Projet Poêle Bouilleur
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
J'ai dans l'idée de poser un poêle bouilleur dans mon salon
Pour plusieurs raisons:
- Le prix du fioul
- Un ballon de 800 litres KER non utilisé
- Un Laddomat 21 60 sous utilisé
Faut pas acheter trop de pièces d'avance après on est "embêté" avec
Pour le conduit c'est un pro qui le fait car c'est moins cher que si je le fais moi même
Le poêle viendras de Hongrie via eBay (merci Tigrou)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... efid=store
Il a une puissance rendu a l'eau de 10 kw/h
Mon problème est que le poêle est sur un niveau et le ballon un niveau en dessous
Et le Laddomat ne peux pas être branché avec un ballon plus bas que lui
C'est interdit dans la Notice
En solution j'ai pensé a l'utilisation d'une bouteille de découplage, elle peut être posé au niveau du Laddomat elle contiens une quantité d'eau pratique pour la circulation du poêle et dans ce cas avec un autre circulateur je peux alimenter mon KER, placé en dessous, via son serpentin dédié au solaire.
Le circuit poêle se retrouve isolé du circuit chauffage, la puissance de 10 Kw et le niveau de température sont comparable à celle de mon KER2 dans son serpentin solaire. J'ai testé cet été cela passe.
En solution Bis j'avais pensé a un échangeur à plaques mais il y a très peu d'eau dedans
Bien entendu , il y aura les soupapes de sécurité et un vase d'expansion ouvert le tous dans une descente d'escalier juste derrière le poêle
J'aimerai avoir votre avis et surtout savoir si je fais fausse route
Merci à vous
A+
J'ai dans l'idée de poser un poêle bouilleur dans mon salon
Pour plusieurs raisons:
- Le prix du fioul
- Un ballon de 800 litres KER non utilisé
- Un Laddomat 21 60 sous utilisé
Faut pas acheter trop de pièces d'avance après on est "embêté" avec
Pour le conduit c'est un pro qui le fait car c'est moins cher que si je le fais moi même
Le poêle viendras de Hongrie via eBay (merci Tigrou)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... efid=store
Il a une puissance rendu a l'eau de 10 kw/h
Mon problème est que le poêle est sur un niveau et le ballon un niveau en dessous
Et le Laddomat ne peux pas être branché avec un ballon plus bas que lui
C'est interdit dans la Notice
En solution j'ai pensé a l'utilisation d'une bouteille de découplage, elle peut être posé au niveau du Laddomat elle contiens une quantité d'eau pratique pour la circulation du poêle et dans ce cas avec un autre circulateur je peux alimenter mon KER, placé en dessous, via son serpentin dédié au solaire.
Le circuit poêle se retrouve isolé du circuit chauffage, la puissance de 10 Kw et le niveau de température sont comparable à celle de mon KER2 dans son serpentin solaire. J'ai testé cet été cela passe.
En solution Bis j'avais pensé a un échangeur à plaques mais il y a très peu d'eau dedans
Bien entendu , il y aura les soupapes de sécurité et un vase d'expansion ouvert le tous dans une descente d'escalier juste derrière le poêle
J'aimerai avoir votre avis et surtout savoir si je fais fausse route
Merci à vous
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
Dans cette doc il n'en parle pas....
Et perso je vois pas l'inconvénient du ballon plus bas.
La bouteille de découplage n'est pas conseillé car si le circulateur secondaire vient à lâcher, la chaudière va monter en température très vite.
http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_F.pdf
Rémi
Dans cette doc il n'en parle pas....
Et perso je vois pas l'inconvénient du ballon plus bas.
La bouteille de découplage n'est pas conseillé car si le circulateur secondaire vient à lâcher, la chaudière va monter en température très vite.
http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_F.pdf
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. août 30, 2012 7:34 am, modifié 1 fois.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[referp=82526;quote="remi.450"]Bonjour,
Dans cette doc il n'en parle pas....
Et perso je vois pas l'inconvénient du ballon plus bas.
La bouteille de découplage n'est pas conseillé /quote]
Merci de ta réponse
voici la doc du mien
http://www.plomberie-pro.com/local/uplo ... nual_F.pdf
et page 5 c'est interdit
Le poêle est "petit" a chargement manuel donc si le circulateur secondaire lâche j'ai la soupape de sécurité plus le vase d'expansion ouvert, je vais transformer la cage d'escalier en sauna c'est tout. J'ai le même soucis si j'ai une coupure secteur.
