Maison passive entièrement solaire

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir tous,
[quote="remi.450"]Attention au sens du débulleur qui est dans l'autre sens.
Rémi[/quote]
Je pense que evo-2 a voulu representer un pot de décantation tel que représenté ici:
http://www.leguideduchauffage.com/acces ... ecantation

@Francois34:
Récipient qui peut tenir à la pression (idéal 3 Bar mini) et à la Température :
Ceci concerne le réservoir en Autovidange et circuit Fermé qui peut Monter légèrement en pression et doit supporter la T° de l'eau provenant des capteurs (En général la soupape associée sera tarée au minimum à 3 bar, il me semble prudent d'utiliser un récipient pouvant supporter cette pression)
Pour les circuits PSD je suis tout à fait de ton avis. :cool:

Bonne soirée à tous après cette journée ensoleillée.
380 litres d'ECS entre 65 et 69 °C :cool:
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="BALAJOL"]@Francois34:
Récipient qui peut tenir à la pression (idéal 3 Bar mini) et à la Température :
Ceci concerne le réservoir en Autovidange et circuit Fermé qui peut Monter légèrement en pression et doit supporter la T° de l'eau provenant des capteurs (En général la soupape associée sera tarée au minimum à 3 bar, il me semble prudent d'utiliser un récipient pouvant supporter cette pression)
[/quote]
Salut,

OK mais une cuve de chauffe-eau ou autres c'est largement suffisant non?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Francois et tous,
Bien entendu un chauffe eau est amplement suffisant, c'est ce que j'ai utilisé (Je l'ai écrit il me semble :-) )
L'avantage est une cuve déjà isolée, avec presque toutes les connexions nécessaires :cool:
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
evo-2
Newbie
Newbie
Messages : 37
Enregistré le : lun. avr. 16, 2012 0:43 am
Localisation : Welkenraedt , Belgique

Message par evo-2 »

Bonsoir tout le monde
Voilà j ai déjà une grosse partie de mon installation
Ballon de 1000 litres à deux échangeur et un échangeur hygiénique
Un vase d expansion de 100 litres un vase d expansion de 15 litres
Maintenant je doit regarder pour la régulation du chauffage sol et qu'elle matériel utiliser
J ai déjà récupéré d un copain deux circulateur wilo nouveau et un mélangeur thermostatique
Mieux vaut être saoul, que con
Ça dure moins longtemps !

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

L'ECS l'été est assuré uniquement par le solaire ou en plus avec le poêle ?
Car si le poêle tourne en été l'habitation sera un sauna !!!!!
Bonjour,
Evo peux-tu répondre à ma question ou j'ai fait une erreur.
Rémi

Avatar du membre
evo-2
Newbie
Newbie
Messages : 37
Enregistré le : lun. avr. 16, 2012 0:43 am
Localisation : Welkenraedt , Belgique

Message par evo-2 »

Désoler de pas avoir répondu donc voilà
Le poêle sera éteint l été et se ne sera que le solaire qui
Produira
Sauf si le ballon descend en dessous de 45 dégrée
Mieux vaut être saoul, que con
Ça dure moins longtemps !

Avatar du membre
S.VITTOZ
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 72
Enregistré le : sam. oct. 09, 2010 21:31 pm
Localisation : GROISY (74)

Message par S.VITTOZ »

Bonjour Evo-2,

Je serais aussi en full KNX pour mon projet...

Je ne suis pas trop avancé pour l'instant, je n'ai que que les gaines et les fils ! :lol:

Aurais tu quelques conseils pour les équipements ? :-?

Merci d'avance....

Une petite vue du couloir :
Fichiers joints
KNX0.jpg

Avatar du membre
evo-2
Newbie
Newbie
Messages : 37
Enregistré le : lun. avr. 16, 2012 0:43 am
Localisation : Welkenraedt , Belgique

Message par evo-2 »

Salut ben voilà mon projet avance bien
Pour se qui es du knx en France vous travailler beaucoup avec du tabis de hager
Pour ma par je travaille avec du zennio et du berker si tu veut plus d info contact moi en mp ou ouvre un autre poste car je ne croix pas que ces l endroit pour parler de ça mais je me ferait un plesir de t aide
Cordialement
Mieux vaut être saoul, que con
Ça dure moins longtemps !

visionmasterpro
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 281
Enregistré le : ven. août 31, 2007 18:23 pm
Localisation : 21 dijon

Message par visionmasterpro »

[quote="evo-2"]Bonjours je me présente
Je m'appelle Arnaud et je viens de Belgique
Je suis en pleine construction de ma maison
Et alors que je me ballade sur le net je découvre votre site et le forum qui m'intéresse au plus au point
Apprêt 3 soirée intensive de lecture je me rends conte que mon future achats de pompe a chaleur air eau a + de 10000€ es peut être une grosse bêtise alors voila
Suite a mes longue heure de lecture de votre site pas toujours facile pour moi qui suis germanophone (d'ailleurs veiller m'excuser pour les faute d'orthographe ou de sens)
Je ne trouve rien ou Alor je suis trop bête pour trouver des cas qui serait +- pareille au mien
J’explique
D’apprêt les calcule de l'architecte et du conseiller en énergie il ne me faudrait que 6.4kw pour chauffer ma maison par 0 °
Alors je pence utiliser des panneaux solaire pour chauffer l'eau sanitaire et pour chauffer la maison par un chauffage sol avec appoint électrique les jours de grisaille pour élever la température du ballon
Les jours de grande chaleur pour réduire la surchauffe je m'etrait une batterie de chauffe a eau dans le conduit de pulsion de ma vmc
Penser vous que cela es faisable
Et quelle en serait le cout
Il faut aussi savoir que toute ma maison es en domotique full knx se qui facilite l'intégration du moins coter régulation et électronique
Si vous savez m'aider dans le choix du matériel et la façon de le faire se serait super gentil

Merci word pour l'aide :cool:[/quote]
Bonjour
J'ai bien regardé votre maison.
Pour du passif réalisé par un architecte c'est vraiment limite. En regardant les 4 faces il y a forcement beaucoup d'ouvrant au nord et c'est donc limite au Sud. C'est vraiment pas optimisé. Avec 6 KW à 0°C c'est limite pour du passif (minergie ou passichaus) avez vous le label ? sauf si votre maison est un chateau évidemment
Dire que le photovoltaïque permet de ne pas utiliser de l'électricité nucléaire est un contre sens car vous produisez l'été et vous consommez l'hiver.
Chauffer une maison passive au solaire c'est pas évident et très rarement rentable (le cout du chauffage en passif c'est de l'ordre de 100 - 200 € / an en électricité). En effet vous avez besoins de chauffer votre maison principalement en janvier et février les deux mois ou il fait froid, sans soleil et avec des journées courtes. En revanche d'avril à octobre environ il n'y a pas besoin de chauffer (les apports solaires et les apports internes doivent être suffissant)
Pour un projet passif à chauffer au solaire avez vous fait une étude thermodynamique ? en général c'est un bon indicateur
Dans du passif en général il faut juste une VMC DF avec une batterie de résistances chauffantes, inutile d'une usine à gaz pour chauffer votre maison.
Enfin il ne faut pas rêvez pour la domotique : sa n'apporte strictement rien en terme de gain énergétique, c'est même souvent l'inverse; Quelques systèmes basiques permettent de réaliser les mêmes gains souvent en consommant moins et je ne parle même pas du cout.

