Y'a du gaz dans l'eau ...
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- Thilou
- Stagiaire Solaire
- Messages : 51
- Enregistré le : dim. juin 19, 2011 19:16 pm
- Localisation : Belves (Dordogne)
Bonjour,
je ne sais pas si ça mérite un fil, mais je suis en train de finaliser mon installation de chauffage (il est temps !) avec un plancher chauffant (PC) d'un côté, un poele boiler, une PAC et l'an prochain des capteurs plans de l'autre, et au milieu une réserve d'eau de 1000l (cuve cubique en plastique). Or, j'ai un problème avec la PAC, que j'avais déjà rencontré avec le boiler :
Le circuit PAC est ouvert, il pompe l'eau de la cuve, la fait passer dans la PAC et la "recrache" directement dans la cuve (c'est la même eau qui circule dans le PC). Mais la PAC ne redémarre pas automatiquement, il y a des bulles d'air dans le circuit qui désamorcent le circulateur. Pourtant j'ai vérifié 2 fois et il me semble que tous mes raccords sont étanches ... Et j'avais eu le même problème avec le circuit du poele boiler, finalement résolu lorsque j'ai ajouté un serpentin et fait tourner le tout en circuit fermé.
NB la PAC est située légèrement plus haut que la cuve.
Quelqu'un a-t-il une explication ? Et une solution ? Je n'ai pas envie d'un autre serpentin (coût + place + pertes + boulot !)
Merci de m'éclairer
je ne sais pas si ça mérite un fil, mais je suis en train de finaliser mon installation de chauffage (il est temps !) avec un plancher chauffant (PC) d'un côté, un poele boiler, une PAC et l'an prochain des capteurs plans de l'autre, et au milieu une réserve d'eau de 1000l (cuve cubique en plastique). Or, j'ai un problème avec la PAC, que j'avais déjà rencontré avec le boiler :
Le circuit PAC est ouvert, il pompe l'eau de la cuve, la fait passer dans la PAC et la "recrache" directement dans la cuve (c'est la même eau qui circule dans le PC). Mais la PAC ne redémarre pas automatiquement, il y a des bulles d'air dans le circuit qui désamorcent le circulateur. Pourtant j'ai vérifié 2 fois et il me semble que tous mes raccords sont étanches ... Et j'avais eu le même problème avec le circuit du poele boiler, finalement résolu lorsque j'ai ajouté un serpentin et fait tourner le tout en circuit fermé.
NB la PAC est située légèrement plus haut que la cuve.
Quelqu'un a-t-il une explication ? Et une solution ? Je n'ai pas envie d'un autre serpentin (coût + place + pertes + boulot !)
Merci de m'éclairer
In sole veritas. In vino aussi.
Mon installation ICI
Mon installation ICI
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour Thilou et tous,
+1, le circulateur doit être en charge à l'aspiration, en général une colonne d'eau d'environ 2mètres.
Donc baisser le circulateur ou sur élever la cuve
Cordialement
Bertrand
+1, le circulateur doit être en charge à l'aspiration, en général une colonne d'eau d'environ 2mètres.
Donc baisser le circulateur ou sur élever la cuve
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Thilou
- Stagiaire Solaire
- Messages : 51
- Enregistré le : dim. juin 19, 2011 19:16 pm
- Localisation : Belves (Dordogne)
OK merci à tous J'ai compris, j'attrape les clés à griffe ce WE et j'abaisse le circulateur ... Faire et défaire, c'est toujours travailler ...
Super, votre réactivité
Super, votre réactivité
In sole veritas. In vino aussi.
Mon installation ICI
Mon installation ICI
- Thilou
- Stagiaire Solaire
- Messages : 51
- Enregistré le : dim. juin 19, 2011 19:16 pm
- Localisation : Belves (Dordogne)
Au fait, suis-je obligé de faire sortir l'eau par le bas de la cuve (ce qui m'oblige à la percer, et je n'y tiens pas du tout), ou puis-je simplement sortir comme actuellement par le dessus de la cuve, descendre avec un coude en bas de la cuve où je place le circulateur, puis remonter et raccorder au circuit existant ?
Dsl de ma nullité crasse en plomberie
Dsl de ma nullité crasse en plomberie
In sole veritas. In vino aussi.
Mon installation ICI
Mon installation ICI
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir Thilou et tous,
Malheureusement tu n'auras pas résolu ton problème, il restera toujours la section sortie cuve montante
Pas d'autre solution que le piquage en bas que tu pourras réaliser avec un passe cloison 3/4 pouce (20/27), 2 Ecrou est 2 Joints. (Model page 10 de mon compte rendu)
Prévoir des écrous supplémentaires pour pouvoir tenir le passe cloison lorsque tu connecteras la tuyauterie circulateur. (Ecrou et contre écrou serrés l'un contre l'autre ou brasage d'un écrou)
Cordialement
Bertrand
Edit: Pesonne n'est nul ici chacun a une expérience et compétence différente , c'est toute l'utilité de ce lieu d'change
Malheureusement tu n'auras pas résolu ton problème, il restera toujours la section sortie cuve montante
Pas d'autre solution que le piquage en bas que tu pourras réaliser avec un passe cloison 3/4 pouce (20/27), 2 Ecrou est 2 Joints. (Model page 10 de mon compte rendu)
Prévoir des écrous supplémentaires pour pouvoir tenir le passe cloison lorsque tu connecteras la tuyauterie circulateur. (Ecrou et contre écrou serrés l'un contre l'autre ou brasage d'un écrou)
Cordialement
Bertrand
Edit: Pesonne n'est nul ici chacun a une expérience et compétence différente , c'est toute l'utilité de ce lieu d'change
Modifié en dernier par Balajol le ven. févr. 15, 2013 20:46 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Thilou
- Stagiaire Solaire
- Messages : 51
- Enregistré le : dim. juin 19, 2011 19:16 pm
- Localisation : Belves (Dordogne)
Merci Balajol de me soutenir, moralement et techniquement
Pour Remi.450, non il n'y a pas de clapet anti-retour ...
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon circuit est étanche, et les deux extrémités des tuyaux sont plongées dans l'eau, donc comment peuvent entrer les bulles d'air ? Je ne vois qu'une possibilité : par le circulateur (l'axe de la turbine, j'imagine ?). Sur la notice, il faut une pression minimale de 0.05bar dans le circuit, et je ne pense pas avoir moins ... Comme j'aime comprendre, j'avoue ma frustration !
Pour Remi.450, non il n'y a pas de clapet anti-retour ...
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon circuit est étanche, et les deux extrémités des tuyaux sont plongées dans l'eau, donc comment peuvent entrer les bulles d'air ? Je ne vois qu'une possibilité : par le circulateur (l'axe de la turbine, j'imagine ?). Sur la notice, il faut une pression minimale de 0.05bar dans le circuit, et je ne pense pas avoir moins ... Comme j'aime comprendre, j'avoue ma frustration !
In sole veritas. In vino aussi.
Mon installation ICI
Mon installation ICI
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. oct. 21, 2008 17:18 pm
- Localisation : Brueil-en-Vexin (78)
- Contact :
Bonjour,Thilou a écrit :...............
Ce que je ne comprends pas, c'est que mon circuit est étanche, et les deux extrémités des tuyaux sont plongées dans l'eau, donc comment peuvent entrer les bulles d'air ? Je ne vois qu'une possibilité : par le circulateur (l'axe de la turbine, j'imagine ?). Sur la notice, il faut une pression minimale de 0.05bar dans le circuit, et je ne pense pas avoir moins ... Comme j'aime comprendre, j'avoue ma frustration !
Sauf erreur d'interprétation de tes posts, circulateur et pac sont au-dessus du niveau de la cuve, comme sur le schéma ci-dessous.
Si oui, le niveau de l'eau de la cuve est à la pression atmosphérique, mais le circuit pac (et notamment le circulateur) est en sous-pression (correspondant à la hauteur totale de la colonne d'eau) (environ, -0.1 par mètre).
Ton idée de descendre le circulateur pourra résoudre la contrainte pression mini du circulateur (+0.05 bar), mais ne répondra peut-être pas à la pac si elle contrôle elle aussi une pression mini.
PS: en plus presque toujours, les pac sont en défaut si la pression du réseau est trop faible Quel est le modèle de ta pac?
Quels autres avis des techniciens?
