Réducteur de pression
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
- remy78
- Technicien Solaire
- Messages : 475
- Enregistré le : mar. févr. 07, 2006 10:26 am
- Localisation : Houilles (78)
Bonjour tous,
Sur mon stock ECS solaire j'ai mis un groupe de sécurité et un vase d'expansion de manière à ne jamais avoir de rejet au tout-à-l'égout. Dommage, malgré ces 2 précautions, le groupe de sécurité fuit goutte à goutte et le vase d'expansion de remplit bien trop. J'ai inséré un manomètre juste en aval du réducteur de pression général pour en savoir plus, grosse surprise, à vide (tous robinets fermés) la pression est de 6.8 bars et invariable (le réglage sur le réducteur n'agit pas). Ce réglage est bien actif mais les résultats ne sont visibles qu'en charge (au moins un robinet ouvert), ajustement de 2.2 à 4.5 bars, yes . Conclusion, la fuite sur le GS est logique (soupape tarée à 7 bars), tout autant que le fait que le vase d'expansion se remplisse autant (vase gonflé à vide à 3 bars).
J'ai extrait le réducteur de pression, l'ai démonté (3 pièces (laiton & acier), couvercle fileté, ressort sévère et corps), il a passé une journée dans le vinaigre, mais rien à faire, même résultat après remontage, 6.6 bars à vide Visiblement tout vient du corps du réducteur mais je n'ai pas réussi à le démonter complètement hormis extraire 2 boulons dessus.
Si quelqu'un sait comment remettre dans le droit chemin ce genre d'engin, merci
De toute manière je n'ai pas perdu mon temps, laiton + vinaigre = blue lagoon
Merci
Rémy
Sur mon stock ECS solaire j'ai mis un groupe de sécurité et un vase d'expansion de manière à ne jamais avoir de rejet au tout-à-l'égout. Dommage, malgré ces 2 précautions, le groupe de sécurité fuit goutte à goutte et le vase d'expansion de remplit bien trop. J'ai inséré un manomètre juste en aval du réducteur de pression général pour en savoir plus, grosse surprise, à vide (tous robinets fermés) la pression est de 6.8 bars et invariable (le réglage sur le réducteur n'agit pas). Ce réglage est bien actif mais les résultats ne sont visibles qu'en charge (au moins un robinet ouvert), ajustement de 2.2 à 4.5 bars, yes . Conclusion, la fuite sur le GS est logique (soupape tarée à 7 bars), tout autant que le fait que le vase d'expansion se remplisse autant (vase gonflé à vide à 3 bars).
J'ai extrait le réducteur de pression, l'ai démonté (3 pièces (laiton & acier), couvercle fileté, ressort sévère et corps), il a passé une journée dans le vinaigre, mais rien à faire, même résultat après remontage, 6.6 bars à vide Visiblement tout vient du corps du réducteur mais je n'ai pas réussi à le démonter complètement hormis extraire 2 boulons dessus.
Si quelqu'un sait comment remettre dans le droit chemin ce genre d'engin, merci
De toute manière je n'ai pas perdu mon temps, laiton + vinaigre = blue lagoon
Merci
Rémy
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)
étoiles (Oscar Wilde)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
J'ai eu le même soucis
Il est partis au recyclage métaux
C'est super ajusté ce truc, si il a du jeu c'est foutu
une tête d’épingle en fuite suffit a faire passer la pression
A+
J'ai eu le même soucis
Il est partis au recyclage métaux
C'est super ajusté ce truc, si il a du jeu c'est foutu
une tête d’épingle en fuite suffit a faire passer la pression
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonsoir,
j'ai eu le même problème avec un réducteur NEUF
en tirage la pression restait stable à 3 bars mais sans soutirage, la pression remontait doucement jusqu'à la pression d'arrivée.
j'ai eu le même problème avec un réducteur NEUF
en tirage la pression restait stable à 3 bars mais sans soutirage, la pression remontait doucement jusqu'à la pression d'arrivée.
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le jeu. janv. 31, 2013 23:13 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- remy78
- Technicien Solaire
- Messages : 475
- Enregistré le : mar. févr. 07, 2006 10:26 am
- Localisation : Houilles (78)
Merci Bernard et tous,
lien intéressant sur le sujet, http://lokistagnepas.canalblog.com/arch ... 19027.html
Le réducteur de pression de mon install a beau être une grosse bête ça ne l'empêche pas d'avoir au moins 26 ans (peut-être beaucoup plus...) et visiblement c'est trop, je le remet une journée de plus au vinaigre et après ce sera recyclage .
Ironie de l'histoire, il est peut-être mal en point depuis des années (pression de 6.8 bars à vide dans les tuyaux...), des décennies, je ne m'en étais pas aperçu car avant d'installer un stock solaire je n'avais jamais eu la nécessité d'installer un groupe de sécurité et/ou vase d'expansion, expérience intéressante
@+
Rémy
lien intéressant sur le sujet, http://lokistagnepas.canalblog.com/arch ... 19027.html
Le réducteur de pression de mon install a beau être une grosse bête ça ne l'empêche pas d'avoir au moins 26 ans (peut-être beaucoup plus...) et visiblement c'est trop, je le remet une journée de plus au vinaigre et après ce sera recyclage .
Ironie de l'histoire, il est peut-être mal en point depuis des années (pression de 6.8 bars à vide dans les tuyaux...), des décennies, je ne m'en étais pas aperçu car avant d'installer un stock solaire je n'avais jamais eu la nécessité d'installer un groupe de sécurité et/ou vase d'expansion, expérience intéressante
@+
Rémy
Modifié en dernier par remy78 le jeu. janv. 31, 2013 23:52 pm, modifié 1 fois.
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)
étoiles (Oscar Wilde)
- remy78
- Technicien Solaire
- Messages : 475
- Enregistré le : mar. févr. 07, 2006 10:26 am
- Localisation : Houilles (78)
Bonjour tous,
Merci pour vos conseils. Au final j'ai troqué l'ancien réducteur pour un modèle neuf de marque Apic ( ) vendu avec un manomètre.
Le fonctionnement global est maintenant correct, pression quasi invariable en sortie de réducteur (ajustée à 4 bars), le groupe de sécurité du stock solaire ECS ne "fuit" plus et le vase d'expansion alimentaire se remplit normalement.
Conclusions perso (si j'avais su ), la 1ère chose à faire est d'installer un manomètre en aval du réducteur de pression pour connaître la pression dans l'install (et ses variations), ça peut éviter de faire ce que j'ai fait, acheter (pour rien) un second groupe de sécurité pour vérifier que le 1er dysfonctionne...
Merci
Rémy
Merci pour vos conseils. Au final j'ai troqué l'ancien réducteur pour un modèle neuf de marque Apic ( ) vendu avec un manomètre.
Le fonctionnement global est maintenant correct, pression quasi invariable en sortie de réducteur (ajustée à 4 bars), le groupe de sécurité du stock solaire ECS ne "fuit" plus et le vase d'expansion alimentaire se remplit normalement.
Conclusions perso (si j'avais su ), la 1ère chose à faire est d'installer un manomètre en aval du réducteur de pression pour connaître la pression dans l'install (et ses variations), ça peut éviter de faire ce que j'ai fait, acheter (pour rien) un second groupe de sécurité pour vérifier que le 1er dysfonctionne...
Merci
Rémy