Avatar du membre
evo-2
Newbie
Newbie
Messages : 37
Enregistré le : lun. avr. 16, 2012 0:43 am
Localisation : Welkenraedt , Belgique

Message par evo-2 »

Bon ben voila
Je suis de retour sur le forum suite à l'achèvement de ma maison
Cela fait 9 mois que l'on est dedans et sur ce temps nous avons consommé 410€ de pellet pour le chauffage et l'eau chaude, consommé en grande quantités par le salon de coiffure de ma femme
Donc vu que les beau jours pointe leur né je voudrais continuer mon projet
J’ai donc un ballon tampon de 1000l avec deux échangeurs celui du haut pour le poêle à pellet et celui du bas libre pour le moment pour mes panneaux solaires thermiques
Et échangeur hygiénique pour l'eau sanitaire
Donc je dois commander mes panneaux et je voudrais faire du drain back
J’ai pensé à ces panneau la : https://www.oeg.net/fr/capteur-solaire- ... -516000002
Et je voulais mettre ma réserve pour le drain back dans un regard de 80X80 placé en profondeur hors gel
Et de mettre le groupe de circulation à coter de mon ballon qui malheureusement serait donc à la même hauteur que mes panneaux
Que penser vous de ces panneaux ?
Et quel groupe de circulation choisir ? Sur le site oeg j’ai de très bon prix et il on énormément de choix
Pour la régulation je pensais à cela : https://www.oeg.net/fr/r-gulation-diff- ... -212000095
un grand merci
Mieux vaut être saoul, que con
Ça dure moins longtemps !

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir.
Le groupement d'achat du site APPER propose aussi des choses intéressantes :
http://www.apper-solaire.org/?Groupement
@ +

PS: Mieux vaut être saoul, que con
Ça dure moins longtemps !
Ouais, mais quand c'est tous les jours, on est les 2 à la fois,
et la "bière" en est le terminus prématuré.
Modifié en dernier par m_you49 le mer. mars 20, 2013 22:15 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49

Avatar du membre
evo-2
Newbie
Newbie
Messages : 37
Enregistré le : lun. avr. 16, 2012 0:43 am
Localisation : Welkenraedt , Belgique

Message par evo-2 »

Merci

Mon problème c’est que j'habite à la frontière allemande
Donc si je dois traverser la Belgique puits la France je ne pense pas que se sera rentable
Surtout que la différence de prix est de l'ordre de 10 euro
Mais merci quand même

Désoler pour les faute d'orthographe mais je suis germanophone
Donc pas toujours facile d'écrire en français

Merci
Mieux vaut être saoul, que con
Ça dure moins longtemps !

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut[quote="evo-2"]Merci Mon problème c’est que j'habite à la frontière allemande
Donc si je dois traverser la Belgique puts la France je ne pense pas que se sera rentable
Surtout que la différence de prix est de l'ordre de 10 euros
Mais merci quand même
Désolé pour les fautes d'orthographe mais je suis germanophone
Donc pas toujours facile d'écrire en français
Merci[/quote]
C'est sur qu'il vaut mieux t'approvisionner au plus près (bilan carbone :razz: )
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
evo-2
Newbie
Newbie
Messages : 37
Enregistré le : lun. avr. 16, 2012 0:43 am
Localisation : Welkenraedt , Belgique

Message par evo-2 »

Donc voilà ma commande est faite

Un groupe solaire oeg : https://www.oeg.net/fr/station-solaire- ... -516003129

4 panneaux oeg : https://www.oeg.net/fr/capteur-solaire- ... -516000002

Drain back avec cuve inox de 22 litres (home made)

Toute l'installation en mapress geberit de 22mm
Isolation de ceux-ci avec bloc d'isolant (home made) de 8 cm d'épaisseur
Puits recouvert de 70 cm de terre

Groupe de circulation monté à coter du ballon oeg de 1000 litres
Et le container drain back dans un regard de 90X90 situer en dessous des panneaux

La structure des panneaux faite en alumes (profiler carre avec rainure en T)
Le tout motorisé pour traquer le soleil

Mon problème c’est que je trouve très peut d'info sur les traqueur sur le site de l'apper à moins que je cherche mal (exemple quelle flexible et quelle commande électronique)
Si vous pourriez m'aider se serait sympa

Cordialement Arnaud
Fichiers joints
voici les isolants
voici les isolants
groupe
groupe
Mieux vaut être saoul, que con
Ça dure moins longtemps !

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »