Cavitation ou bulle d'air??

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour à tous,

Que je vous explique mon petit problème,

Non d'abord la situation:

Cuve auto-construite de 1000l hauteur 2m.

Circulateur de PC situé à environ 30cm en DESSOUS du niveau bas de la

cuve,donc environ 2.30m de hauteur d'eau. le tout à pression

atmosphérique.

Quand je fait fonctionner mon circulateur de PC j’entends un "glou-glou"

A votre avis la hauteur est-elle trop faible au point de créer une cavitation??

Parce-que je reconnais que purger un circuit chauffage sans pression c'est pas facile!!

Hervé

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Message par domwood »

bonjour tarassac

je crois qu'il faut les caractéristiques du circu pour pouvoir juger.

comporte t-il plusieurs vitesses et la position de montage est-elle correcte ?
Modifié en dernier par domwood le sam. avr. 20, 2013 12:52 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

vi, il est dans le bon sens déjà ?

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

heu oui je pense qu'il est dans le bon sens!! (j'en suis même sur)

Pour les caractéristiques il va falloir attendre la semaine prochaine car c'est le PC de mon autre maison.

Mais c'est bizarre, car ici j'ai le même, c'est vrai avec un peu moins de surface, MAIS en pressurisé et je n'ai jamais eu de problèmes??

Donc je voulais savoir si le simple fait d'être en atmosphérique pouvait provoquer quelque chose !!

Merci

Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. avr. 20, 2013 13:51 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour Hervé,

J'ai le primaire solaire à pression atmo + 1,5m d'eau et je n'ai pas de cavitation même autour de 80°C. Sur PC tu n'atteindras pas des températures aussi élevées, je pense plutôt à une bulle d'air qui ne va pas être facile à déloger.

Il faut que tu purges une boucle après l'autre, en fermant les vannes départ (ou retour) correspondantes et en mettant le circu sur sa vitesse maxi.
Essaie aussi de dévisser la grosse vis sur l'axe du circu, chez moi c'était très efficace.
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Salut Patrick,

Je suis un peu comme toi, je pense effectivement à une bulle, je voulais juste me rassurer sur la cavitation!

Pour les boucles je pense que c'est bon, mais le petit bruit vient effectivement du circulateur et même je dirait de l'axe du circu !!

Il va sans dire que le bruit se fait sur les trois vitesses !

j'ai même essayé de tourner le circu à 45° pour essayer de virer la bulle par la vis mais que dalle !!

C'est un peu pour ça que j'avais un doute sur la cavitation! surtout à froid (pour l'instant!!)


Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le sam. avr. 20, 2013 15:58 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

la circulation du fluide dans le circu se fait-elle a l'horizontale ou a la verticale ?

Si horizontale, l'axe du circu est-il a l'horizontal ou a la vertical ?

Quel est le diametre de racc du circu et le diametre d'amenee d'eau de la cuve au circu + nbre de courbe et raccords ?

Bien a vous tous

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonsoir,

Je vais vous répondre sans faire de croquis, car je n'ai pas pu retrouver la manière de le faire avec office !!

Je part de la cuve:

départ en haut du ballon en Plymouth de 25, 2 coudes à 90° descente sur 2m, passage d'un mur en flexible chauffage d'1 pouce, arrivée a la vanne 3 voies en 1pouce, raccord du circu en 1 pouce, sortie en 1 pouce vers la clarinette PC de 7 départs,

Retour identique, 1 pouce jusqu’à la v3v, flexible chauffage en 1 pouce, passage du mur, remontée en haut du ballon en Plymouth de 25 et deux coudes à 90°

L'ensemble v3v+ circu est horizontal et l'axe du circu est bien positionné.

Voilà, je vais essayer de retrouver mon office et je vais faire des photos la semaine prochaine

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 244
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Message par py73 »

Salut Tarassac, tous,

un circulateur est toujours mieux positionné sur une conduite verticale...
Ca purge beaucoup mieux !

Pierre-Yves
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Oui, je sais, je vais voir si je peut le changer, mais c'est pas évident :oops: :oops:

Hervé

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 992
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

Bonjour,
le bruit provoqué par la cavitation ressemble à un bruit strident comme si il y a des cailloux dans la pompe
La hauteur manométrique minimale à l'aspiration des pompes et donné par le constructeur .
Salut

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour à tous,

Merci Ventura pour la précision, donc c'est bien de l'air :cool: ça fait bien glou glou!!

Je vais demain à Tarassac et je vais noter et photographier tout ça, mais je me dis, comme PY73, qu'il se purgerai mieux en position verticale ! mais je ne pourrai pas le faire à l'endroit ou il est, il faudra que je l'installe sur la paroi de mon ballon et donc le remonter et donc réduire la hauteur d'eau !!

Hervé

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Je part de la cuve:
départ en haut du ballon en Plymouth de 25, 2 coudes à 90° descente sur 2m, passage d'un mur en flexible chauffage d'1 pouce, arrivée a la vanne 3 voies en 1pouce, raccord du circu en 1 pouce, sortie en 1 pouce vers la clarinette PC de 7 départs,
Retour identique, 1 pouce jusqu’à la v3v, flexible chauffage en 1 pouce, passage du mur, remontée en haut du ballon en Plymouth de 25 et deux coudes à 90°
C'est surtout ça qu'il faudrait dessiner ou expliquer mieux. Je pense que le soucis pourrait venir de là aussi.
Rémi

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 992
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

Bonjour,
Pour purger il faut ètre sur qu'il y a de l'eau dans le circulateur
Il faut dévisser la grosse vis centrale du circulateur pour voir tourner l'axe du circulateur, il doit y avoir un suintement d'eau. Attention dans la plupart des circulateurs l'axe tournant est monté sur de 2 bagues graphités , sans eau les bagues de roulement se déterriore trés rapidement (apparition de bruit )

A bientot . Salut

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour, je répond à Rémi, j'essaye de mettre un croquis, en fait, comme je ne veux pas percer ma cuve le circuit PC commence par un siphon :oops: mais il fonctionne très bien!!

Pour Ventura:

Oui, je connait tout ca et je l'ai purgé maintes fois!!

Hervé
Fichiers joints
croquis ballon et circulateur tarassac.pdf
(9.35 Kio) Téléchargé 105 fois

Répondre