[quote="Lastronome"][referp=86378;quote="j2c"]y a un truc qui me surpend sur ton image..
si je regarde bien ton circuit.. vanne bleu, vase d’expansion à l'entrée du circuit. avant la pompe.. qui va ensuite charger ton ballon.. pour ressortir de l'autre coté en passant par la vanne rouge..
très louche comme couleurs.. vu qu'en fonctionnement normal.. ton retour panneau doit être chaud.. le départ devrait être à la température de bas de ballon..
là tu chauffes ton toit avec ta résistance électrique
Ton circuit solaire utiliser l'échangeur dans le mauvais sens

normalement le chaud .. est poussé en haut de l'échangeur.. et le froid récupéré en bas de l'échangeur..
Mais c'est à hurler cette installation

[/quote]
Dans la documentation d'installation, le circulateur ne fait pas descendre le fluide, mais il le fait monter. Du coup, on a bien un vanne bleue qui voit le fluide venant du bas du ballon (froid) pour revenir après passage dans les panneaux par la vanne rouge et donc plus chaud. Dans ce cas tout est bien monté. J'ai bon ?[/quote]
bah ouais.. mais dans ce cas.. ton vase .. est monté.. du coté du refoulement du circulateur.. .. il était bien monté à l'origine alors ???