brasure forte
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 118
- Enregistré le : dim. juil. 18, 2010 16:58 pm
- Localisation : 55
Bonjour
dans ma future installation SSC de 6 capteurs de Dietrich pro 25, il est indiqué dans le manuel que les soudures des tuyauteries cuivre doivent être des brasures fortes, sans décapant, car le décapant favorise la corrosion des installations au propylene glycol
l'installateur a commencé le chantier, il fait des brasures tendres, je ne sais pas s'il utilise du décapant
il prétend qu'il a une trentaine d'installations à son actif, le plus souvent des CESI, qu'il a toujours fait comme cela
il n'a pas 30 ans de recul sur ses installations...
quels sont les risques à venir ?
existe-t-il des brasures tendres sans décapant, qui limiteraient les corrosions ?
y a-t-il des risques en surchauffe l'été, que les soudures lâchent (les capteurs sont orientés à 65°, ce qui limite les surchauffes sans les supprimer) ?
merci
dans ma future installation SSC de 6 capteurs de Dietrich pro 25, il est indiqué dans le manuel que les soudures des tuyauteries cuivre doivent être des brasures fortes, sans décapant, car le décapant favorise la corrosion des installations au propylene glycol
l'installateur a commencé le chantier, il fait des brasures tendres, je ne sais pas s'il utilise du décapant
il prétend qu'il a une trentaine d'installations à son actif, le plus souvent des CESI, qu'il a toujours fait comme cela
il n'a pas 30 ans de recul sur ses installations...
quels sont les risques à venir ?
existe-t-il des brasures tendres sans décapant, qui limiteraient les corrosions ?
y a-t-il des risques en surchauffe l'été, que les soudures lâchent (les capteurs sont orientés à 65°, ce qui limite les surchauffes sans les supprimer) ?
merci
- PPJURA
- Stagiaire Solaire
- Messages : 133
- Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 11:37 am
- Localisation : Saint Amour - 39 - France
Bonjour,
SEBASOL, bien connu des appériens, préconise le montage des tuyauteries cuivre à la soudure tendre (soudure à l'étain) et utilise du décapant. Il faut simplement soigner le nettoyage à l'eau, aussi bien à l'extérieur des raccords qu'à l'intérieur (par un bonne circulation d'eau dans le circuit terminé). Les capteurs même en surchauffe n'atteindront jamais la température de fusion de l'étain.
Je sais que le soudure forte est conseillée par certains. L'essentiel est dans la qualité de la soudure, avec le matériel adéquat, donc flamme plus chaude pour soudure forte. Avantage de la soudure tendre : un chalumeau à propane (ou butane) suffit.
Et si tu n'es pas habitué, quelle que soit la brasure utilisée (la soudure à l'étain est en réalité une brasure - métal d'apport différent des matériaux soudés), n'hésite pas à faire des essais pour bien prendre la main.
Attend aussi les conseils des nombreux appériens spécialistes.
SEBASOL, bien connu des appériens, préconise le montage des tuyauteries cuivre à la soudure tendre (soudure à l'étain) et utilise du décapant. Il faut simplement soigner le nettoyage à l'eau, aussi bien à l'extérieur des raccords qu'à l'intérieur (par un bonne circulation d'eau dans le circuit terminé). Les capteurs même en surchauffe n'atteindront jamais la température de fusion de l'étain.
Je sais que le soudure forte est conseillée par certains. L'essentiel est dans la qualité de la soudure, avec le matériel adéquat, donc flamme plus chaude pour soudure forte. Avantage de la soudure tendre : un chalumeau à propane (ou butane) suffit.
Et si tu n'es pas habitué, quelle que soit la brasure utilisée (la soudure à l'étain est en réalité une brasure - métal d'apport différent des matériaux soudés), n'hésite pas à faire des essais pour bien prendre la main.
Attend aussi les conseils des nombreux appériens spécialistes.
Modifié en dernier par PPJURA le dim. avr. 21, 2013 10:21 am, modifié 1 fois.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 257
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
- Localisation : Couzon au mont d'or 69270
bonjour
les soudures étain marchent très bien
j'ai fait le stage sebasol en 2004 et depuis je soude en tendre à 250°C
j'ai installé ma chaudière bois il y a quelques années aucun souci
de multiples avantages pas de chalumeau oxy acétylène le mien est rangé
les pièces raccords se récupèrent
pas de recharge couteuse
pas de baguettes hors de prix
pas de chariot lourd à transporter
que du bonheur
gilles
les soudures étain marchent très bien
j'ai fait le stage sebasol en 2004 et depuis je soude en tendre à 250°C
j'ai installé ma chaudière bois il y a quelques années aucun souci
de multiples avantages pas de chalumeau oxy acétylène le mien est rangé
les pièces raccords se récupèrent
pas de recharge couteuse
pas de baguettes hors de prix
pas de chariot lourd à transporter
que du bonheur
gilles
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonjour,
Attention quand même, les brasures à base de plomb+étain ont une température de fusion de 180°C, en sortie de capteurs ont est limite.
La brasure sans plomb avec argent c'est autour de 250°C.
En tout cas, je suis tout à fait d'accord, la brasure tendre n'a que des avantages, je la pratique depuis + de 30 ans sur mes circuits...
Attention quand même, les brasures à base de plomb+étain ont une température de fusion de 180°C, en sortie de capteurs ont est limite.
La brasure sans plomb avec argent c'est autour de 250°C.
En tout cas, je suis tout à fait d'accord, la brasure tendre n'a que des avantages, je la pratique depuis + de 30 ans sur mes circuits...
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonjour
Faut relativiser aussi l brasure tendre
En cas de soudure au plafond c'est galère
Si un té a un soucis faut le refaire entièrement
Si 2 raccord sont proche, risque de dessouder l'un en soudant l'autre
Risque qui n'existent pas en brasure forte
Sinon merci pour l'info de la corrosion en cas d'utilisation de décapant avec un circuit au glycol
Je confirme cela s'oxyde pas mal aux endroit ou j'ai mis du décapant (vert de gris), je n'en comprenait pas la cause
Maintenant je sais,
Il est terrible ce forum
A+
Faut relativiser aussi l brasure tendre
En cas de soudure au plafond c'est galère
Si un té a un soucis faut le refaire entièrement
Si 2 raccord sont proche, risque de dessouder l'un en soudant l'autre
Risque qui n'existent pas en brasure forte
Sinon merci pour l'info de la corrosion en cas d'utilisation de décapant avec un circuit au glycol
Je confirme cela s'oxyde pas mal aux endroit ou j'ai mis du décapant (vert de gris), je n'en comprenait pas la cause
Maintenant je sais,
Il est terrible ce forum
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- merinos
- Stagiaire Solaire
- Messages : 84
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 16:17 pm
- Localisation : COMPS 26
Bonjour ,
On parle souvent de température de stagnation qui dépasserait 200º et donc très proche de le température de fusion de l'étain ... Mais cela n'est risqué qu'en cas de système vide ! Car tous ceux qui ont essayés de souder ou de désouder avec juste un poil de flotte dans les tuyaux s'en souviennent encore .....
Yves
On parle souvent de température de stagnation qui dépasserait 200º et donc très proche de le température de fusion de l'étain ... Mais cela n'est risqué qu'en cas de système vide ! Car tous ceux qui ont essayés de souder ou de désouder avec juste un poil de flotte dans les tuyaux s'en souviennent encore .....
Yves
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonjour,
La législation pour un problème de couverture d'assurance préconise les soudure forte. pour les cas de gel ( Pour moi c'est une bétise )
Mon expérience une basure forte se déchire au gel alors que un étamage se déboite.
L'aventage de la brasure forte et la rapidité d'exécution, on met tout en place et ensuite on soude tous d'un coup sans décapant. Deuxième problème on recuit le tube cuivre.
L'étammage dans les règles de l'art nécéssite un nettoyage parfait des tubes, la patte à décapé est obligatoire, on dépose de l'etain sur les parties males, tant que c'est chaud on enlève l'excédent d'etain avec un chiffon. On a étamé le tube pour faciliter la pénétration capillaire quand on va souder les 2 pièces. On dépose de la patte décapante sur les 2 pièces et l'étain va rentrer dans la partie femelle sans aucun problème.
Astuce:
On préchauffe à coté du décapant pour ne pas le bruler, on met les 2 pièces en température et l'étain fond avec facilité.
L'étain employé et un etain de plomberie dans le cas pour l'eau sanitaire
Il ne faut pas utiliser de l'étain pour fil electrique car toxique pour l'eau de boisson
A bientot . Salutations
La législation pour un problème de couverture d'assurance préconise les soudure forte. pour les cas de gel ( Pour moi c'est une bétise )
Mon expérience une basure forte se déchire au gel alors que un étamage se déboite.
L'aventage de la brasure forte et la rapidité d'exécution, on met tout en place et ensuite on soude tous d'un coup sans décapant. Deuxième problème on recuit le tube cuivre.
L'étammage dans les règles de l'art nécéssite un nettoyage parfait des tubes, la patte à décapé est obligatoire, on dépose de l'etain sur les parties males, tant que c'est chaud on enlève l'excédent d'etain avec un chiffon. On a étamé le tube pour faciliter la pénétration capillaire quand on va souder les 2 pièces. On dépose de la patte décapante sur les 2 pièces et l'étain va rentrer dans la partie femelle sans aucun problème.
Astuce:
On préchauffe à coté du décapant pour ne pas le bruler, on met les 2 pièces en température et l'étain fond avec facilité.
L'étain employé et un etain de plomberie dans le cas pour l'eau sanitaire
Il ne faut pas utiliser de l'étain pour fil electrique car toxique pour l'eau de boisson
A bientot . Salutations
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
[quote="jhbhth"]Bonjour
dans ma future installation SSC de 6 capteurs de Dietrich pro 25, il est indiqué dans le manuel que les soudures des tuyauteries cuivre doivent être des brasures fortes, sans décapant, car le décapant favorise la corrosion des installations au propylene glycol
l'installateur a commencé le chantier, il fait des brasures tendres, je ne sais pas s'il utilise du décapant
il prétend qu'il a une trentaine d'installations à son actif, le plus souvent des CESI, qu'il a toujours fait comme cela
il n'a pas 30 ans de recul sur ses installations...
quels sont les risques à venir ?
existe-t-il des brasures tendres sans décapant, qui limiteraient les corrosions ?
y a-t-il des risques en surchauffe l'été, que les soudures lâchent (les capteurs sont orientés à 65°, ce qui limite les surchauffes sans les supprimer) ?
merci[/quote]
Rebonjour,
dans les brasures fortes à l'interrieur du tube comme sur l'extérieur il se forme un dépot qu'il faut enlever, dans tout les cas il faut nettoyer l'nstallation avant son fonctionnement définitif (pendant les essais d'étanchéité
salutations
dans ma future installation SSC de 6 capteurs de Dietrich pro 25, il est indiqué dans le manuel que les soudures des tuyauteries cuivre doivent être des brasures fortes, sans décapant, car le décapant favorise la corrosion des installations au propylene glycol
l'installateur a commencé le chantier, il fait des brasures tendres, je ne sais pas s'il utilise du décapant
il prétend qu'il a une trentaine d'installations à son actif, le plus souvent des CESI, qu'il a toujours fait comme cela
il n'a pas 30 ans de recul sur ses installations...
quels sont les risques à venir ?
existe-t-il des brasures tendres sans décapant, qui limiteraient les corrosions ?
y a-t-il des risques en surchauffe l'été, que les soudures lâchent (les capteurs sont orientés à 65°, ce qui limite les surchauffes sans les supprimer) ?
merci[/quote]
Rebonjour,
dans les brasures fortes à l'interrieur du tube comme sur l'extérieur il se forme un dépot qu'il faut enlever, dans tout les cas il faut nettoyer l'nstallation avant son fonctionnement définitif (pendant les essais d'étanchéité