Merci pour ta réponse !
Je vais tester les deux solutions avec le changement de R1+R2 ou avec le changement de R5+R6.
On est d'accord que pour les différentes valeurs que tu donnes c'est pour une sonde en PT1000 et le circuit alimenté en 24V ?
Merci encore !!
[quote="patrick07"]Bonjour JdeBourre,
Le plus simple, tu remplaces R1 et R2 par 2x 3,3K ou 3,9K, à essayer. Tu devrais avoir une plage de 0 à ~25°C
Sinon j'avais fait quelques cartes en 0/50°C en remplaçant R5 et R6 par 2x 2,2 ou 2,7MOhms, là encore je ne me souviens plus quel valeur donnait le meilleur résultat

.
Suivant la précision de régulation voulue, une simple régulation proportionnelle (juste une boucle fermée) peut suffire. Après, à toi de trouver le gain (le "P" du PID) qui va bien, cad pas d'oscillations et un suivi de consigne correct.
Par contre si tu as un temps de déphasage important entre la mesure et la réaction du système ou si tu as besoin de plus de précision ou un temps de réponse court alors tu peux envisager de rajouter du "I" et/ou du "D".

[/quote]