Je suis en cours d'acquisition d'une villa en campagne (Drôme sud) avec les caractéristiques suivantes :
Année de construction :1980
Type construction : villa sur sous-sol béton non isolé semi enterré de 170 m2
1er étage de 150 m2 / isolation 7 cm + doublage
2éme étage de 70 m2 isolation 7 cm + doublage
Soit 220 m2 habitable
Les combles sont isolée avec 30 cm de laine de verre + toiture avec poutrelles/Briques/tuiles
Exposition sud abritée du vent, surface vitrage correspondant a RT2012, et pratiquement aussi en répartition N/S/E/O
Le chauffage est au fuel avec plancher chauffant probablement haute température.
Je compte remplacer la chaudière fuel par une chaudière mixte fuel /bois couplée a un ballon de forte capacité afin de stocker la chaleur et travailler en basse température.
Il est donc probable que fonctionnant en basse température le plancher ne réussisse plus communiquer assez de chaleur, je rajouterais alors des aérothermes pour le complément. (J'ai un aérotherme actuellement et la capacité de chauffe a basse température est impressionnante)
Je compte dans un second temps rajouter des capteurs solaires qui alimenteront le ballon.
Pouvez-vous me faire part de vos avis, commentaires ou expérience sur ce projet ? (Je demanderais une étude précise plus tard)
PS: (Il me manque beaucoup d'infos pour le moment les propriétaires étant décédés et les héritiers ne pouvant me renseigner.)
Cordialement
Eric
Je suis en cours d'acquisition d'une villa en campagne (Drôme sud) avec les caractéristiques suivantes :
Année de construction :1980
Type construction : villa sur sous-sol béton non isolé semi enterré de 170 m2
1er étage de 150 m2 / isolation 7 cm + doublage
2éme étage de 70 m2 isolation 7 cm + doublage
Soit 220 m2 habitable
Les combles sont isolée avec 30 cm de laine de verre + toiture avec poutrelles/Briques/tuiles
Exposition sud abritée du vent, surface vitrage correspondant a RT2012, et pratiquement aussi en répartition N/S/E/O
Le chauffage est au fuel avec plancher chauffant probablement haute température.
Je compte remplacer la chaudière fuel par une chaudière mixte fuel /bois couplée a un ballon de forte capacité afin de stocker la chaleur et travailler en basse température.
Il est donc probable que fonctionnant en basse température le plancher ne réussisse plus communiquer assez de chaleur, je rajouterais alors des aérothermes pour le complément. (J'ai un aérotherme actuellement et la capacité de chauffe a basse température est impressionnante)
Je compte dans un second temps rajouter des capteurs solaires qui alimenteront le ballon.
Pouvez-vous me faire part de vos avis, commentaires ou expérience sur ce projet ? (Je demanderais une étude précise plus tard)
PS: (Il me manque beaucoup d'infos pour le moment les propriétaires étant décédés et les héritiers ne pouvant me renseigner.)
Cordialement
Eric
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonsoir,
bienvenue.
en effet c'est assez succin comme descriptif
1°) qu'est ce que tu entends par surface vitrage RT2012 ?
2°)le plancher chauffant haute température , pas forcément, en 80 on faisait des plancher basse température sur PAC (j'en ai fait).
Le choix du bois est une bonne chose, pourquoi pas une chaudière mixte !
que tu comme chaudière actuellement (oui je sais elle est des année 80 )
si elle est en bonne état, pourquoi ne pas la garder et installer une bonne chaudière bois (le coût sera moins élevé, et le choix de chaudière à bon rendement plus important.
Ta chaudière fioule ne travaillera plus qu'en complément, et si tu gère bien pratiquement jamais (j'ai le cas autour de moi)
D'autres te donnerons d'autres idées et conseils.
bienvenue.
en effet c'est assez succin comme descriptif
1°) qu'est ce que tu entends par surface vitrage RT2012 ?
2°)le plancher chauffant haute température , pas forcément, en 80 on faisait des plancher basse température sur PAC (j'en ai fait).
Le choix du bois est une bonne chose, pourquoi pas une chaudière mixte !
que tu comme chaudière actuellement (oui je sais elle est des année 80 )
si elle est en bonne état, pourquoi ne pas la garder et installer une bonne chaudière bois (le coût sera moins élevé, et le choix de chaudière à bon rendement plus important.
Ta chaudière fioule ne travaillera plus qu'en complément, et si tu gère bien pratiquement jamais (j'ai le cas autour de moi)
D'autres te donnerons d'autres idées et conseils.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. mars 11, 2012 10:13 am
- Localisation : La Coucourde
Bonjour Bernard
Merci de votre réponse rapide.
Je pense que le chauffage au sol est haute température car le chaudière fuel l'attaque directement sans ballon tampon.
Pour le remplacement je souhaite mettre une chaudière fuel/ bois dans un souci de simplification d'installation et de facilité de fonctionnement, sachant que le fuel ne devrait être que l’énergie minoritaire de relève.(Lors des absences particulièrement)
Je compte donc acheter une chaudière fuel/bois d'occasion sans trop me soucier de son rendement, de voir comment l'installation fonctionne pendant au moins un hivers, puis faire une étude plus sérieuse pour compléter l'installation avec une part importante de solaire.
Merci de vos remarques et conseils n'hésiter pas a me faire part de votre expérience su chaudière mixte en précisant la marque.
Eric
Merci de votre réponse rapide.
Je pense que le chauffage au sol est haute température car le chaudière fuel l'attaque directement sans ballon tampon.
