Croquis Thermosiphon y a t'il des erreurs ? Ou des remarques

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
bkvert
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : dim. mars 03, 2013 18:35 pm
Localisation : bordeaux

Message par bkvert »

Bonjour,

En principe avec tout ce que j'ai lu ici et là !
Je devrai être bon pour me lancer dans l'installation sous peu de mon installation eau chaude par capteur solaire de mon habitation secteur sud ouest .
( pour infos l'hiver une marmite sur le poêle bois produira assez pour se laver au gant )

Installation en thermosiphon composé :
- Ballon de 160L
- Capteur de 4m² ( avec vase d'expansion ouvert )
- Fluide : Eau déminéralisé + 20% de liquide de refroidissement antigel
- Distance entre capteur et ballon 4M en tuyauterie cuivre 22mm isolé.
-1 Mitigeur thermostatique
-1 Groupe de sécurité
-1 Vase d'expansion fermé ( pour l'eau froide )
-1 réducteur de pression.

Donc pas d'électricité dans mon installation, pas de vanne anti-antiretour.

Est ce bon ? Selon vous , voilà le croquis modifier du site apper >

Image

Merci par avance
Fichiers joints
plan ici
plan ici

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

si ton installation correspond à ton schéma, pour moi c'est tout bon :-D
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,

peut être mettre le vase d'expantion ouvert sur la branche froide par ralentir l'évaporation et l'introduction d'air (donc d'oxygène).
16 litres c'est sans doute beaucoup pour l'eau froide, c'est exact que l'eau dilatte d'environ 10 % entre 4°C et 100 °C mais dans la pratique les vases sur eau froide (quand il y en a !!!) sont plus petit . De toute façon en cas de surpression il y a le groupe de sécu.
Distance entre capteur et ballon 4M en tuyauterie cuivre 22mm isolé.
attention au denivellé en vertical qui doit etre au moins de 0.60 cm , pas de rupture de pente

160 litres avec 4 m² est une installation déséquilibrée ,risque de surchauffe en été (et pas possible de gérer un refroidissement nocturne par la régulation ). Prévoir au mini un bâchage partiel du capteur.


yves
Modifié en dernier par yves35 le dim. mars 03, 2013 22:49 pm, modifié 1 fois.

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir (ou bonjour)

il y a encore qq chose d'incorrect: il faut faire une lyre antithermosiphon en sortant du haut du ballon. Sinon le risque est de voir se vider la chaleur du ballon dans la tuyauterie de distribition.

yves

160 litres c'est quand même petit , c'est pour combien de personnes? comment se fait l'appoint?

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
meme pour 2 un 300litres c'est pas un luxe car il faut penser aux jours sans
soleil
je suis seul et avec 200 c'est juste(en bretagne)

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,
peut être mettre le vase d'expantion ouvert sur la branche froide


oui mais l'avantage tel que sur le schéma, le vase d'expantion fait office de dégazeur, s'il est sur la branche froide il faut rajouter un purgeur (auto ou pas)
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

pierre07
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 215
Enregistré le : sam. sept. 09, 2006 12:02 pm
Localisation : Aubenas (07)

Message par pierre07 »

Ou alors inverser le sens du fluide dans le serpentin .
Arrivée en bas sortie en haut

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

bonsoir

heu... j'ai raté quelquechose ?
le schéma "plan capteur final" me parait parfait pour un fonctionnement en thermosiphon.

je ne comprends pas du tout pourquoi mettre une lyre ANTI thermosiphon.
ni pourquoi dégazer sur la colonne froide, ni pourquoi entrer l'eau chaude en bas de ballon.

avec toutes ces suggestions pour le moins exotiques, ça m'étonne moins que le thermosiphon aie mauvaise presse.

LPF
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 402
Enregistré le : dim. août 12, 2007 13:01 pm
Localisation : Maxstadt (57)

Message par LPF »

[quote="domwood"]
heu... j'ai raté quelquechose ?

je ne comprends pas du tout pourquoi mettre une lyre ANTI thermosiphon.
[/quote]

Manifestement oui :lol:

Yves35 parlait d'une lyre anti-thermosiphon sur le réseau d'ECS, pas sur la partie solaire! :-)

Bref, pour éviter que la tuyauterie de distribution d'ECS ne se comporte en radiateur...

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

ben ? :shock:


c'est quoi ça ? l'eau du réseau sous pression ne va circuler que quand on va puiser à un robinet.


je sais que je taquine les 39°C depuis trois semaines (en température que la décense m'interdit de dire où je la prends) mais j'ai vraiment l'impression de rêver sur ce coup là. :lol:

LPF
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 402
Enregistré le : dim. août 12, 2007 13:01 pm
Localisation : Maxstadt (57)

Message par LPF »

[quote="domwood"]ben ? :shock:


c'est quoi ça ? l'eau du réseau sous pression ne va circuler que quand on va puiser à un robinet.
[/quote]

On parle pas de circulation, mais de thermosiphon interne à une conduite. Pour peu que la conduite de départ soit assez "large" et ça peut s'établir (profil de température dans la conduite elle-même). Lentement, mais sûrement.

En gros l'eau chaude monte toujours (et la froide descend), même au sein d'un tuyau "fermé".

Certes, c'est pas forcément grand chose, mais hé, c'est "pour pas gâcher" (et c'est valable sur toute les installations, hormis celles avec bouclage, évidemment! :-D ).
Modifié en dernier par LPF le ven. mars 15, 2013 22:08 pm, modifié 1 fois.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

merci pour l'explication. :cool:

je commençais à me demander si c'était dû à la présence du mélangeur thermostatique sur le schéma.

Répondre