Message par Thie12 »

Bonjour,

Rémi : cette V3V n'existe pas. Elle est dans l'existant (pointillés), car je peux en récupérer une et donc ne pas avoir à l'acheter.

Je pense m'en passer effectivement.

:?: Faut il conserver ou non la régul de la chaudière pour piloter les circulateurs qui eux existent bien ?

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Il faut garder la régulation chaudière pour les circulateur ECS et chauffage. Après il ne reste que les V3V
Rémi

Avatar du membre
Thie12
Newbie
Newbie
Messages : 48
Enregistré le : mer. juin 29, 2011 16:35 pm
Localisation : Lapanouse (12)

Message par Thie12 »

Bonsoir,

Rémi, les V3V sont elles indispensables ? où seraient elles implantées ?

Le calepinage mural étant un peu particulier (contrainte de toiture), j'ai imaginé ce type de circulation. Je pense que la charge est équilibrée par module de 2 panneaux.

Habitant près de Toulouse les panneaux seront de héliofrance h275. montage du système autovidangeable


diamètre a : 12mm
diamètre b : 12 mm aussi

Qu'en pensez vous ?
Fichiers joints
circulation fluide ssc lapanouse1-4 .jpg

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Je pense que le mieux est de demandé à Hélio France de te conseiller le montage. Moi perso je ne le vois pas comme ça déjà.
R2mi

Avatar du membre
Thie12
Newbie
Newbie
Messages : 48
Enregistré le : mer. juin 29, 2011 16:35 pm
Localisation : Lapanouse (12)

Message par Thie12 »

Ton avis m’intéresse, il y a toujours de choses dans deux têtes que dans une seule ;-)

Thierry

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour,

Dans ce genre de raccordement il faut que les pertes de charge soit identiques en tenant compte par voie de :
- des coudes (je te conseille des courbes plutôt de des coudes)
- d'arrivées perpendiculaires sur des T
- de la longueur de chaque branche

ton plan est jouable mais je ferai des collecteurs en haut et en bas avec un diamètre plus élevé. Comme les collecteurs de distribution pour le PER

Lors des essais il faudra mesurer la température sur chaque départ de paire de capteurs. Ainsi, si l'un est plus bas tu devras introduire une rondelle sur la sortie pour baisser le débit (voir cr de Yves Gern dans le livre)

JM
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

PFFFFF.!!
Sujet déja traité maintes fois...
Les capteurs Héliofrance ne sont pas compatibles avec une autovidange.
Bon, encore une fois les foudres....j'ai rien contre...!!
Mais essayez donc...!!!

CDLT.
Guy

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="guy delsol"]
Les capteurs Héliofrance ne sont pas compatibles avec une autovidange.
[/quote]

+1!!! le serpentin ds le panneau n'est pas auto-vidangeable à 100% !!!