Bonjour J2C et tous,
En effet raccord acier côté cuve et laiton côté tuyauteries
Pour les questions précédentes, les raccords diélectriques vont empécher un contact direct entre les deux matériaux et donc éviter de détériorer les parties filetées en sortie ballon.
Dans un circuit ECS tu as un apport continuel d'oxygène, dans le circuit primaire "eau morte" donc oxygène quasiment éliminé . Pour les cuves, l'anode vient en complément pour se "sacrifier" et éviter que le ballon se corrode.
Cordialement
Bertrand
En effet raccord acier côté cuve et laiton côté tuyauteries
Pour les questions précédentes, les raccords diélectriques vont empécher un contact direct entre les deux matériaux et donc éviter de détériorer les parties filetées en sortie ballon.
Dans un circuit ECS tu as un apport continuel d'oxygène, dans le circuit primaire "eau morte" donc oxygène quasiment éliminé . Pour les cuves, l'anode vient en complément pour se "sacrifier" et éviter que le ballon se corrode.
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le sam. juin 30, 2012 10:44 am, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
La corrosion galvanique est certes une réaction "électrique" mais n'a pas de rapport avec la protection électrique d'un appareil.
De toute façon l'eau est conductrice l'électricité en 220V passe a travers le raccord diélectrique
Donc protection diélectrique et protection par mise à la terre sont deux choses distinctes
A+
La corrosion galvanique est certes une réaction "électrique" mais n'a pas de rapport avec la protection électrique d'un appareil.
De toute façon l'eau est conductrice l'électricité en 220V passe a travers le raccord diélectrique
Donc protection diélectrique et protection par mise à la terre sont deux choses distinctes
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir Ottiti et tous,
Ce qui nous ramène à la page préçédente de cet échange
Cordialement
Bertrand
Ce qui nous ramène à la page préçédente de cet échange
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonjour
Effectivement Bertrand tu avais fait la même réponse mais vu que la question avait été reposer j'aurais du vérifié les autres pages
Les raccord Diélectrique ont aussi un autre avantages
Ils sont composé de deux parties , une partie fer femelle et une partie laiton mâle. Les tuyaux fer galva ou noir finissent par une partie mâle qui est assez chiante a étanchéifié avec un raccord laiton pour continuer en cuivre ou en PER.
Le collet battu cuivre a mettre directement sur un filetage fer faut oublier , ça foire souvent
Avec le raccord dielectrique on peut mettre de la filasse entre le tuyau fer et la partie femelle du raccord et un joint entre la partie mâle laiton et femelle du cuivre ou PER. De plus l'ensemble peut tourner pour ajuster une vanne ou autre chose
C'est bien pratique, donc tous mes raccord fer/laiton ont un raccord dielectrique
A+
Effectivement Bertrand tu avais fait la même réponse mais vu que la question avait été reposer j'aurais du vérifié les autres pages
Les raccord Diélectrique ont aussi un autre avantages
Ils sont composé de deux parties , une partie fer femelle et une partie laiton mâle. Les tuyaux fer galva ou noir finissent par une partie mâle qui est assez chiante a étanchéifié avec un raccord laiton pour continuer en cuivre ou en PER.
Le collet battu cuivre a mettre directement sur un filetage fer faut oublier , ça foire souvent
Avec le raccord dielectrique on peut mettre de la filasse entre le tuyau fer et la partie femelle du raccord et un joint entre la partie mâle laiton et femelle du cuivre ou PER. De plus l'ensemble peut tourner pour ajuster une vanne ou autre chose
C'est bien pratique, donc tous mes raccord fer/laiton ont un raccord dielectrique
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour Ottiti, J2c et tous,
Je ne peu que confirmer l' utilité d'un raccord diélectrique à la place du collet cuivre sur une partie filetée male en acier, je suis en cours d'entretien sur le ballon 50 litres de la chaudière et la mamelon sortie chaude s'est creusé de plusieurs milimètres en extémité Je comprend les difficultées d'étanchéité
Ballon monté également par un homme de l'art à la construction de la maison
Cordialement
Bertrand
Je ne peu que confirmer l' utilité d'un raccord diélectrique à la place du collet cuivre sur une partie filetée male en acier, je suis en cours d'entretien sur le ballon 50 litres de la chaudière et la mamelon sortie chaude s'est creusé de plusieurs milimètres en extémité Je comprend les difficultées d'étanchéité
Ballon monté également par un homme de l'art à la construction de la maison
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour à tous,
eh ben voilà !
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords d'isolation galvanique (merci Rémi, j'ai corrigé) les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant !
Jean-Mat
eh ben voilà !
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords d'isolation galvanique (merci Rémi, j'ai corrigé) les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant !
