Ca y est, c'est mis en service ...
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- kéké
- Etudiant Solaire
- Messages : 297
- Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
- Localisation : Saint-Symphorien (74)
- Contact :
Bonsoir Gaspi, tous,
j'ai préparé deux documents que je mets ci-dessous,
1 Le schéma complet de la logique de régulation
2 La régulation solaire avec la description fonctionnelle des blocs
ainsi que les fichiers compatible avec le logiciel Tapps pour pouvoir éditer les propriétés des blocs, ce qui serai trop long à décrire.
Cordialement
Olivier
j'ai préparé deux documents que je mets ci-dessous,
1 Le schéma complet de la logique de régulation
2 La régulation solaire avec la description fonctionnelle des blocs
ainsi que les fichiers compatible avec le logiciel Tapps pour pouvoir éditer les propriétés des blocs, ce qui serai trop long à décrire.
Cordialement
Olivier
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org
-
- Newbie
- Messages : 23
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
- Localisation : sinceny (02)
- Contact :
-
- Newbie
- Messages : 23
- Enregistré le : mar. sept. 28, 2010 11:41 am
- Localisation : sinceny (02)
- Contact :
- kéké
- Etudiant Solaire
- Messages : 297
- Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
- Localisation : Saint-Symphorien (74)
- Contact :
Bonsoir tous,
j'ai besoin d'aide, quelqu'un a-t-il encore les données technique des capteurs GM Tinox 2510 ?
Plus rien trouvé chez le fabricant.
J'ai besoin entre autre de la contenance d'un capteur.
Merci d'avance.
Cordialement
Olivier
j'ai besoin d'aide, quelqu'un a-t-il encore les données technique des capteurs GM Tinox 2510 ?
Plus rien trouvé chez le fabricant.
J'ai besoin entre autre de la contenance d'un capteur.
Merci d'avance.
Cordialement
Olivier
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
B'soir Olivier, tous
sur le site, achat de matos et solaire diffusion
http://www.solaire-diffusion.eu/index.p ... 8fc56dcc91
c'est toujours les GM ?
sur le site, achat de matos et solaire diffusion
http://www.solaire-diffusion.eu/index.p ... 8fc56dcc91
c'est toujours les GM ?
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
[quote="kéké"]Bonsoir tous,
j'ai besoin d'aide, quelqu'un a-t-il encore les données technique des capteurs GM Tinox 2510 ?
Plus rien trouvé chez le fabricant.
J'ai besoin entre autre de la contenance d'un capteur.
Merci d'avance.
Cordialement
Olivier[/quote]
Bonsoir Olivier,
de mémoire et de calcul, il doivent contenir entre 2.3 litres et 2.5 litres
à +
Bernard
j'ai besoin d'aide, quelqu'un a-t-il encore les données technique des capteurs GM Tinox 2510 ?
Plus rien trouvé chez le fabricant.
J'ai besoin entre autre de la contenance d'un capteur.
Merci d'avance.
Cordialement
Olivier[/quote]
Bonsoir Olivier,
de mémoire et de calcul, il doivent contenir entre 2.3 litres et 2.5 litres
à +
Bernard
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- gregory92
- Etudiant Solaire
- Messages : 172
- Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 18:01 pm
- Localisation : Trespoux (46)
bonjour
voilà retrouvé au fond du pc
il s'agit des marvel qui eux ont la certification soleilkeymark....vous l'écrivez comme il vos semble!!!
il y a les deux modèles ...faut descendre pour trouver le 2510...
mais pas celui fabriqué spécialement pour apper
qui lui est la moitié d'un 2510
salutations greg
voilà retrouvé au fond du pc
il s'agit des marvel qui eux ont la certification soleilkeymark....vous l'écrivez comme il vos semble!!!
il y a les deux modèles ...faut descendre pour trouver le 2510...
mais pas celui fabriqué spécialement pour apper
qui lui est la moitié d'un 2510
salutations greg
- Fichiers joints
-
- solimpeks_capteurs%20MARVEL.pdf
- (299.3 Kio) Téléchargé 95 fois
Modifié en dernier par gregory92 le mer. mai 09, 2012 13:37 pm, modifié 1 fois.
Support Technique installation de gegef6fsk à Trespoux (46), basé à Toulouse (31)...6kva photovoltaïque en vente totale.
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
- gregory92
- Etudiant Solaire
- Messages : 172
- Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 18:01 pm
- Localisation : Trespoux (46)
re
désolé
les marvel sont avec des échelles (tuyaux) en 6/8
et les panneaux que vous avez maintenant sur apper sont en 8/10
de mémoire donc refaite le calcul du volume les 2 collecteurs peuvent être plus gros en diamètre ?......donc à la louche 2 verres de pastis en plus...
je n' y avait pas réfléchi avant....
surface de base par la longueur * par tubes
La formule de la surface :
- S = 3,14 (PI) x R² (rayon = diamètre / 2) et par la longueur et par 10 tuyaux
greg
désolé
les marvel sont avec des échelles (tuyaux) en 6/8
et les panneaux que vous avez maintenant sur apper sont en 8/10
de mémoire donc refaite le calcul du volume les 2 collecteurs peuvent être plus gros en diamètre ?......donc à la louche 2 verres de pastis en plus...
je n' y avait pas réfléchi avant....
surface de base par la longueur * par tubes
La formule de la surface :
- S = 3,14 (PI) x R² (rayon = diamètre / 2) et par la longueur et par 10 tuyaux
greg
Support Technique installation de gegef6fsk à Trespoux (46), basé à Toulouse (31)...6kva photovoltaïque en vente totale.
