrées analogiques : le signal tension proportionnel à T°x.
Je ne ramène pas le 0v sonde sur le millenium par un câble spécifique.
La platine comprend 3 branchements : +alim, -alim, Tension_sortie_T°). Pour cette raison, je ne peux pas essayer d'enlever les masses (0v) des sondes ...les platines ne seraient plus alimentées !
je ne crois donc pas avoir crée une boucle de masse. Me tromperai-je ?

Quand même, une chose m'étonne : comment un "mauvais" montage côté sondes pourrait me donner des températures correctes, et déconner seulement lors de la commutation d'un relais de sortie Millenium ?
Merci pour le schéma, je vais l'étudier à tête reposée... je pensais que c'était sur le circuit bobine commande qu'il fallait l'interposer. (1)
Tus as peut-être bien raison pour les relais : pourquoi compliquer par du 12 v ?
Jeantout,
Merci pour ta proposition, je l'accepte volontiers pour les circuits RC (y'en a pas explicitement sur gotronic, j'ai prévu essayer une entrée secteur filtrée) d'autant que pour l'instant j'ai pas du fouiller dans les "bonnes" poubelles ! Pour les diodes, ce n'est pas nécessaire, j'ai des 4148 et 4007 à la maison.
A+,
Fred
Edit : corrections orthographiques et mises en formes pour une meilleure compréhension.
(1) j'avais lu trop vite, focalisant sur le croquis et n'ayant lu que la moitié de la légende : la diode est bien sur le circuit de commande.
Modifié en dernier par fred04 le ven. déc. 08, 2006 14:08 pm, modifié 1 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : dim. août 27, 2006 9:12 am
- Localisation : St Auban, Alpes de Haute Provence
Alors jeantout, on begaye maintenant ? :D
Mais qu'est-ce qu'il fait Fred (l'autre) avec son serveur ?
Pour les relais statiques, c'est trop tard, gotronic a déjà expédié la commande. Je ferais avec des relais standard. J'ai pris aussi aussi un multimètre à aiguille afin de mieux visualiser les transitoires (philip70800).
A la consultation des croquis (le tien et celui de Yves), il me semble que sur le principe, vous êtes sur la même longueur d'onde ; c'est tant mieux, ça lève les ambigüités.
A+
Fred
PS : j'ai réedité mon post précédent pour une meilleure compréhension
Mais qu'est-ce qu'il fait Fred (l'autre) avec son serveur ?

Pour les relais statiques, c'est trop tard, gotronic a déjà expédié la commande. Je ferais avec des relais standard. J'ai pris aussi aussi un multimètre à aiguille afin de mieux visualiser les transitoires (philip70800).
A la consultation des croquis (le tien et celui de Yves), il me semble que sur le principe, vous êtes sur la même longueur d'onde ; c'est tant mieux, ça lève les ambigüités.
A+
Fred
PS : j'ai réedité mon post précédent pour une meilleure compréhension
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
[quote="fred04"]
je ne crois donc pas avoir crée une boucle de masse. Me tromperai-je ?
Quand même, une chose m'étonne : comment un "mauvais" montage côté sondes pourrait me donner des températures correctes, et déconner seulement lors de la commutation d'un relais de sortie Millenium ?
[/quote]
Bonsoir,
Tel que tu l'as décrit ton montage ne fait effectivement pas de boucle de masse (dumoins pas une grosse évidente). Ton problème est une transitoire qui n'est pas lié à la commutation du relais lui même mais au fait que tu mette en route une charge grâce au relais.
Tu as dis que cela le fait, même avec une ampoule => ce n'est probablement pas un problème d'inductance. Du coup je penche plutôt pour un bug de câblage et je ne crois pas que le filtrage des charges changera quoique ce soit.
Sherlock Holmes en deduit que:
* OU ton alim 24V s'effondre (sur le milenium et/ou sur tes platines) suite à l'appel de courant sur le 220V => augmenter la taille des fils???
* OU tu as quelque part une boucle (de masse) au travers de laquelle passent un ou des fils de commandes
* OU c'est autre chose.... :?
Idée(s) pour occuper ton WE.
Pour éliminer le doute sur le câblage entre les sondes et les platines: tu les debranches des platines en les remplaçant par une résistance fixe 100 ou 1000 ohm selon le type de sonde que tu as, le tout au plus près des platines bien sûr
* Si tu n'observe plus le problème tu n'aura plus qu'a vérifier l'isolation de ton cablage de sonde et éventuellement à passer en paires torsadée.
* Si cela continue il faudrait pouvoir éliminer les platines par exemple en remplaçant les sorties des platine par un pont de resistance...
Tiens nous au courant (je le jure le jeu de mot n'était pas volontaire)
A+
je ne crois donc pas avoir crée une boucle de masse. Me tromperai-je ?

Quand même, une chose m'étonne : comment un "mauvais" montage côté sondes pourrait me donner des températures correctes, et déconner seulement lors de la commutation d'un relais de sortie Millenium ?
[/quote]
Bonsoir,
Tel que tu l'as décrit ton montage ne fait effectivement pas de boucle de masse (dumoins pas une grosse évidente). Ton problème est une transitoire qui n'est pas lié à la commutation du relais lui même mais au fait que tu mette en route une charge grâce au relais.
Tu as dis que cela le fait, même avec une ampoule => ce n'est probablement pas un problème d'inductance. Du coup je penche plutôt pour un bug de câblage et je ne crois pas que le filtrage des charges changera quoique ce soit.
Sherlock Holmes en deduit que:
* OU ton alim 24V s'effondre (sur le milenium et/ou sur tes platines) suite à l'appel de courant sur le 220V => augmenter la taille des fils???
* OU tu as quelque part une boucle (de masse) au travers de laquelle passent un ou des fils de commandes
* OU c'est autre chose.... :?
Idée(s) pour occuper ton WE.
Pour éliminer le doute sur le câblage entre les sondes et les platines: tu les debranches des platines en les remplaçant par une résistance fixe 100 ou 1000 ohm selon le type de sonde que tu as, le tout au plus près des platines bien sûr
* Si tu n'observe plus le problème tu n'aura plus qu'a vérifier l'isolation de ton cablage de sonde et éventuellement à passer en paires torsadée.
* Si cela continue il faudrait pouvoir éliminer les platines par exemple en remplaçant les sorties des platine par un pont de resistance...
Tiens nous au courant (je le jure le jeu de mot n'était pas volontaire)
A+
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Une petite entorse à notre ami Crouzet mais voici une doc Télémécanique interressante...donne les règles de l'art du câblage et du respect des CEM...
http://download.telemecanique.com/C1257 ... g999fr.pdf
Dans mes anciennes doc j'ai retrouvé l'utilisation de filtre RC pour protéger des contacts de relais:
R=470ohm1/2W / C= 0.1µF400v en serie le tout en // sur le contact
|__
|``|
/ ` R
| ` C
|__|
|
http://download.telemecanique.com/C1257 ... g999fr.pdf
Dans mes anciennes doc j'ai retrouvé l'utilisation de filtre RC pour protéger des contacts de relais:
R=470ohm1/2W / C= 0.1µF400v en serie le tout en // sur le contact
|__
|``|
/ ` R
| ` C
|__|
|
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : dim. août 27, 2006 9:12 am
- Localisation : St Auban, Alpes de Haute Provence
Bonjour à tous,
Merci Alain pour ces nouvelles pistes que je vais aller explorer sans délai ( en souhaitant que le soleil ne se manifeste pas trop aujourd'hui, un comble !!).
Documentation Télémécanique passionnante et remarquablement instructive : rien que sur une lecture en diagonale, je constate être très éloigné des règles de l'art (mais ça, c'est comme le règlement : c'est fait pour être enfreint...), et je ne dois pas être le seul.
A+
Fred
Merci Alain pour ces nouvelles pistes que je vais aller explorer sans délai ( en souhaitant que le soleil ne se manifeste pas trop aujourd'hui, un comble !!).
Documentation Télémécanique passionnante et remarquablement instructive : rien que sur une lecture en diagonale, je constate être très éloigné des règles de l'art (mais ça, c'est comme le règlement : c'est fait pour être enfreint...), et je ne dois pas être le seul.
A+
Fred
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : dim. août 27, 2006 9:12 am
- Localisation : St Auban, Alpes de Haute Provence
Quelques temps plus tard...
1) remplacement des 3 câbles sondes par des résistances (environ 106 ohm, donc dans la plage des PT100) : pas de changement.
2) débranchement intégral, tout à tour de chaque appareil : pas de changement.
quelques obs :
a - T°capt indique une valeur proche de zéro (c'est vrai que ça caille dehors, et dedans ça ne va pas tarder ayant bloqué la chaudière sur off), les sauts de T° sont minimes (genre 0,5 °C, quelques sauts de l'ordre de 2°).
T° cuve et chaudière aux environs de 22 /24°C, les sauts sont de l'ordre de 7°. Sauts de T° proportionnels ?
b - lorsque je mets en contact sur le zéro du millenium la tresse de masse des sondes : sauts des Températures ; idem lorsque je libère le contact.
c - lors de l'appui des pointes du voltmètre numérique (les 2 en même temps, le + ou le - seul) sur les sorties de l'alim 24v, il y a saut des T°. J'ai donc bypassé le disjoncteur en amont de l'alim, ça ne change rien.
Interruption des essais, le soleil est de la partie (hé oui, les tubes aussi ça chauffe...). Prochain essai : bypasser les platines
Watson
A+
Fred
1) remplacement des 3 câbles sondes par des résistances (environ 106 ohm, donc dans la plage des PT100) : pas de changement.
2) débranchement intégral, tout à tour de chaque appareil : pas de changement.
quelques obs :
a - T°capt indique une valeur proche de zéro (c'est vrai que ça caille dehors, et dedans ça ne va pas tarder ayant bloqué la chaudière sur off), les sauts de T° sont minimes (genre 0,5 °C, quelques sauts de l'ordre de 2°).
T° cuve et chaudière aux environs de 22 /24°C, les sauts sont de l'ordre de 7°. Sauts de T° proportionnels ?
b - lorsque je mets en contact sur le zéro du millenium la tresse de masse des sondes : sauts des Températures ; idem lorsque je libère le contact.
c - lors de l'appui des pointes du voltmètre numérique (les 2 en même temps, le + ou le - seul) sur les sorties de l'alim 24v, il y a saut des T°. J'ai donc bypassé le disjoncteur en amont de l'alim, ça ne change rien.
Interruption des essais, le soleil est de la partie (hé oui, les tubes aussi ça chauffe...). Prochain essai : bypasser les platines
Watson
A+
Fred
bon le radio amateur s'en mêle aussi,
bonjour,
si apres tout ça ,ça déconne , avez vous pensé a mettre un autre m2 a la place?????
il peu y avoir une soudure sèche a l'intérieur du m2....tout simplement.
ça marche ,quand il y a quelques mili amp qui passent puis quand le relais s'enclanche il y a a l'intérieur une tension qui s'écroule....
donc si quelqu'un a un m2 dispo pas tres loin ,voir si ce n'est pas le m2 qui est en cause...n'oubliez pas que c'est soudé a la vague..
cordialement gérard.
bonjour,
si apres tout ça ,ça déconne , avez vous pensé a mettre un autre m2 a la place?????
il peu y avoir une soudure sèche a l'intérieur du m2....tout simplement.
ça marche ,quand il y a quelques mili amp qui passent puis quand le relais s'enclanche il y a a l'intérieur une tension qui s'écroule....
donc si quelqu'un a un m2 dispo pas tres loin ,voir si ce n'est pas le m2 qui est en cause...n'oubliez pas que c'est soudé a la vague..
cordialement gérard.
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)