Faut-il un groupe de sécurité en entrée ballon ECS
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Si il n'y a pas de vannes de coupure entre les ballons, c'est a dire si il y a une liaison directe SANS possibilité aucune d'isoler le ballon solaire le groupe de sécurité "peut" être facultatif. Le groupe de sécurité du ballon electrique couvrant les deux ballons
Mais bon ce n'est pas pratique à l'usage
C'est pratique tous de même d'isoler le ballon en cas de soucis
Donc dans tous les autres cas il te faudra par sécurité en poser un
vu le prix ce n'est vraiment pas la peine de s'en passer
Si tu installe un petit vase d'expansion sanitaire, tu évitera que tes groupes de déclenchent
Tu n'as même plus a t’occuper de les relier a l’égout une simple boite de conserve vide suffit dessous au cas ou et sert au test de bon fonctionnement.
A+
Si il n'y a pas de vannes de coupure entre les ballons, c'est a dire si il y a une liaison directe SANS possibilité aucune d'isoler le ballon solaire le groupe de sécurité "peut" être facultatif. Le groupe de sécurité du ballon electrique couvrant les deux ballons
Mais bon ce n'est pas pratique à l'usage
C'est pratique tous de même d'isoler le ballon en cas de soucis
Donc dans tous les autres cas il te faudra par sécurité en poser un
vu le prix ce n'est vraiment pas la peine de s'en passer
Si tu installe un petit vase d'expansion sanitaire, tu évitera que tes groupes de déclenchent
Tu n'as même plus a t’occuper de les relier a l’égout une simple boite de conserve vide suffit dessous au cas ou et sert au test de bon fonctionnement.
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Salut,
comme il y a deux appareils de production d'ECS, il FAUT 2 groupes.
Mais si tu tiens à n'en mettre qu'un, mets le avant le ballon solaire (1er ballon dans le sens d'écoulement de l'eau sanitaire) et non sur l'élec comme dit Ottiti mais pas de vanne ou de clapet entre les 2 ballons pour qu'il joue son rôle.
Comme dit Ottiti, vu le prix et la facilitation de la maintenance, y a pas trop à chipoter...
A +
P-y
comme il y a deux appareils de production d'ECS, il FAUT 2 groupes.
Mais si tu tiens à n'en mettre qu'un, mets le avant le ballon solaire (1er ballon dans le sens d'écoulement de l'eau sanitaire) et non sur l'élec comme dit Ottiti mais pas de vanne ou de clapet entre les 2 ballons pour qu'il joue son rôle.
Comme dit Ottiti, vu le prix et la facilitation de la maintenance, y a pas trop à chipoter...
A +
P-y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Salut tout le monde,
@ did11610:
si tu as 2 groupes de sécu, il faut 2 vases car un groupe de sécu est composé de:
- vanne d'arrêt
- soupape 7 b
- robinet de vidange
- et CLAPET ANTI RETOUR...
P-Y
@ did11610:
si tu as 2 groupes de sécu, il faut 2 vases car un groupe de sécu est composé de:
- vanne d'arrêt
- soupape 7 b
- robinet de vidange
- et CLAPET ANTI RETOUR...
P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour Tous,
Un seul vase d'expension peut être suffisant, le clapet incorporé au groupe isole le ballon concerné du reseau d'eau potable et non de l'autre ballon, l'ensemble des 2 ballons peut être considéré comme un volume unique si aucune vanne ou clapet ne les isole l'un de l'autre.
Etant donné le Cout, je suis du meme avis que Ottiti, 2 groupes pour respecter la réglementation.
Deux vases me semble être une dépense inutile.
Je fonctionne avec 2 ballons en série et 1 seul vase (par contre 2 groupes)
Mon Installation:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Edit:
Vase connecté APRES l'un des 2 groupes, avec une vanne d'isolement dont on enlève la poignée.
Cordialement
Bertrand
Un seul vase d'expension peut être suffisant, le clapet incorporé au groupe isole le ballon concerné du reseau d'eau potable et non de l'autre ballon, l'ensemble des 2 ballons peut être considéré comme un volume unique si aucune vanne ou clapet ne les isole l'un de l'autre.
Etant donné le Cout, je suis du meme avis que Ottiti, 2 groupes pour respecter la réglementation.
Deux vases me semble être une dépense inutile.
Je fonctionne avec 2 ballons en série et 1 seul vase (par contre 2 groupes)
Mon Installation:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Edit:
Vase connecté APRES l'un des 2 groupes, avec une vanne d'isolement dont on enlève la poignée.
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le dim. janv. 13, 2013 13:57 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Effectivement c'est mieux que le groupe soit sur le premier ballon
Mais bon sur le deuxième cela passe aussi SI aucune vannes entre les 2 bien sur.
Perso j'ai 3 ballons 1 groupe 1 soupape 1 vase sanitaire
Le groupe protège le serpentin ECS instantané (48l) + Ballon Chaudière fioul (110l)
La soupape protège un petit ballon electrique (50l), pas de place pour un groupe
Le ballon sanitaire protège le tous.
J'ai zappé le groupe sur le serpentin ECS car je n'ai pas de vanne, entre lui et le ballon chaudière, et il est en Inox annelé donc dilatable. De plus un ballon de 800 litres ne passe pas de 12°c a 60°c en 2 heures. Au mieux j'ai un delta de 20°c soit d’après le couteau suisse 0,44 litres de dilatation en 8/10 heures
De plus le moindre tirage d'eau chaude fait chuter l’éventuelle pression parasite
Cela fonctionne depuis plus d'un an sans la moindre fuites sur le groupe ou la soupape (sauf essais trimestriel du groupe)
A+
Effectivement c'est mieux que le groupe soit sur le premier ballon
Mais bon sur le deuxième cela passe aussi SI aucune vannes entre les 2 bien sur.
Perso j'ai 3 ballons 1 groupe 1 soupape 1 vase sanitaire
Le groupe protège le serpentin ECS instantané (48l) + Ballon Chaudière fioul (110l)
La soupape protège un petit ballon electrique (50l), pas de place pour un groupe
Le ballon sanitaire protège le tous.
J'ai zappé le groupe sur le serpentin ECS car je n'ai pas de vanne, entre lui et le ballon chaudière, et il est en Inox annelé donc dilatable. De plus un ballon de 800 litres ne passe pas de 12°c a 60°c en 2 heures. Au mieux j'ai un delta de 20°c soit d’après le couteau suisse 0,44 litres de dilatation en 8/10 heures
De plus le moindre tirage d'eau chaude fait chuter l’éventuelle pression parasite
Cela fonctionne depuis plus d'un an sans la moindre fuites sur le groupe ou la soupape (sauf essais trimestriel du groupe)
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur