conseils en plomberie et régulation
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- Thie12
- Newbie
- Messages : 48
- Enregistré le : mer. juin 29, 2011 16:35 pm
- Localisation : Lapanouse (12)
Bonsoir,
Rémi, les V3V sont elles indispensables ? où seraient elles implantées ?
Le calepinage mural étant un peu particulier (contrainte de toiture), j'ai imaginé ce type de circulation. Je pense que la charge est équilibrée par module de 2 panneaux.
Habitant près de Toulouse les panneaux seront de héliofrance h275. montage du système autovidangeable
diamètre a : 12mm
diamètre b : 12 mm aussi
Qu'en pensez vous ?
Rémi, les V3V sont elles indispensables ? où seraient elles implantées ?
Le calepinage mural étant un peu particulier (contrainte de toiture), j'ai imaginé ce type de circulation. Je pense que la charge est équilibrée par module de 2 panneaux.
Habitant près de Toulouse les panneaux seront de héliofrance h275. montage du système autovidangeable
diamètre a : 12mm
diamètre b : 12 mm aussi
Qu'en pensez vous ?
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour,
Dans ce genre de raccordement il faut que les pertes de charge soit identiques en tenant compte par voie de :
- des coudes (je te conseille des courbes plutôt de des coudes)
- d'arrivées perpendiculaires sur des T
- de la longueur de chaque branche
ton plan est jouable mais je ferai des collecteurs en haut et en bas avec un diamètre plus élevé. Comme les collecteurs de distribution pour le PER
Lors des essais il faudra mesurer la température sur chaque départ de paire de capteurs. Ainsi, si l'un est plus bas tu devras introduire une rondelle sur la sortie pour baisser le débit (voir cr de Yves Gern dans le livre)
JM
Dans ce genre de raccordement il faut que les pertes de charge soit identiques en tenant compte par voie de :
- des coudes (je te conseille des courbes plutôt de des coudes)
- d'arrivées perpendiculaires sur des T
- de la longueur de chaque branche
ton plan est jouable mais je ferai des collecteurs en haut et en bas avec un diamètre plus élevé. Comme les collecteurs de distribution pour le PER
Lors des essais il faudra mesurer la température sur chaque départ de paire de capteurs. Ainsi, si l'un est plus bas tu devras introduire une rondelle sur la sortie pour baisser le débit (voir cr de Yves Gern dans le livre)
JM
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30