Jean-Mat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le sam. juin 30, 2012 19:04 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Mon ballon gaz a du être détruit en 2 ou 3 ans a peu prés, c'est a dire à partir du moment ou je suis passé du fer au cuivre en rénovant l'installation
Sinon pour ce qui est des circuits de chauffage, j'ai connecté un Laddomat en bronze, entre une sortie chaudière en fonte d'acier et l'installation en fer noir
et bien j'ai de traces de rouille sur un coude galva en a peine 1 an. J'avais un purgeur HS qui m'a obligé a faire un complément d'eau toutes les semaines donc j'ai eu un apport d’oxygène régulier dans le circuit , cela n'a pas du arranger les choses
Sinon mes deux ballons KER me sont revenu entre 1300 et 1500€ donc le surcout pour les raccords est vraiment minime
Pas la peine de chipotter
A+
Mon ballon gaz a du être détruit en 2 ou 3 ans a peu prés, c'est a dire à partir du moment ou je suis passé du fer au cuivre en rénovant l'installation
Sinon pour ce qui est des circuits de chauffage, j'ai connecté un Laddomat en bronze, entre une sortie chaudière en fonte d'acier et l'installation en fer noir
et bien j'ai de traces de rouille sur un coude galva en a peine 1 an. J'avais un purgeur HS qui m'a obligé a faire un complément d'eau toutes les semaines donc j'ai eu un apport d’oxygène régulier dans le circuit , cela n'a pas du arranger les choses
Sinon mes deux ballons KER me sont revenu entre 1300 et 1500€ donc le surcout pour les raccords est vraiment minime
Pas la peine de chipotter
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords galva les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant !
Jean-Mat[/quote]
Ne jamais mettre du galva sur une installation ECS avec du cuivre aussi. Pas bon du tout.
Le galva si il est après le cuivre risque de ce détériorer en moins de 2.
Rémi
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords galva les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant !
Jean-Mat[/quote]
Ne jamais mettre du galva sur une installation ECS avec du cuivre aussi. Pas bon du tout.
Le galva si il est après le cuivre risque de ce détériorer en moins de 2.
Rémi
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="remi.450"][referp=80784;quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords galva les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant !
Jean-Mat[/quote]
Ne jamais mettre du galva sur une installation ECS avec du cuivre aussi. Pas bon du tout.
Le galva si il est après le cuivre risque de ce détériorer en moins de 2.
Rémi[/quote]
Il n'y a pas que moi qui ne relit pas le début des Post
avant de répondre
En combien de temps cela t'est il arrivé ?
Les raccords galva les moins cher sont à 7,60€ chez bricodépot, pensez-y en passant !
Jean-Mat[/quote]
Ne jamais mettre du galva sur une installation ECS avec du cuivre aussi. Pas bon du tout.
Le galva si il est après le cuivre risque de ce détériorer en moins de 2.
Rémi[/quote]
Il n'y a pas que moi qui ne relit pas le début des Post
avant de répondre
Modifié en dernier par Ottiti le sam. juin 30, 2012 20:32 pm, modifié 1 fois.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Merci Ottiti pour me faire lire le sujet du post.
Mais je parle d'une situation vécu sur du tuyau galva en distribution ECS
Si des particules de cuivre viennent se déposer dans une conduite de galva c'est foutu pour le galva. Dans l'autre sens galva vers cuivre ça va.
Donc si une conduite de cuivre est monté avant le galva ATTENTION aux particules de cuivre qui se baladent.
Rémi
Mais je parle d'une situation vécu sur du tuyau galva en distribution ECS
Si des particules de cuivre viennent se déposer dans une conduite de galva c'est foutu pour le galva. Dans l'autre sens galva vers cuivre ça va.
Donc si une conduite de cuivre est monté avant le galva ATTENTION aux particules de cuivre qui se baladent.
Rémi
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour tous,
J' ajouterai que dans le cas d'un ballon alimenté en tuyauteries rigides, Il n'est pas facile d'ajouter un raccord diélectrique. dans ce cas l'utilisation de joints téflon enpèche le contact du collet sur l'extremite de la partie filetée et quelques tours de téflon sur le filetage finiront "d'isoler" les deux matériaux.
Solution empirique qui peu aider les personnes non équipées pour la soudure .
Cordialement
Bertrand
J' ajouterai que dans le cas d'un ballon alimenté en tuyauteries rigides, Il n'est pas facile d'ajouter un raccord diélectrique. dans ce cas l'utilisation de joints téflon enpèche le contact du collet sur l'extremite de la partie filetée et quelques tours de téflon sur le filetage finiront "d'isoler" les deux matériaux.
Solution empirique qui peu aider les personnes non équipées pour la soudure .
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="remi.450"]
Mais je parle d'une situation vécu sur du tuyau galva en distribution ECS
Si des particules de cuivre viennent se déposer dans une conduite de galva c'est foutu pour le galva. Dans l'autre sens galva vers cuivre ça va.
Donc si une conduite de cuivre est monté avant le galva ATTENTION aux particules de cuivre qui se baladent.
Rémi[/quote]
Salut
Intéressante cette l'info
J'ai un montage tube alimentation plastique noir/compteur/cuivre/raccord diélectrique/galva/raccord dielectique/cuivre
Ai je du soucis a me faire ?
Merci d'avance
Mais je parle d'une situation vécu sur du tuyau galva en distribution ECS
Si des particules de cuivre viennent se déposer dans une conduite de galva c'est foutu pour le galva. Dans l'autre sens galva vers cuivre ça va.
Donc si une conduite de cuivre est monté avant le galva ATTENTION aux particules de cuivre qui se baladent.
Rémi[/quote]
Salut
Intéressante cette l'info
J'ai un montage tube alimentation plastique noir/compteur/cuivre/raccord diélectrique/galva/raccord dielectique/cuivre
Ai je du soucis a me faire ?
Merci d'avance
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
J'ai trouvé cette fiche pour le cuivre et le galva.
Moi j'ai eu le soucis sur un bouclage, mais cuivre avant galva pas bon...
Rémi
Moi j'ai eu le soucis sur un bouclage, mais cuivre avant galva pas bon...
Rémi