Pour le remplacement je souhaite mettre une chaudière fuel/ bois dans un souci de simplification d'installation et de facilité de fonctionnement, sachant que le fuel ne devrait être que l’énergie minoritaire de relève.(Lors des absences particulièrement)
Je compte donc acheter une chaudière fuel/bois d'occasion sans trop me soucier de son rendement, de voir comment l'installation fonctionne pendant au moins un hivers, puis faire une étude plus sérieuse pour compléter l'installation avec une part importante de solaire.
Merci de vos remarques et conseils n'hésiter pas a me faire part de votre expérience su chaudière mixte en précisant la marque.
Eric
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonjour
a chaud
je dirais garder sa chaudière fuel comme dit plus haut
cette chaudière a un thermostat de fonctionnement il suffit de regarder a quelle température elle est règlée
il n'y a peut ètre pas de commande sur le circulateur ou il est reglé par un thermostat d'ambiance
si les tuyaux du plancher sont en per ça m'étonne que ce soit un haute température ce genre de plancher n'a existé que dans des immeubles construit dans les années 50/60 et qui ont fait beaucoup de tort au plancher chauffant
les vieilles chaudières fuel tournaient sans problèmes a 30/40°et pouvaient alimenter directement le pc
personnellement pour l'intersaison j'ai rajouté une pac o/o d'occasion
(300€) qui m'a fait faire beaucoup d'économies
a chaud
je dirais garder sa chaudière fuel comme dit plus haut
cette chaudière a un thermostat de fonctionnement il suffit de regarder a quelle température elle est règlée
il n'y a peut ètre pas de commande sur le circulateur ou il est reglé par un thermostat d'ambiance
si les tuyaux du plancher sont en per ça m'étonne que ce soit un haute température ce genre de plancher n'a existé que dans des immeubles construit dans les années 50/60 et qui ont fait beaucoup de tort au plancher chauffant
les vieilles chaudières fuel tournaient sans problèmes a 30/40°et pouvaient alimenter directement le pc
personnellement pour l'intersaison j'ai rajouté une pac o/o d'occasion
(300€) qui m'a fait faire beaucoup d'économies
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. mars 11, 2012 10:13 am
- Localisation : La Coucourde
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonjour,
si ton installation est en PER, tu travaille à basse température, le ballon de tampon n'a rien a voir avec la température de départ.
Je vois que ton installation est régulée par une vanne 3 voies thermique, commandée par ????????????,
le pression au manomètre n'est pas très élévée, il faudra verifier le vase d'expansion si il n'est pas mort, s'il est d'origine
si ton installation est en PER, tu travaille à basse température, le ballon de tampon n'a rien a voir avec la température de départ.
Je vois que ton installation est régulée par une vanne 3 voies thermique, commandée par ????????????,
le pression au manomètre n'est pas très élévée, il faudra verifier le vase d'expansion si il n'est pas mort, s'il est d'origine
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Quant j'ai acheté ma nouvelle maison, il y avait 2 bouteilles avec systéme de basculement a 2 mètres de la chaudiére, en sous sol bien sur
Les normes ne devaient pas être les mêmes à l'époque
J'ai tous viré , pas trop utile avec un four electrique et une plaque vitro céramique
A+
Quant j'ai acheté ma nouvelle maison, il y avait 2 bouteilles avec systéme de basculement a 2 mètres de la chaudiére, en sous sol bien sur
Les normes ne devaient pas être les mêmes à l'époque
J'ai tous viré , pas trop utile avec un four electrique et une plaque vitro céramique
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
Même avis que les autres..
ta chaudière alimenter une 3 voies qui réduit la température de départ de ton plancher....
Garder ta chapée.. tant qu'elle tient, mais attention à ne pas la faire tourner en basse température.. sinon tu vas ruiner le corps de chauffe avec le point de rosée (j'en avais une comme ça;. t'aurais du voir le corps de chauffe quand on me l'a retirée )
ta chaudière alimenter une 3 voies qui réduit la température de départ de ton plancher....
Garder ta chapée.. tant qu'elle tient, mais attention à ne pas la faire tourner en basse température.. sinon tu vas ruiner le corps de chauffe avec le point de rosée (j'en avais une comme ça;. t'aurais du voir le corps de chauffe quand on me l'a retirée )
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. mars 11, 2012 10:13 am
- Localisation : La Coucourde
Bonjour
Merci pour vos précieuses remarques très constructives.
Que pensez vous de l'idée de mettre une chaudière bois en tandem et d'évoluer ensuite vers le solaire ?
Hervé Silve dit que la chaudière bois est mal adaptée au plancher chauffant mais je ne comprend pas trop pourquoi car il me semble que des utilisateurs disent que cela fonctionne bien.
Avez-vous un avis ? une experience ?
Cordialement
Eric
Merci pour vos précieuses remarques très constructives.
Que pensez vous de l'idée de mettre une chaudière bois en tandem et d'évoluer ensuite vers le solaire ?
Hervé Silve dit que la chaudière bois est mal adaptée au plancher chauffant mais je ne comprend pas trop pourquoi car il me semble que des utilisateurs disent que cela fonctionne bien.
Avez-vous un avis ? une experience ?
Cordialement
Eric
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonjour
si le bois pose pas de problèmes d'approvisionnement c'est le top
mais il faudra lui rajouter un ballon tampon de 1000 litres au moins
et une chaudiere bois ça se dimensionne mais ça doit marcher
il faut aussi avoir du temps libre car c'est du travail et de la surveillance
un couplage solaire pac donne beaucoup moins de soucis a ce niveau la
si le bois pose pas de problèmes d'approvisionnement c'est le top
mais il faudra lui rajouter un ballon tampon de 1000 litres au moins
et une chaudiere bois ça se dimensionne mais ça doit marcher
il faut aussi avoir du temps libre car c'est du travail et de la surveillance
un couplage solaire pac donne beaucoup moins de soucis a ce niveau la