intégration du solaire sur mon chauffage

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Bonsoir tous

j'avance doucettement sur mon installation. Va venir maintenant le raccordement du ballon solaire sur la chaudière fioul existante.
Pour mémoire je me suis servi d'une cuve à vin en polyester, un peu mois de 1000 l d'eau morte dans laquelle baignent 2 échangeurs,
un pour l'ecs instantanée, l'autre pour le préchauffage retour radiateurs. J'ai pioché de droite et de gauche et je pense faire ceci:
Et bien sûr vos avis/critiques sont les bienvenus - avant de foncer :lol: .
la V3V n°2 est en prévision (pour si je me lance un jour dans la basse température)

A plus tard
Fichiers joints
integration_chaudière.jpg
Modifié en dernier par nicolas34 le lun. nov. 19, 2012 19:58 pm, modifié 1 fois.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

en attendant la V3V n°2, ton tuyau jaune tu le raccordes ou ? :sad:
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le lun. nov. 19, 2012 20:09 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello Bernard

rapide :grin:
le tuyau jaune sur le bleu en entrée chaudière.
J'ai bon ?
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut Nicolas...
Si ta chaudière n'a qu'une "entrée -sortie, ça complique, mais si tu as deux "entrées sorties " voir mon CR et l'usage que j'en ai fait...

CDLT.
Guy.

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »


nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Hello tous

Totoche, c'est entre autre là que j'ai pompé: sauf erreur c'est le montage série parallèle.
encore merci pour ta fiche.

Guy, juste une entrée-sortie sur ma chaudière. pour ma culture, comment c'est à l'intérieur de la tienne ? 2 entrées en // et sorties itou ?

et toujours pour info, j'ai lu, et donc je répète lors des sorties du cesi, que l'on met le circulateur sur la branche froide, or sur ma chaudière (et à priori courant) celui ci est sur le chaud. why ?

Merci pour les retours
Modifié en dernier par nicolas34 le mar. nov. 20, 2012 9:18 am, modifié 1 fois.
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Alain Garcia
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : jeu. mai 28, 2009 10:06 am
Localisation : Montpellier 34

Message par Alain Garcia »

Bonjour Nico, via le forum.
Ce montage me semble convenable et simple. cependant comme je prévois quasi le même une question majeure persiste.
Lorsque la chaudière est shuntée qu'est ce qui fait circuler la flotte chauffage?
Qui pilote l'ensemble? quel circulateur? :-?
Autant sans la 3V2 que tu prévois cela est facile, en préchauffage le circulateur de la chaudière et son thermostat font le boulot autant avec lui?
Pour la programmation idem. Sans 3V2, c'est archi simple car seulement préchauffage, dans l'autre cas c'est beaucoup plus sophistiqué.
Voilà. Il me reste une question que je ferai circuler avec le mien, si je me dépatouille avec le forum.
A+ Alain :roll:

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Salut Alain
on attend ton sujet avec impatience :grin:

[quote="Alain Garcia"]
Lorsque la chaudière est shuntée qu'est ce qui fait circuler la flotte chauffage?
Qui pilote l'ensemble? quel circulateur? :-?
A+ Alain :[/quote]

ben le circu de la chaudière, mais c'est sûr qu'il faut prévoir de le piloter autrement...
et interdire à la chaudière de démarrer - mais ça c'est facile, je tire la prise :lol:
ceci dans le cas du 100% solaire (peut être un jour...)
sur mon install, le circulateur est à l'extérieur, donc facile d'accès
ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour toi...

A plus tard
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut Nicolas, et tous.
Remarques...
Y va y avoir un truc...
Ta chaudière, ECS intégré, ne peut pas je pense tourner en base température..
Hors, le solaire, et en particulier l'hiver, ne peut donner que de la basse, moyenne température....
Difficile de concilier les deux...si tes radiateurs sont prévus pour du 60°, avec les 40-50° du solaire, ben , il fera moins chaud..
A suivre..
(pour info, ma chaudière a bien 1 entrée-sortie pour les radiateurs, et 1 entrée-sortie, prevue à l'origine pour l'ECS, sur la quelle j'ai branché le solaire.
Elle tourne à 35-40°, radiateurs surdimentionnés..)

Cordialement.
Guy

Alain Garcia
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : jeu. mai 28, 2009 10:06 am
Localisation : Montpellier 34

Message par Alain Garcia »

Nico,
j'ai mis mon plan là
viewtopic.php?p=85423#85423
A+ Alain

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Re

Alain vu ton plan, il est + lisible que ce que j'avais...

Guy, je comprend mieux les deux "entrées sorties " - j'ai donc ça aussi.
mes deux circuits sont séparés: l'ecs est préchauffée avec un échangeur instantané qui entré donc sur la chaudière à la place du réseau (non représenté sur le schéma au dessus) - cela tourne depuis ...presque 3 ans.
le 2eme échangeur sera mis en série (ou pas selon la t°) sur le retour radiateurs
j'ai mesuré les t° arrivée et départ radiateur et j'avais ~45/48 et ~8/10 de moins
alors ça commence où la basse t° ? j'ai pas trouvé sur ma doc chaudière ni sur le net
si elle est dite basse t°.

Et je me souvient bien de tes radiateurs surdimentionnés 8-)

A plus tard
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Alain Garcia
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : jeu. mai 28, 2009 10:06 am
Localisation : Montpellier 34

Message par Alain Garcia »

Nico,
comment se comporte ta chaudière en recevant l'eau préchauffé?
A+ Alain

nicolas34
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 543
Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
Localisation : montoulieu (34)

Message par nicolas34 »

Re
[quote="Alain Garcia"]Nico,
comment se comporte ta chaudière en recevant l'eau préchauffé?
A+ Alain[/quote]
bien :lol:
plus sérieux:
si stock solaire froid =>elle chauffe tout
si // tiède => elle complète
si // chaud => démarre pas
donc fonctionnement espéré.

A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/

Alain Garcia
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : jeu. mai 28, 2009 10:06 am
Localisation : Montpellier 34

Message par Alain Garcia »

:cool: elle est bonne!.
Je fais une prière pour la mienne ou y a moyen de savoir d'après toi.
Et pour les économies, t'arrives à avoir du recul sur 3 ans?
Je tiens le bon bout :roll:

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

[quote="nicolas34"]Hello tous

j'ai lu, et donc je répète lors des sorties du cesi, que l'on met le circulateur sur la branche froide, or sur ma chaudière (et à priori courant) celui ci est sur le chaud. why ?

Merci pour les retours[/quote]

Bonsoir,

oui la plus prt du temps le circu est sur le retour (moins chaud que le départ (-logique) :roll: )
mais souvent en chauffage le circu est mis sur le départ (plus chaud :cry: )
mais cela évite de drainer les boues de l'installation dans le circu (il n'aime pas trop) :-x
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le mar. nov. 20, 2012 19:49 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »