Salut Mistoukwak, tous,
le schéma est super beau mais le serpentin solaire est branché à l'envers !
Metrre le Chaud en haut et le Froid en bas ...
A +
P-Y
le schéma est super beau mais le serpentin solaire est branché à l'envers !
Metrre le Chaud en haut et le Froid en bas ...
A +
P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
- Mistoukwak
- Stagiaire Solaire
- Messages : 86
- Enregistré le : mer. juil. 28, 2010 8:39 am
- Localisation : Frans (01) - limite Villefranche/Saône (69)
- Contact :
Salut,
Bien vu !
J'ai repris les fils du schéma en drain back et je m'ai gouré
Je corrige ca.
Merci
++
Jon
Bien vu !
J'ai repris les fils du schéma en drain back et je m'ai gouré
Je corrige ca.
Merci
++
Jon
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
http://www.jonetflo.fr
- Mistoukwak
- Stagiaire Solaire
- Messages : 86
- Enregistré le : mer. juil. 28, 2010 8:39 am
- Localisation : Frans (01) - limite Villefranche/Saône (69)
- Contact :
Bonjour à tous,
Un petit moment que je ne suis pas passé par là car bizarrement la construction me prend un temps fou...
Je n'ai toujours pas commandé le matos mais je dois passer prochainement les attentes dans le toit pour faire le plafond de l'étage.
Sachant que la toiture est isolée en botte de paille entre chevrons porteurs, j'ai un peu peur de la température des liaisons ballon/capteurs.
A votre avis, du roule bitube isolé (techni solaire par ex) à quelques dizaines de cm de la sortie des panneaux présente-t-il un risque au contact de la paille ? En d'autres termes, quelle température maxi peut atteindre l'extérieur de l'isolant en cas de défaut ?
Quel est le diamètre total de ces roule bitube en DN20 par ex ?
Est ce que je peux passer dans les cloisons avec des montants en 48mm jusqu'au local technique ?
Merci
++
Jon
Un petit moment que je ne suis pas passé par là car bizarrement la construction me prend un temps fou...
Je n'ai toujours pas commandé le matos mais je dois passer prochainement les attentes dans le toit pour faire le plafond de l'étage.
Sachant que la toiture est isolée en botte de paille entre chevrons porteurs, j'ai un peu peur de la température des liaisons ballon/capteurs.
A votre avis, du roule bitube isolé (techni solaire par ex) à quelques dizaines de cm de la sortie des panneaux présente-t-il un risque au contact de la paille ? En d'autres termes, quelle température maxi peut atteindre l'extérieur de l'isolant en cas de défaut ?
Quel est le diamètre total de ces roule bitube en DN20 par ex ?
Est ce que je peux passer dans les cloisons avec des montants en 48mm jusqu'au local technique ?
Merci
++
Jon
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
http://www.jonetflo.fr
- Mistoukwak
- Stagiaire Solaire
- Messages : 86
- Enregistré le : mer. juil. 28, 2010 8:39 am
- Localisation : Frans (01) - limite Villefranche/Saône (69)
- Contact :
Salut et merci pour ta réponse.
Sur le site technisolaire, il ont une gamme spécifique double isolation 19mm.
Ce qui fait donc 20mm+2x19=58mm
Sur leur gamme "standard" en bitube par ex, j'imagine donc que l'isolation fait moins de 19mm puisque c'est pas une "double" isolation.
A ton avis, quelle température max en contact avec l'isolant ?
Merci
++
Jon
Sur le site technisolaire, il ont une gamme spécifique double isolation 19mm.
Ce qui fait donc 20mm+2x19=58mm
Sur leur gamme "standard" en bitube par ex, j'imagine donc que l'isolation fait moins de 19mm puisque c'est pas une "double" isolation.
A ton avis, quelle température max en contact avec l'isolant ?
Merci
++
Jon
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
http://www.jonetflo.fr
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour Jon,
À mon avis, aucun soucis avec la paille. Comme tous les matériaux naturels, elle commence à charbonner a une température supérieure à 250/300°C. Alors avec une couche d'isolant en plus entre tuyaux et paille le risque est nul.
À mon avis, aucun soucis avec la paille. Comme tous les matériaux naturels, elle commence à charbonner a une température supérieure à 250/300°C. Alors avec une couche d'isolant en plus entre tuyaux et paille le risque est nul.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- Mistoukwak
- Stagiaire Solaire
- Messages : 86
- Enregistré le : mer. juil. 28, 2010 8:39 am
- Localisation : Frans (01) - limite Villefranche/Saône (69)
- Contact :
Merci Patrick.
C'est un peu ce que je me disais mais depuis que la maison en paille d'un pote a complètement brûlé suite à un défaut électrique, je suis un peu prudent avec tous les sujets
J'ai vu qu'un paquet d'apperien avait commandé chez technisolaire pour le bitube. Quelqu'un pourrait me prendre la mesure radiale isolation comprise ?
Merci
++
Jon
C'est un peu ce que je me disais mais depuis que la maison en paille d'un pote a complètement brûlé suite à un défaut électrique, je suis un peu prudent avec tous les sujets
J'ai vu qu'un paquet d'apperien avait commandé chez technisolaire pour le bitube. Quelqu'un pourrait me prendre la mesure radiale isolation comprise ?
Merci
++
Jon
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
http://www.jonetflo.fr
- Mistoukwak
- Stagiaire Solaire
- Messages : 86
- Enregistré le : mer. juil. 28, 2010 8:39 am
- Localisation : Frans (01) - limite Villefranche/Saône (69)
- Contact :
Bonjour,
Je me répond tout seul pour les futur apperien en quête de l'info.
Il s'agit d'une isolation 13mm sur la gamme standard.
Leur gamme isolation double est en 19mm.
Pour notre installation, j'ai pris du 13mm car les 3/4 de la liaison capteur/ballon est en zone chauffée. Je sur-isolerai la partie extérieure.
J'ai pris du diamètre 20mm (15m), ce qui donne un total de 46mm.
Ca va quand même être chaud pour une cloison de 48mm...
Tant pis, je ferai une cloison plus large.
++
Jon
Je me répond tout seul pour les futur apperien en quête de l'info.
Il s'agit d'une isolation 13mm sur la gamme standard.
Leur gamme isolation double est en 19mm.
Pour notre installation, j'ai pris du 13mm car les 3/4 de la liaison capteur/ballon est en zone chauffée. Je sur-isolerai la partie extérieure.
J'ai pris du diamètre 20mm (15m), ce qui donne un total de 46mm.
Ca va quand même être chaud pour une cloison de 48mm...
Tant pis, je ferai une cloison plus large.
++
Jon
le site de mon auto-construction paille :
http://www.jonetflo.fr
http://www.jonetflo.fr