Message par maulionc »

Bonjour à tous,

Je vous présente mon installation de 2 panneaux de 2.5m² chacun soit 5m². J'ai choisi de faire l'installation en drain back pour ne pas être ennuyé par le gel et la surchauffe. La réserve de drain back est une cuve de surpresseur inox. La régulation est faite par un arduino + sonde LM35 + débimètre d'eau à capteur à effet hall.

Pour le moment je chauffe un ballon de 150l avec échangeur monté en amont de mon chauffe eau nucléaire.

La vitesse du circulateur n'est pas géré du coup j'ai souvent moins de 10 degrés d'écart entre l'entrée et la sortie de mon échangeur, du coup je suppose que je perd en rendement.

J'attend vos commentaires :grin:

Charles

Image

Image

Image
Modifié en dernier par maulionc le dim. août 26, 2012 12:44 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

oublies pas de mettre le circulateur à la terre :roll:

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Message par AD 44 »

bonjour m'sieurs dames,

Tout d'abord merci pour ce petit reportage photo accompagné de commentaires. C'est toujours instructif et plaisant à lire. :-)

Petite remarque de béotien que je suis:

Tu as installé un stockage de 150litres . A en croire les divers avis d'experts lus (à droite et à gauche) ça parait sous dimensionné au vu de la surface de captage (5m²) :roll:

Tu as fais ce choix par manque de place dans la chaufferie? pour cause de budget limité? parce que t'en avais un (ballon de 150L) sous la main? ...autre raison?

Quoiqu'il en soit , encore bravo pour cette réalisation! :cool:

A plus
Modifié en dernier par AD 44 le lun. août 13, 2012 15:26 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Rassure toi moi j'ai souvent moins de 10° de delta entrée/sortie

Les 10°c c'est le max qu'accepte ma régulation, après elle fait tous pour y revenir :cool:

Tu pourrais faire un circuit de bouclage entre ton ballon solaire et nucléaire avec un petit circulateur ou un spécifique mais a acheter en Allemagne :roll:
Tu monterais en température les deux par exemple à partir de 50 ou 55°c :cool:

Le miens, de circuit, fait 800l/130l/50l et cela va bien.

Tu peux repasser quant tu veux pour le voir de visu

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello tous

je me trompe, ou bien le circu est sur le retour panneaux ?
tu a quoi comme boitier pour les LM (curiosité de ma part - c'en est un au dessus de la cuve inox)
sinon comme Ottiti, une recirculation te permettrait de refroidir ton (petit) 150 l, et donc de tourner plus longtemps et engranger plus.

tu fais des enregistrements avec l'arduino ?

Allez stop les questions et félicitations pour le passage à l'acte :grin:

A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

maulionc
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 117
Enregistré le : ven. mai 21, 2010 21:03 pm
Localisation : viterne 54

Message par maulionc »

Bonjour à tous,

Un ballon de 300litres va prendre la place du 200l electrique et du petit 150l. Il faut que je vois a adapter une résistance électrique normalisée dessus car c'est un ballon chinois du coup c'est pas classique.

Pour ce qui est de la régulation avec l'arduino, pour le moment je mesure la temperature panneaux , temperature ballon, et mémorise les maximums. Je viens de cabler le débitmètre ce qui va me permettre d'avoir la puissance instantanée et la puissance emmagasiné. L'affichage se fait sur un écran 128*64 pixels

A venir :

ajout d'une horloge temps réel
ajout d'une carte SD pour logger tous les 5min ou plus
ajout de deux capteurs de température entrée sortie ballon pour le calcul de la puissance
ajout d'un gradateur pour controler la vitesse du circulateur

@+ charles
Modifié en dernier par maulionc le mar. août 14, 2012 8:12 am, modifié 1 fois.

maulionc
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 117
Enregistré le : ven. mai 21, 2010 21:03 pm
Localisation : viterne 54

Message par maulionc »

Bonjour à tous

Voici une photo et une video de l'ajout d'une vanne 1 voie pour laisser en eau mes capteurs. L'idée est de les remplir le matin à 8h pour avoir une réactivité plus importante.

Fonctionnement :

A 8 h => pompe = ON pour 2min => ferme la vanne =>> pompe = OFF ( capteur en eau )
Dès que delta T >6° => pompe = ON => vanne ouverte
Si delta T<2> vanne fermé => pompe OFF
Si T capteur <5> vanne ouverte => auto-vidange
Si T capteur > 95° => vanne ouverte => auto-vidange

Voici une photo de la vanne 1 voie maison :

Image

Une video du fonctionnement de la vanne 1 voie :

http://www.youtube.com/watch?v=Mj66Fp1cCRY&feature=plcp

Le servo est géré par un arduino. Si cela intéresse du monde je pourrais poster mes codes.
Modifié en dernier par maulionc le dim. août 26, 2012 12:43 pm, modifié 2 fois.