cesi d.....sa et protecton surchauffe
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
-
picot_kanak
- Newbie

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. mars 11, 2013 19:29 pm
- Localisation : la bastide(12)
bonsoir,
nous terminons une grosse restauration approchant les normes bbc dans le sud du massif central.
On nous avait conseillé un super plombier chauffagiste qui nous a lui même orienté vers un chauffe eau solaire ds pack duo domusa (9 m 2 de panneaux pour 550 litres).
Tout est monté youpi lalère, sur le toit et la bête est prête à fonctionner. Et la, le plombier me dit que je ne pourrais absolument pas m'absenter 48 heures en été car si je n'utilise pas d'eau chaude pendant ce délai, le liquide caloporteur risque de bouillir et d'endomager le système. GULPS
Je croyais naivement que tous les CESi étaient protégés contre la surchauffe ...
Qu'en est il reellement et que puis je faire pour eviter ce problème ??
merci d'avance
nous terminons une grosse restauration approchant les normes bbc dans le sud du massif central.
On nous avait conseillé un super plombier chauffagiste qui nous a lui même orienté vers un chauffe eau solaire ds pack duo domusa (9 m 2 de panneaux pour 550 litres).
Tout est monté youpi lalère, sur le toit et la bête est prête à fonctionner. Et la, le plombier me dit que je ne pourrais absolument pas m'absenter 48 heures en été car si je n'utilise pas d'eau chaude pendant ce délai, le liquide caloporteur risque de bouillir et d'endomager le système. GULPS
Je croyais naivement que tous les CESi étaient protégés contre la surchauffe ...
Qu'en est il reellement et que puis je faire pour eviter ce problème ??
merci d'avance
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir picot_kanak ,
En Général les régulations solaires ont une fonction de refroidissement nocturne (le ballon chauffe les panneaux) dès que la T° ballon dépasse un seuil paramétré.
Il faut regarder de prés la documentation
Si les panneaux sont accesibles, il y a aussi la possibilité de les Bacher.
Ceci dit la video de présentation de fabrication des ballons inox est bien faite.
Cordialement
Bertrand
En Général les régulations solaires ont une fonction de refroidissement nocturne (le ballon chauffe les panneaux) dès que la T° ballon dépasse un seuil paramétré.
Il faut regarder de prés la documentation
Si les panneaux sont accesibles, il y a aussi la possibilité de les Bacher.
Ceci dit la video de présentation de fabrication des ballons inox est bien faite.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
picot_kanak
- Newbie

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. mars 11, 2013 19:29 pm
- Localisation : la bastide(12)
-
picot_kanak
- Newbie

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. mars 11, 2013 19:29 pm
- Localisation : la bastide(12)
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re,
J'allai te le signaler, a priori ce doit être une option surchauffe
A vérifier, je découvre..
A voir si ton plombier a prévu cette option
Le circulateur n'a pas besoin de tourner 24H/ 24 pour un refroidissement, tout dépend de l'énergie à évacuer.
Il serait bon de le recontacter afin d'avoir des précisions .. Je le trouve un peu léger de t'annoncer cela en fin de chantier, pourquoi ne pas avoir suggéré une solution auparavant ??
Cordialement
Bertrand
J'allai te le signaler, a priori ce doit être une option surchauffe
A vérifier, je découvre..
A voir si ton plombier a prévu cette option
Le circulateur n'a pas besoin de tourner 24H/ 24 pour un refroidissement, tout dépend de l'énergie à évacuer.
Il serait bon de le recontacter afin d'avoir des précisions .. Je le trouve un peu léger de t'annoncer cela en fin de chantier, pourquoi ne pas avoir suggéré une solution auparavant ??
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
picot_kanak
- Newbie

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. mars 11, 2013 19:29 pm
- Localisation : la bastide(12)
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re,
Au fait si tu as la Doc en PDF, poste la, il y aura surement de bonnes ames pour l'étudier
Cordialement
Bertrand
Au fait si tu as la Doc en PDF, poste la, il y aura surement de bonnes ames pour l'étudier
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-
picot_kanak
- Newbie

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. mars 11, 2013 19:29 pm
- Localisation : la bastide(12)
je sais pas faire mais voilà la page pour le pdf :
http://fr.domusa.es/produits/energie-solaire/ds-pack
http://fr.domusa.es/produits/energie-solaire/ds-pack
-
picot_kanak
- Newbie

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. mars 11, 2013 19:29 pm
- Localisation : la bastide(12)
-
bernard42
- Apprenti Solaire

- Messages : 322
- Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
- Localisation : Riorges (loire 42)
Bonsoir,
Je ne sais pas quelle est l’inclinaison des panneaux, mais 9m²/550l, le ratio surface/volume est gros. Il pourrait être la moitié sans problème...
Il doit y avoir une étude de besoins et thermique (sérieuse) pour justifier ces choix... dans une maison presque BBC.
Cela me désespère toujours autant...
Pour s'entendre dire, vous ne pouvez pas vous absenter... On rêve...
Si c'est le message que "ce" (super)plombier fait passer, on a du soucis à se faire... encore pour longtemps...
a+bernard.
Je ne sais pas quelle est l’inclinaison des panneaux, mais 9m²/550l, le ratio surface/volume est gros. Il pourrait être la moitié sans problème...
Il doit y avoir une étude de besoins et thermique (sérieuse) pour justifier ces choix... dans une maison presque BBC.
Cela me désespère toujours autant...
Pour s'entendre dire, vous ne pouvez pas vous absenter... On rêve...
Si c'est le message que "ce" (super)plombier fait passer, on a du soucis à se faire... encore pour longtemps...
a+bernard.
-
yves35
- Maitre Solaire

- Messages : 1025
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
bonsoir,
ce qu'il faut c'est la doc de la régulation.
On gère les pb de surproduction l'été ou en absence via deux méthodes:
-charger à ht Dt (donc le contraire de la tactique d'hiver)
-faire si besoin de la recirculation nocturne
C'est juste des paramètres à entrer dans la régulation
yves
comme tu as 9 m² de surface , il est sans doute possible de faire un système simple pour balancer un peu de chaleur dans le batiment en période de chauffage . Avec une régulation adaptée.
ce qu'il faut c'est la doc de la régulation.
On gère les pb de surproduction l'été ou en absence via deux méthodes:
-charger à ht Dt (donc le contraire de la tactique d'hiver)
-faire si besoin de la recirculation nocturne
C'est juste des paramètres à entrer dans la régulation
yves
comme tu as 9 m² de surface , il est sans doute possible de faire un système simple pour balancer un peu de chaleur dans le batiment en période de chauffage . Avec une régulation adaptée.
Modifié en dernier par yves35 le lun. mars 11, 2013 23:49 pm, modifié 1 fois.
-
picot_kanak
- Newbie

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. mars 11, 2013 19:29 pm
- Localisation : la bastide(12)
-
yves35
- Maitre Solaire

- Messages : 1025
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
bonjour,
en début de 21 eme siècle entendre ça......
elle ne vous a pas conseillé de laisser les lumières allumées pour éviter l'usure des interrupteurs?
donc; l'excès de chaleur se gère avec la régulation mais encore faut il avoir la doc.
yves
aaaarghhhh!!!!je vais essayer d'en parler avec l'archi mais bon elle etait d'accord avec l'idée de partir en vacances en laissant couler un robinet d'eau chaude (sic)
en début de 21 eme siècle entendre ça......
elle ne vous a pas conseillé de laisser les lumières allumées pour éviter l'usure des interrupteurs?
donc; l'excès de chaleur se gère avec la régulation mais encore faut il avoir la doc.
yves
- PPJURA
- Stagiaire Solaire

- Messages : 133
- Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 11:37 am
- Localisation : Saint Amour - 39 - France
Bonjour,
Dans ma régul Steca, un paramètre obligatoire à rentrer : température maximum du ballon. En cas de dépassement, le(s) circulateur(s) s'arrête(nt).
pour éviter la surchauffe des capteurs, une fonction "thermostat" qu'on peut associer à une horloge, permet par exemple de faire tourner le circulateur la nuit.
Pour ma part, elle pilote la vanne 3 voies qui envoie le fluide dans un radiateur extérieur (qui sert dans ce cas là de refroidisseur).
Comme déjà indiqué par Yves35, il faut la doc ou au moins les références de ta régul pour pouvoir t'aider. On doit pouvoir y arriver.
Dans ma régul Steca, un paramètre obligatoire à rentrer : température maximum du ballon. En cas de dépassement, le(s) circulateur(s) s'arrête(nt).
pour éviter la surchauffe des capteurs, une fonction "thermostat" qu'on peut associer à une horloge, permet par exemple de faire tourner le circulateur la nuit.
Pour ma part, elle pilote la vanne 3 voies qui envoie le fluide dans un radiateur extérieur (qui sert dans ce cas là de refroidisseur).
Comme déjà indiqué par Yves35, il faut la doc ou au moins les références de ta régul pour pouvoir t'aider. On doit pouvoir y arriver.
- lebritish
- Maitre Solaire

- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Bjr picot_kanak et bienvenu,
le plombier = incompétant
l'archi = un pois chiche a la place du cerveau. J’espère qu'elle a pas raisonné comme ca pr le reste de ton étude.
LA QUESTION QUI TUE: a quelle inclinaison sont tes panneaux par rapport à l'horizontale ?
C'est la premier méthode et la plus efficace pr gérer la surchauffe en été. Mais bon cela s'appelle de la conception, mais aujourd'hui plus personne ne s'emmerde avec çà. Je prends un kit je pose, je me casse.
Je m'énerve un peu mais avec des réactions de "professionnel de la profession" comme ca, je peux pas m’empêcher et je me dit que l'on va droit ds le mur
le plombier = incompétant
l'archi = un pois chiche a la place du cerveau. J’espère qu'elle a pas raisonné comme ca pr le reste de ton étude.
LA QUESTION QUI TUE: a quelle inclinaison sont tes panneaux par rapport à l'horizontale ?
C'est la premier méthode et la plus efficace pr gérer la surchauffe en été. Mais bon cela s'appelle de la conception, mais aujourd'hui plus personne ne s'emmerde avec çà. Je prends un kit je pose, je me casse.
Je m'énerve un peu mais avec des réactions de "professionnel de la profession" comme ca, je peux pas m’empêcher et je me dit que l'on va droit ds le mur