Éventuellement la bouteille peut servir de "capteur" et fonctionner en thermosiphon avec le ballon
Remi450 à part le non fonctionnement du circulateur secondaire vois tu un inconvénient à la bouteille ?
Charles pour le rendement je ne sais pas trop, le poêle est bulgare et la bas c'est en cyrillique
Merci à vous
Dans cette doc il n'en parle pas....
Et perso je vois pas l'inconvénient du ballon plus bas.
La bouteille de découplage n'est pas conseillé /quote]
Merci de ta réponse
voici la doc du mien
http://www.plomberie-pro.com/local/uplo ... nual_F.pdf
et page 5 c'est interdit
Le poêle est "petit" a chargement manuel donc si le circulateur secondaire lâche j'ai la soupape de sécurité plus le vase d'expansion ouvert, je vais transformer la cage d'escalier en sauna c'est tout. J'ai le même soucis si j'ai une coupure secteur.
Éventuellement la bouteille peut servir de "capteur" et fonctionner en thermosiphon avec le ballon
Remi450 à part le non fonctionnement du circulateur secondaire vois tu un inconvénient à la bouteille ?
Charles pour le rendement je ne sais pas trop, le poêle est bulgare et la bas c'est en cyrillique
Merci à vous
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Salut
alors alors Ottiti ...... quelle solutions ???
une idée, une idée comme une autre
je découvre le "Laddomat", mais pour ton implantation du bouilleur (en point haut) la fonction thermosiphon est inutile, donc un simple circulateur entre bouilleur et ton KER devrais suffire ?????.
avec vase expansion "ouvert" au point haut du bouilleur, bien que la attention a la pression "mini" dans le bouilleur ( voir tension de vapeur, température de vaporisation) ...... un circuit fermer sous pression avec flexcon est peut etre obliger, imposé par la géographie du lieu
quelle matériaux le corps de chauffe du bouilleur ?, tolère une mis en chauffe sans eau ?
A+ Ottiti ........
alors alors Ottiti ...... quelle solutions ???
une idée, une idée comme une autre
je découvre le "Laddomat", mais pour ton implantation du bouilleur (en point haut) la fonction thermosiphon est inutile, donc un simple circulateur entre bouilleur et ton KER devrais suffire ?????.
avec vase expansion "ouvert" au point haut du bouilleur, bien que la attention a la pression "mini" dans le bouilleur ( voir tension de vapeur, température de vaporisation) ...... un circuit fermer sous pression avec flexcon est peut etre obliger, imposé par la géographie du lieu
quelle matériaux le corps de chauffe du bouilleur ?, tolère une mis en chauffe sans eau ?
A+ Ottiti ........
Modifié en dernier par ezza le ven. août 31, 2012 19:10 pm, modifié 1 fois.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Je m'oriente vers un petit ballon tampon,
Le Laddomat a comme fonction principale de garder le corps du poêle a température donc je tiens à le conserver.
Effectivement si le fait de mettre le ballon plus bas ne fait perdre que la possibilité du thermosiphon je peux l'accepter mais je ne suis pas sur
Pour le vase d'expansion a l'air libre c'est préconisé par le fabriquant.
Cela est effectivement pas pratique mais évite pas mal de risques.
Pas d'info sur le corps de chauffe mais surement en tôle, de plus je n'ai pas vu de poêle bouilleur qui chauffent sans eau sans risques pour le bouileur
Au prix ou il est vendu je peux en acheter au moins 5 avant d'avoir le premier prix de ceux vendu en France de "marque"
Il est aux normes européenne pour une fois cela sert
A+
Je m'oriente vers un petit ballon tampon,
Le Laddomat a comme fonction principale de garder le corps du poêle a température donc je tiens à le conserver.
Effectivement si le fait de mettre le ballon plus bas ne fait perdre que la possibilité du thermosiphon je peux l'accepter mais je ne suis pas sur
Pour le vase d'expansion a l'air libre c'est préconisé par le fabriquant.
Cela est effectivement pas pratique mais évite pas mal de risques.
Pas d'info sur le corps de chauffe mais surement en tôle, de plus je n'ai pas vu de poêle bouilleur qui chauffent sans eau sans risques pour le bouileur
Au prix ou il est vendu je peux en acheter au moins 5 avant d'avoir le premier prix de ceux vendu en France de "marque"
Il est aux normes européenne pour une fois cela sert
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Pour mon poêle, prévu, c'est le contraire c'est plus cher sur eBay.de que eBay.fr
Mais en contre partie j'ai trouvé plus d'info dessus en Allemagne que en France
C'est bien l'Europe parfois
A+
Pour mon poêle, prévu, c'est le contraire c'est plus cher sur eBay.de que eBay.fr
Mais en contre partie j'ai trouvé plus d'info dessus en Allemagne que en France
C'est bien l'Europe parfois
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Bonjour,
Je suis dans le même cas: poêle au salon et ballon à la cave. Il suffit dans ce cas de mettre le Ladomat à la cave à côté du ballon. Par contre, ça fait un circuit de recyclage plus long: il faut bien isoler les tuyaux pour que l'eau de retour soit bien à une température suffisante pour protéger le poêle.
A+
Beone
Je suis dans le même cas: poêle au salon et ballon à la cave. Il suffit dans ce cas de mettre le Ladomat à la cave à côté du ballon. Par contre, ça fait un circuit de recyclage plus long: il faut bien isoler les tuyaux pour que l'eau de retour soit bien à une température suffisante pour protéger le poêle.
A+
Beone
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
[quote="Beone68"]Il suffit dans ce cas de mettre le Ladomat à la cave à côté du ballon. Par contre, ça fait un circuit de recyclage plus long: il faut bien isoler les tuyaux pour que l'eau de retour soit bien à une température suffisante pour protéger le poêle.[/quote]
Bonjour
C'est un projet ou tu l'a déjà monté comme cela?
Effectivement ce serait plus pratique, cela me libérerait la cage d'escalier, de toute façon les tuyaux doivent être isolé.
Le fabriquant préconise un vase d'expansion ouvert en as tu un ?
Merci de l'info
A+
Bonjour
C'est un projet ou tu l'a déjà monté comme cela?
Effectivement ce serait plus pratique, cela me libérerait la cage d'escalier, de toute façon les tuyaux doivent être isolé.
Le fabriquant préconise un vase d'expansion ouvert en as tu un ?
Merci de l'info
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonjour
Mon projet et modifié et simplifié
Le Paramètre "féminin" qui nous cause souvent des soucis dans nos modifs à frappé
Le poêle a bois dans le salon est pour l'instant suspendu
Mais le devis pour le tubage est maintenu et modifié aussi, je rajoute 3 mètres de tubage et je place une mini chaudiére à bois du même fabricant
Juste a l’étage en dessous c'est a dire "MON" sous sol à moi, Na! :
A suivre
Mon projet et modifié et simplifié
Le Paramètre "féminin" qui nous cause souvent des soucis dans nos modifs à frappé
Le poêle a bois dans le salon est pour l'instant suspendu
Mais le devis pour le tubage est maintenu et modifié aussi, je rajoute 3 mètres de tubage et je place une mini chaudiére à bois du même fabricant
Juste a l’étage en dessous c'est a dire "MON" sous sol à moi, Na! :
A suivre
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- ezza
- Expert Solaire
- Messages : 644
- Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
- Localisation : La côte Ouest 33
Salut
Dommage pour le poêle, 70% (un chiffre au pif) de rayonnement direct sans intermédiaire (eau et radiateur) ....... pour une chaudière en sous sol, la ventil qu'il faut (Haut/Bas) ???
pourtant un poêle c vendeur avec une image comme http://www.hotfrog.fr/companies/LA-MAIS ... _image.jpg
A+
Dommage pour le poêle, 70% (un chiffre au pif) de rayonnement direct sans intermédiaire (eau et radiateur) ....... pour une chaudière en sous sol, la ventil qu'il faut (Haut/Bas) ???
pourtant un poêle c vendeur avec une image comme http://www.hotfrog.fr/companies/LA-MAIS ... _image.jpg
A+
Modifié en dernier par ezza le dim. sept. 16, 2012 19:46 pm, modifié 1 fois.