Modifié en dernier par ctout le sam. févr. 16, 2013 12:55 pm, modifié 4 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 222
- Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
- Localisation : gardanne (13)
Bonjour,
Avec une cuve a l'air libre , on a toujours de l'air dissout dans l'eau , dont la concentration varie avec la température et la pression .
dans le circulateur , a l’entrée, il y a une dépression qui a tendance a produire des bulles de gaz. On limite ce phénomène en maintenant une pression mini a l'aspiration, qui doit toujours être positive pour un circulateur.
Avec une cuve a l'air libre , on a toujours de l'air dissout dans l'eau , dont la concentration varie avec la température et la pression .
dans le circulateur , a l’entrée, il y a une dépression qui a tendance a produire des bulles de gaz. On limite ce phénomène en maintenant une pression mini a l'aspiration, qui doit toujours être positive pour un circulateur.
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Bonjour,gaby a écrit :Bonjour,
Avec une cuve a l'air libre , on a toujours de l'air dissout dans l'eau , dont la concentration varie avec la température et la pression .
dans le circulateur , a l’entrée, il y a une dépression qui a tendance a produire des bulles de gaz. On limite ce phénomène en maintenant une pression mini a l'aspiration, qui doit toujours être positive pour un circulateur.
c'est ce que j'allais dire.
Gaby a dégainé plus vite que moi.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Ce qui n'empêche pas d'avoir une pompe au dessus d'une cuve qui est à la pression atmosphérique.gaby a écrit :Bonjour,
Avec une cuve a l'air libre , on a toujours de l'air dissout dans l'eau , dont la concentration varie avec la température et la pression .
dans le circulateur , a l’entrée, il y a une dépression qui a tendance a produire des bulles de gaz. On limite ce phénomène en maintenant une pression mini a l'aspiration, qui doit toujours être positive pour un circulateur.
Il suffit de calculer le NPSH
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/mot_pump.htm
Rémi
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir tous,
Rémi a parfaitement raison mais les calculs n'étant pas à la portée du commun des mortels, en général on "assure le coup" en assurant une hauteur manométrique suffisante à l'aspiration d'un circulateur
Pour en revenir à ta cuve, ne possède t'elle pas déjà un piquage au point bas (même déjà utilisé) sur lequel tu pourrais mettre un TE ?
Cordialement
Bertrand
Rémi a parfaitement raison mais les calculs n'étant pas à la portée du commun des mortels, en général on "assure le coup" en assurant une hauteur manométrique suffisante à l'aspiration d'un circulateur
Pour en revenir à ta cuve, ne possède t'elle pas déjà un piquage au point bas (même déjà utilisé) sur lequel tu pourrais mettre un TE ?
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Thilou
- Stagiaire Solaire
- Messages : 51
- Enregistré le : dim. juin 19, 2011 19:16 pm
- Localisation : Belves (Dordogne)
Ben il y en a une, car c'est une cuve plastique cubique modèle courant, avec une vanne plastique quart de tour au fond. Mais je n'ai pas une confiance aveugle dans le type de raccords plastique fournis avec la cuve, en particulier au vu des écarts constants de température de l'eau de stockage, et je souhaiterais laisser la vanne telle qu'elle est, c'est-à-dire vierge.
Mais bon, je crois que je vais tenter (c'est vite fait) de suivre le schéma 1 de Ctout, avec le circulateur en point bas mais une "canne" vers la cuve, pour que, quelles que soient les pressions (ou dépressions) engendrées, le circulateur démarre toujours à plein.
Et si ça ne marche pas et que ça se désamorce, je percerai l'isolation, viderai la cuve, mettrai une traversée de paroi, etc ... Mais ce n'est plus la même histoire.
Je vous tiens au courant sur ce fil d'ici une semaine, le temps d'acheter les pièces et de m'y mettre De toute façon, j'aurai sa peau ...
Merci à tous, et à bientôt
Mais bon, je crois que je vais tenter (c'est vite fait) de suivre le schéma 1 de Ctout, avec le circulateur en point bas mais une "canne" vers la cuve, pour que, quelles que soient les pressions (ou dépressions) engendrées, le circulateur démarre toujours à plein.
Et si ça ne marche pas et que ça se désamorce, je percerai l'isolation, viderai la cuve, mettrai une traversée de paroi, etc ... Mais ce n'est plus la même histoire.
Je vous tiens au courant sur ce fil d'ici une semaine, le temps d'acheter les pièces et de m'y mettre De toute façon, j'aurai sa peau ...
Merci à tous, et à bientôt