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
gestion pl.chauffant avec M2 PID .
- Gaspi
- Stagiaire Solaire
- Messages : 85
- Enregistré le : dim. juin 22, 2008 21:47 pm
- Localisation : Doubs (25)
Bonsoir,
ICI on peut voir 1,3l ou 2,8l, la différence doit être le diamètre des tuyaux, je me suis basé là dessus (2,8l) pour le calcul de mon install.
Tiens en passant, kéké, une question bête : a quoi sert la surchauffe avec une installation en Drainback
ICI on peut voir 1,3l ou 2,8l, la différence doit être le diamètre des tuyaux, je me suis basé là dessus (2,8l) pour le calcul de mon install.
Tiens en passant, kéké, une question bête : a quoi sert la surchauffe avec une installation en Drainback
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir GASPI et tous,
Le hasard faisant bien les choses je vient à l'instant de poster ceci:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Je ne me permettrai pas d'être aussi catégorique que Mr Richard
Loyen
Cordialement
Bertrand
Le hasard faisant bien les choses je vient à l'instant de poster ceci:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Je ne me permettrai pas d'être aussi catégorique que Mr Richard
Loyen
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- kéké
- Etudiant Solaire
- Messages : 297
- Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
- Localisation : Saint-Symphorien (74)
- Contact :
Ok, merci à tous pour vos réponses et documents.
Salutations ensoleillées cet après-midi.
Cordialement
Olivier
Salutations ensoleillées cet après-midi.
Cordialement
Olivier
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org
- kéké
- Etudiant Solaire
- Messages : 297
- Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
- Localisation : Saint-Symphorien (74)
- Contact :
Salut Gaspi, tous,
plus sérieusement, à ma connaissance, le drainback n'a pas été mis au point pour protéger de la surchauffe, mais pour ne pas mettre de glycol dans le circuit, cette technique à été introduite dans les pays nordiques, ou la loi impose des échangeurs double parois pour des questions de protection sanitaire (protection du circuit d'eau potable contre une fuite d'antigel).
Je ne sais d’ailleurs pas si ces lois sont toujours d'actualité maintenant qu'il existe du glycol alimentaire.
Pour ma part, j'ai installé une protection contre la surchauffe pour éviter de laisser mes capteurs en stagnation.
Dans une installation sous antigel, il faut éviter la surchauffe car cela détruit le glycol.
En pratique, la gestion des radiateurs de refroidissement dans mon système en drainback est problématique, la commutation sur le circuit de refroidissement se fait évidement le plus tard possible, le circuit solaire étant au environ de 90°C, l'air présent fatalement dans le circuit de surchauffe réduit brutalement le débit et les capteurs montent rapidement en température. J'ai une sécurité qui déclenche la pompe solaire à 98°C, le résultat est donc très aléatoire et finissait régulièrement capteurs vide en stagnation.
J'ai donc décidé de bâcher une partie de mes capteurs en été, pour diminuer le rendement. En plus, si cela ne suffit pas, je refroidis mon ballon de stockage le soir en faisant circuler dans les capteurs.
Cordialement
Olivier
comme j'ai pris l'habitude de répondre par des banalités : ça sert à éviter la surchauffeTiens en passant, kéké, une question bête : a quoi sert la surchauffe avec une installation en Drainback
plus sérieusement, à ma connaissance, le drainback n'a pas été mis au point pour protéger de la surchauffe, mais pour ne pas mettre de glycol dans le circuit, cette technique à été introduite dans les pays nordiques, ou la loi impose des échangeurs double parois pour des questions de protection sanitaire (protection du circuit d'eau potable contre une fuite d'antigel).
Je ne sais d’ailleurs pas si ces lois sont toujours d'actualité maintenant qu'il existe du glycol alimentaire.
Pour ma part, j'ai installé une protection contre la surchauffe pour éviter de laisser mes capteurs en stagnation.
Dans une installation sous antigel, il faut éviter la surchauffe car cela détruit le glycol.
En pratique, la gestion des radiateurs de refroidissement dans mon système en drainback est problématique, la commutation sur le circuit de refroidissement se fait évidement le plus tard possible, le circuit solaire étant au environ de 90°C, l'air présent fatalement dans le circuit de surchauffe réduit brutalement le débit et les capteurs montent rapidement en température. J'ai une sécurité qui déclenche la pompe solaire à 98°C, le résultat est donc très aléatoire et finissait régulièrement capteurs vide en stagnation.
J'ai donc décidé de bâcher une partie de mes capteurs en été, pour diminuer le rendement. En plus, si cela ne suffit pas, je refroidis mon ballon de stockage le soir en faisant circuler dans les capteurs.
Cordialement
Olivier
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org