Bonsoir Jl42 et tous,
Un peu plus de précisions?
Circuit Primaire pressurié, Drainback, Hauteur des panneaux par rapport au circulateur etC.. etc.. etC...
Le contexte et l'ordre de grandeur d'une "pression d'un primaire solaire aussi élevé" Quoi
Cordialement
Bertrand
Un peu plus de précisions?
Circuit Primaire pressurié, Drainback, Hauteur des panneaux par rapport au circulateur etC.. etc.. etC...
Le contexte et l'ordre de grandeur d'une "pression d'un primaire solaire aussi élevé" Quoi
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour Simon et tous,
IL me semble avoir lu dans différente notices de pose:
1 bar plus hauteur manométrique de l'installation plus pertes de charges
Pour la détermination de cette pression
Cordialement
Bertrand
IL me semble avoir lu dans différente notices de pose:
1 bar plus hauteur manométrique de l'installation plus pertes de charges
Pour la détermination de cette pression
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
C'est drôle y'a rien la dessus dans le qualisol...
BIZZARD quand même
[quote="BALAJOL"]Bonjour Simon et tous,
IL me semble avoir lu dans différente notices de pose:
1 bar plus hauteur manométrique de l'installation plus pertes de charges
Pour la détermination de cette pression
Cordialement
Bertrand[/quote]
BIZZARD quand même
[quote="BALAJOL"]Bonjour Simon et tous,
IL me semble avoir lu dans différente notices de pose:
1 bar plus hauteur manométrique de l'installation plus pertes de charges
Pour la détermination de cette pression
Cordialement
Bertrand[/quote]
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir Simon et tous,
Tu "coles" ce texte dans GOO.Le et tu auras deja un exemple:
Afin de profiter du meilleur rendement du système solaire, il faut prévoir une pression nominale du circuit primaire. Exemple de calcul simplifié. Prendre 0.1 bar par mètre de différence d’altitude entre les capteurs solaires et le ballon de stockage , ajouter 1 bar et 0.2 bars au delà de 10 mètres de longueur du réseau et 0.4 bar jusqu’à 20 mètres. Exemple: différence d’altitude capteurs, ballon: 10 m, longueur du réseau 15 mètres + 1 bar = pression nominale à froid = 0.1*10 + 1 + 0.3 = 2.3 bars.
Cordialement
Bertrand
Tu "coles" ce texte dans GOO.Le et tu auras deja un exemple:
Afin de profiter du meilleur rendement du système solaire, il faut prévoir une pression nominale du circuit primaire. Exemple de calcul simplifié. Prendre 0.1 bar par mètre de différence d’altitude entre les capteurs solaires et le ballon de stockage , ajouter 1 bar et 0.2 bars au delà de 10 mètres de longueur du réseau et 0.4 bar jusqu’à 20 mètres. Exemple: différence d’altitude capteurs, ballon: 10 m, longueur du réseau 15 mètres + 1 bar = pression nominale à froid = 0.1*10 + 1 + 0.3 = 2.3 bars.
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le ven. avr. 12, 2013 20:07 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Ben en fait ca s'explique assez facilement.
La pression manométrique, c'est a dire "naturelle" est de 0,1 bars pas mètres d'élévation.Ils ajoutent ensuite une approximation des pertes de charge en fonction de la longueur de la liaison solaire.
Au final, il faut que ta pression de service soit supérieur d'1 bar à la somme "manométrique + perte de charge".
si tu est en résidentiel (genre 15 mètres de liaison solaire pour 7/8 mètres de hauteur) laisse tomber les calculs approfondis, 2 bars sont parfaitement adaptés (c'est la pression de service de la majorité des kits en résidentiel !) avec un vase d'expansion solaire pré gonflé à 1,7 bars.
A+
La pression manométrique, c'est a dire "naturelle" est de 0,1 bars pas mètres d'élévation.Ils ajoutent ensuite une approximation des pertes de charge en fonction de la longueur de la liaison solaire.
Au final, il faut que ta pression de service soit supérieur d'1 bar à la somme "manométrique + perte de charge".
si tu est en résidentiel (genre 15 mètres de liaison solaire pour 7/8 mètres de hauteur) laisse tomber les calculs approfondis, 2 bars sont parfaitement adaptés (c'est la pression de service de la majorité des kits en résidentiel !) avec un vase d'expansion solaire pré gonflé à 1,7 bars.
A+
-
- Technicien Solaire
- Messages : 402
- Enregistré le : dim. août 12, 2007 13:01 pm
- Localisation : Maxstadt (57)
[quote="Simon"]Ben en fait ca s'explique assez facilement.
La pression manométrique, c'est a dire "naturelle" est de 0,1 bars pas mètres d'élévation.Ils ajoutent ensuite une approximation des pertes de charge en fonction de la longueur de la liaison solaire.
Au final, il faut que ta pression de service soit supérieur d'1 bar à la somme "manométrique + perte de charge".
si tu est en résidentiel (genre 15 mètres de liaison solaire pour 7/8 mètres de hauteur) laisse tomber les calculs approfondis, 2 bars sont parfaitement adaptés (c'est la pression de service de la majorité des kits en résidentiel !) avec un vase d'expansion solaire pré gonflé à 1,7 bars.
A+[/quote]
Heu, en circuit fermé (pas en auto-vidange hein), à part les pertes de charges à vaincre, la pression mano s'équilibre de chaque côté, je vois pas en quoi elle intervient là-dedans.
La pression manométrique, c'est a dire "naturelle" est de 0,1 bars pas mètres d'élévation.Ils ajoutent ensuite une approximation des pertes de charge en fonction de la longueur de la liaison solaire.
Au final, il faut que ta pression de service soit supérieur d'1 bar à la somme "manométrique + perte de charge".
si tu est en résidentiel (genre 15 mètres de liaison solaire pour 7/8 mètres de hauteur) laisse tomber les calculs approfondis, 2 bars sont parfaitement adaptés (c'est la pression de service de la majorité des kits en résidentiel !) avec un vase d'expansion solaire pré gonflé à 1,7 bars.
A+[/quote]
Heu, en circuit fermé (pas en auto-vidange hein), à part les pertes de charges à vaincre, la pression mano s'équilibre de chaque côté, je vois pas en quoi elle intervient là-dedans.
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
La pression en amont du circulateur est nécessaire pour éviter la cavitation; cette donnée est disponible sur la fiche technique du circulateur choisi (en général 1 bar).
La surpression du point haut permet une purge facile, il est courant de pressuriser a 0,5 bar;
en général le mano est situé au point bas, la lecture de la pression devra donc être de la hauteur mano + 0,5 bar (1,5 bar si 10 m entre point haut et mano)
Monter en pression un circuit primaire solaire repousse la vaporisation a une température plus élevée (100° a la pression atmo) mais le circuit devra être capable d encaisser cette pression supplémentaire ( tuyauterie, joints ...) d'autant plus que la dilatation du liquide due a l'augmentation de température va augmenter la pression dans ce circuit. Le vase d'expansion est là pour absorber cette augmentation de pression.
La surpression du point haut permet une purge facile, il est courant de pressuriser a 0,5 bar;
en général le mano est situé au point bas, la lecture de la pression devra donc être de la hauteur mano + 0,5 bar (1,5 bar si 10 m entre point haut et mano)
Monter en pression un circuit primaire solaire repousse la vaporisation a une température plus élevée (100° a la pression atmo) mais le circuit devra être capable d encaisser cette pression supplémentaire ( tuyauterie, joints ...) d'autant plus que la dilatation du liquide due a l'augmentation de température va augmenter la pression dans ce circuit. Le vase d'expansion est là pour absorber cette augmentation de pression.
Modifié en dernier par totoche le sam. avr. 13, 2013 13:38 pm, modifié 1 fois.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 971
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
bonsoir,
je ne sais pas de quelle doc tu parles mais la pression correcte est de 0,5 bar en sommet de champ pour ne pas vaporiser en sommet et donc faire un bouchon de vapeur et donc bloquer la circulation et re donc vaporiser tout le liquide du champ solaire.
Si tu doit avoir 2 bars en sommet de champ , c'est que le matériel que tu as acheté doit etre installé dans une maison qui te permette une distance verticale sommet des capteurs-manomètre de 15 metres. Si c'est une maison de plain pied, tu va devoir creuser une cave profonde
Ensuite la pression que tu lis dépends du denivellé sommet de champ-manomètre. Les pertes de charge n'ont rien à voir.
yves
je ne sais pas de quelle doc tu parles mais la pression correcte est de 0,5 bar en sommet de champ pour ne pas vaporiser en sommet et donc faire un bouchon de vapeur et donc bloquer la circulation et re donc vaporiser tout le liquide du champ solaire.
Si tu doit avoir 2 bars en sommet de champ , c'est que le matériel que tu as acheté doit etre installé dans une maison qui te permette une distance verticale sommet des capteurs-manomètre de 15 metres. Si c'est une maison de plain pied, tu va devoir creuser une cave profonde
Ensuite la pression que tu lis dépends du denivellé sommet de champ-manomètre. Les pertes de charge n'ont rien à voir.