Revêtement sélectif aluminium ou cuivre (Tinox) ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. juin 12, 2006 21:42 pm
- Localisation : Quimper 29
- Contact :
Salut le monde solaire.
voilà je me pose la question sur ces deux types de technologie.
En aspect exterieur le revêtement alu donne une surface bleu clair uni et le tinox des bandes bleues plus foncées.Les performances sont apparament supérieures pour l'alu pour une utilisation en chauffage base température. Sur le long terme, je pencherais pour le cuivre (tinox)
Merci pour vos avis.
voilà je me pose la question sur ces deux types de technologie.
En aspect exterieur le revêtement alu donne une surface bleu clair uni et le tinox des bandes bleues plus foncées.Les performances sont apparament supérieures pour l'alu pour une utilisation en chauffage base température. Sur le long terme, je pencherais pour le cuivre (tinox)
Merci pour vos avis.
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour,
C'est aussi une question de prix....
Il faut comparer les coefficients des capteurs et faire une simulation sur le site de TECSOL, cela te donnera une idée.
http://www.tecsol.fr/st_fr/default.htm
(solaire thermique / calculs eau chaude)
Pour ma part j'ai adopté 3 capteurs Tinox GM à 60° (soit un peu plus de 6m2 de surface d'abosption). Il seront utilisés en chauffage (stock de 500 l relié au plancher chauffant) et pour l'ECS (stock de 300 l).
Le 1er capteur est posé depuis hier soir!
Le grand modèle a un bon rapport energie/prix, mais que c'est lourd à hisser ses 50 kg !
Cordialement,
Jmat
C'est aussi une question de prix....
Il faut comparer les coefficients des capteurs et faire une simulation sur le site de TECSOL, cela te donnera une idée.
http://www.tecsol.fr/st_fr/default.htm
(solaire thermique / calculs eau chaude)
Pour ma part j'ai adopté 3 capteurs Tinox GM à 60° (soit un peu plus de 6m2 de surface d'abosption). Il seront utilisés en chauffage (stock de 500 l relié au plancher chauffant) et pour l'ECS (stock de 300 l).
Le 1er capteur est posé depuis hier soir!
Le grand modèle a un bon rapport energie/prix, mais que c'est lourd à hisser ses 50 kg !
Cordialement,
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : lun. juin 12, 2006 21:42 pm
- Localisation : Quimper 29
- Contact :
Félicitation Jean-Matthieu pour ton 1er capteur !
Merci pour le lien,j'ai fait une estimation similaire sur un fichier excel et bien entendu les performances a0,a1 et a2 donne l'alu supérieur, en effet d'après ce que j'ai compris la feuille recouvre la totalité de l'absorbeur.
Mais dans la pratique peut-on faire confiance à un revêtement alu dans le temps ?
merci
Merci pour le lien,j'ai fait une estimation similaire sur un fichier excel et bien entendu les performances a0,a1 et a2 donne l'alu supérieur, en effet d'après ce que j'ai compris la feuille recouvre la totalité de l'absorbeur.
Mais dans la pratique peut-on faire confiance à un revêtement alu dans le temps ?
merci
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Bonsoir samick
Je me suis posé la même question il y a qqes temps
J’hésitais entre des panneaux tubes collecteurs cuivre soudés à un absorbeur alu et une autre fabrication cuivre cuivre revêtement tinox disponible auprès de notre fournisseur adoré.
C'est le doute sur la fiabilité sur le soudure cuivre alu qui m'a décidé pour le tout cuivre.
Concernant le revêtement sélectif sur alu, cela fait pas mal de temps que cela existe voir Clipsol et bien d'autres et pas entendu de retour négatif.
Les "anciens" du forum pourront confirmer
Yan
Je me suis posé la même question il y a qqes temps
J’hésitais entre des panneaux tubes collecteurs cuivre soudés à un absorbeur alu et une autre fabrication cuivre cuivre revêtement tinox disponible auprès de notre fournisseur adoré.
C'est le doute sur la fiabilité sur le soudure cuivre alu qui m'a décidé pour le tout cuivre.
Concernant le revêtement sélectif sur alu, cela fait pas mal de temps que cela existe voir Clipsol et bien d'autres et pas entendu de retour négatif.
Les "anciens" du forum pourront confirmer
Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Yan,
Personnellment, je trouve que des capteurs alu/cuivre seraient moins durables du point de vue de la corrosion galvanique. Il n'y a certes pas d'eau ou très peu d'humidité dans le capteur, mais la jonction alu/cuivre fait que l'alu de corrode !
A ce sujet j'ai vu qu'il y a des joints de traversée sur les capteurs Tinox de Solaire Diffusion, ceci entre le cardre en alu et les sorties en cuivre.
Jmat
Personnellment, je trouve que des capteurs alu/cuivre seraient moins durables du point de vue de la corrosion galvanique. Il n'y a certes pas d'eau ou très peu d'humidité dans le capteur, mais la jonction alu/cuivre fait que l'alu de corrode !
A ce sujet j'ai vu qu'il y a des joints de traversée sur les capteurs Tinox de Solaire Diffusion, ceci entre le cardre en alu et les sorties en cuivre.
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- Samounet
- Expert Solaire
- Messages : 617
- Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
- Localisation : Saint Caprais (32)
Re,
La jonction n'a de risque de se corroder QUE si il y a présence d'humidité.
D'autre part, au plus l'eau est minéralisée, au plus grand le risque, et inversément. S'il s'agit de condensation et non pas d'infiltration, normalement le risque doit être quasi inexistant.
(mais les anciens confirmeront...)
La jonction n'a de risque de se corroder QUE si il y a présence d'humidité.
D'autre part, au plus l'eau est minéralisée, au plus grand le risque, et inversément. S'il s'agit de condensation et non pas d'infiltration, normalement le risque doit être quasi inexistant.
(mais les anciens confirmeront...)
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
D'apres une formation du be tecsol le tinox est le haut de gamme en capteur plan .Les miens fonctionnement depuis 4 ans est rien a signaler .
D'apres une formation du be tecsol le tinox est le haut de gamme en capteur plan .Les miens fonctionnement depuis 4 ans est rien a signaler .
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Strawbale,
La fiche technique des capteurs TINOX se trouve sur le site de SD
TINOX :
http://www.solaire-diffusion.eu/images/ ... _tinox.pdf
site de Solaire Diffusion : fiches technique solaire
http://www.solaire-diffusion.eu/index.p ... 7002440b93
cordialement,
Jmat
La fiche technique des capteurs TINOX se trouve sur le site de SD
TINOX :
http://www.solaire-diffusion.eu/images/ ... _tinox.pdf
site de Solaire Diffusion : fiches technique solaire
http://www.solaire-diffusion.eu/index.p ... 7002440b93
cordialement,
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Strawbale,
Pas tout à fait, j'ai d'abord pris des capteurs similaires (Wiessmann Vitosol 200-F SV2A) puis j'ai fait une simulation.
En fait B = coef de conversion 0.751 pour le TINOX
et K = A1 = 4.99 pour le Tinox
attention si tu fais un "retour arrière" avec la navigateur , ne pas manquer de sélectionner "ou Entrer coefs Solo"
Jmat
Pas tout à fait, j'ai d'abord pris des capteurs similaires (Wiessmann Vitosol 200-F SV2A) puis j'ai fait une simulation.
En fait B = coef de conversion 0.751 pour le TINOX
et K = A1 = 4.99 pour le Tinox
attention si tu fais un "retour arrière" avec la navigateur , ne pas manquer de sélectionner "ou Entrer coefs Solo"
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- strawbale
- Newbie
- Messages : 29
- Enregistré le : lun. oct. 10, 2011 17:31 pm
- Localisation : Montardit (09)
Merci Jean-Matthieu!
PS: mais quand je regarde les specifications de tes panneaux - http://www.viessmann.fr/fr/products/Sol ... 200-F.html - j'ai l'idée qu'ils sont pas les mêmes types de panneaux que les Tinox LMT de chez SD???
Les Viessmann ont une serpente en cuivre et les Tinox LMT une échelle, non?
PS: mais quand je regarde les specifications de tes panneaux - http://www.viessmann.fr/fr/products/Sol ... 200-F.html - j'ai l'idée qu'ils sont pas les mêmes types de panneaux que les Tinox LMT de chez SD???
Les Viessmann ont une serpente en cuivre et les Tinox LMT une échelle, non?
Modifié en dernier par strawbale le ven. sept. 28, 2012 12:29 pm, modifié 1 fois.