Salut,
je confirme ce que te dit Patrick, la sonde ne te donnera pas une mesure précise dans la mesure où il n'y aura pas stratification du liquide dans ton capteur à l'arrêt puisque celui-ci est à plat... Du coup, lorsque le circulateur se mettra en route il y a fort à parier que la température mesurée par la sonde monte en flèche... (c'est du vécu)
Tu as deux solutions pour éviter cela:
- la fonction capteur tubes telle que décrite par Patrick qui fonctionne très bien et activable sur toutes les régulations y compris les vitosolics de chez viessm...
- prendre un solarimètre appelé Cellule solaire CS10 chez resol qui est compatible avec les vitosolics et bien moins chez que le même produit que vend Viessm... et qui permet de faire démarrer le circulateur à partir d'un certain ensoleillement en W/m²... cette solution est pour moi de loin meilleure même si elle pourrait aussi être amélioré en programmant le démarrage en fonction également de la température extérieure et de la température bas de ballon....
Dernière chose, pour ce qui est des docs viessmann et la position de la sonde, j'ai déjà raconté ce qu'il m'arrivait grâce aux absurdités du fabricant... D'ailleurs le spécialiste solaire de la marque elle même n'était même pas au courant que l'eau chaude montait... Difficile alors de savoir comment placer correctement la sonde capteurs dans ces conditions... et c'était leur spécialiste solaire... ça fait peur ! D'ailleurs ça fait plus de 9 mois et Viessmann n'a toujours pas accouché du rapport qu'il m'avait promis... Allez j'arrête là pour aujourd'hui, c'est prévu pour mon CR qui m'attend pour cet été... Promis Eric
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???