bonjour a tous!

Besoin d'un coup de main. Déja je vous joint un schema de l'installation:


Et donc voila mon probleme, a la base, mon regulateur MX est réglé pour chauffer ma piscine lorsque le capteur solaire atteint sa temperature max. Par contre, moi je souhaiterais plutot chauffer ma piscine dés que mon ballon est chaud.

Donc sur la notice j'ai trouvé ca: variante systme 3-1
Donc cool, la sonde R4 est libre. Je valide la variante, regle la temperature de la sonde s2 qui doit faire commuter la vanne r2 dés que mon ballon est a 50 degrés. Or ca ne fonctionne pas....

Dés que je valide, ma vanne R2 se met en marche et mes panneaux solaire me chauffent la piscine, alors que le ballon prioritaire n'est pas a 50 degrés....

Qu'ai je omis????

Merci de vos coup de mains!!!!
Fichiers joints
schema de base.JPG
variante systeme 3-1.JPG

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
peut- être que tu as mis le démarrage de tes capteurs à une t° trop basse, et que si ton ballon est à 40°, tes panneaux démarrant à disont 30°, ils chauffent la priorité 2, ta piscine,

thierry

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir,
- La variante 3.1 correspond à la chauffe de deux réservoirs.
- Faites un essai en jouant sur la position du moteur de la vanne R2, de manière
à envoyer au démarrage le fluide chauffant vers la piscine.
- vérifier le paramétrage de la sonde S4 , avec le réglage d'usine (+ 5°C)la chauffe de la piscine doit commencer à °C de la sonde S4+5°C.
mon regulateur MX est réglé pour chauffer ma piscine lorsque le capteur solaire atteint sa temperature max.
???????
- pour récupérer un max (rendement des capteurs) il faut démarrer le plus bas
possible.
a+

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

et re!!!

je ne peux pas régler la temperature de déclenchement des panneaux, mais plutot celle du ballon....Je vais essayer aujourd'hui voir ce que ca donne avec la variante 3-1.

A la base, mon regulateur bascule sur ma boucle de decharge( ma piscine) dés que mes panneaux atteignent 70 degres,.Dés que mes panneaux re descendent a 65 degres, ca rebascule sur le ballon

zoro
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 91
Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
Localisation : qq part en démocratie (France)

Message par zoro »

Bjr

tout d'abord il faut partir de ton schéma hydraulique. quand tu dis j'ai trouvé ça .. est ce que cela veut dire que ce schéma correspond à ton hydraulique ou pas.

quand tu auras donné ton hydraulique (complète avec chaudière) alors je pourrais t'aider a programmer le MX.
ce sera avec un schéma de base fourni dans la régulation ou en partant d'un schéma et en utilisant les fonctions additionnelles.
dans mon cas j'utilise le schéma avec un ballon solaire et la gestion du chauffage l'ECS ou chauffage retours ets faite à l'aide de fonctions
J'ai cru comprendre que RESOL avait fait le paramétrage ?

zoro
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 91
Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
Localisation : qq part en démocratie (France)

Message par zoro »

Je viens de voir le schéma de base qui suit.
si donc le schéma hydraulique est celui qui figure avec le bornier RESOL (deuxième) alors le choix que tu as fait de mettre comme schéma de base la version 3.1 est TOTALEMENT inadaptée.

Peux tu me dire ce qui n'allait pas avec la programmation faite par RESOL ?

EDIT : peux tu me dire aussi sur quelles variables est commandé R2 (programmation initiale de RESOL )
Modifié en dernier par zoro le mer. juil. 17, 2013 10:57 am, modifié 4 fois.

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

Bonsoir,
Je n'avais pas vu les réponses!!! Sorry

Donc,à la base, resol m'a programmé le mx pour qu'il bascule via r2 sur mon chauffage piscine dés que les panneaux sont en surchauffe. Or je voudrais plutôt que dés que mon ballon atteint une certaine température( pour l'ecs), je puisse chauffé ma piscine.

Avec la programmation de resol, j'ai mon ballon qui monte à 70 degrés , ce qui me chauffe le garage....

Voilou

lolowr
Newbie
Newbie
Messages : 13
Enregistré le : jeu. juin 06, 2013 18:24 pm
Localisation : Saint-genest-Lerpt 42530

Message par lolowr »

Bonjour,

J ai un systeme identique a ton cas.
Deltasol M en System hydraulique 3.1 avec échangeur de piscine
le dit echangeur est considerer par la regulation comme un deuxième réservoir
L echangeur de Piscine est commandé par le Relais R4 dans System hydraulique 3.1 .
Des que mon ballon a atteint la Temperature souhaité R4 s active et la vanne 2 Voies bascule de Res 1 à Res 2 si tu n as pas omis d'activé activer RES2 ON dans Option Solaire

Dans Réglage
Menu
- Solaire
- Option Solaire
(6 ou 7 eme ligne)
RES2 ON Acivé OUI Dans Réglage



Menu
- Solaire
-Valeurs de Reglage

- Maxres Temp RES 1 mettre par ex 50 ° (ds mon cas S2 bas res , S7 Retour chauffage S3 Sanitaire ECS ) des que S2 est a 50 ° le Sanitaire est a 57 ° environ .
- Maxres2 RES 2 mettre par ex 55

Si la temperature de l echangeur atteint 55 ° le Circulateur solaire s arrete

Comme les 2 Res RES 1 Et RES 2 on atteint leurs temp maxi
les panneaux vont monté en temperature jusqu'a la temperature de consigne de surchauffe des capteurs regler d origine a 110 °
Je l ai personnelement baisser au mini a 80 °:donc si le moteur de piscine est arreté par exemple la surchauffe va ds le RES1


Ne pas oublier d activer RES2 ON dans Option Solaire

Dans Réglage
Menu
- Solaire
- Option Solaire
(6 ou 7 eme ligne)
RES2 ON Acivé OUI

Dans ton Cas a mon Avis c est uniquement l activation de ton reservoire 2 qui n'est pas Activé RES2 OFF ---> Passé en RES2 ON Acivé OUI

Voila si pb me contacter
Modifié en dernier par lolowr le ven. juil. 26, 2013 8:42 am, modifié 1 fois.

zoro
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 91
Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
Localisation : qq part en démocratie (France)

Message par zoro »

avec un seul ballon on a les réglages suivant : en ajoutant une fonction

Solaire /fonct.option / Ajouter Nouv.fonc / bypass

Valeurs signification réglages valeur programmée
Capteur Champ de capteur variable Capteur 1
Relais Relais de Bypass variable R2
Variante Commande par pompe ou par vanne pompe, vanne Vanne
Inversé
Sonde Sonde Bytpass variable S2
Dton Différence de température d'activation K 4
Dtoff Différence de température de désactivation K 2

et pour le solaire

Valeurs valeur programmée

Dton K 6
Dtoff K 4
Dtnom K 10
T nom rés C 75
Résmax C 75
Priorité Priorité 1 ??
Hysrés Hystérésis Température Maximale du réservoir K 2
Augment augmentation K 2
Tmin temps de marche minimum 30 sec
Vitesse min vitesse minimale 30 %
Modifié en dernier par zoro le ven. juil. 19, 2013 17:46 pm, modifié 3 fois.

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

Oki, j'ai testé les 2 ça marche!!! Une question pour zoro, as tu fais une mise à jour pour le datalogger 2 récemment? Car je n'arrive plus à visualiser les températures via le net, j'ai seulement le schéma qui s'affiche.....

zoro
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 91
Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
Localisation : qq part en démocratie (France)

Message par zoro »

ludocool33 a écrit :Oki, j'ai testé les 2 ça marche!!!
par principe je privilégie une solution qui colle avec le schéma hydraulique réel afin de s'y retrouver en cas de soucis
Une question pour zoro, as tu fais une mise à jour pour le datalogger 2 récemment? Car je n'arrive plus à visualiser les températures via le net, j'ai seulement le schéma qui s'affiche.....
certainement en maintenance le WE pendant la période de tests gratuite

EDIT : toujours version 2.0 pour le DL2
Modifié en dernier par zoro le lun. juil. 29, 2013 9:58 am, modifié 1 fois.

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

salut!!

Effectivement,ca remarche....

ludocool33
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 324
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 16:04 pm
Localisation : 33 bordeaux en gironde

Message par ludocool33 »

bonsoir!

Je fignole mon installation avec mon régulateur deltasol. N'ayant plus de panneau pour produire l'ecs, j'ai branché ma résistance électrique piloté via mon MX. Donc le MX délivre une tension de 230v pour commander un contacteur de puissance qui ensuite commande ma résistance . Je vous joint le schéma du fabriquant, et le 2eme modifié par mes soins , lequel ne marche pas. La commande se lance bien, mais elle ne s'arrête plus,....SI vous pouviez me dire ou est l'erreur.....

merci!!!
Fichiers joints
schema-branchement-relais-heures-creuses-legrand-bv09-12.jpg
modifié.jpg

zoro
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 91
Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
Localisation : qq part en démocratie (France)

Message par zoro »

Sur le Deltasol mX il n'y a qu'un seul relai qui est on/off sans potentiel c'est R14.

si il est pris je ne vois pas comment faire

ce relai est chez moi commandé par une demande dans le module chauffage qui se déclenche sur une valeur de sonde de température
Modifié en dernier par zoro le lun. sept. 02, 2013 15:27 pm, modifié 3 fois.

zoro
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 91
Enregistré le : dim. juil. 14, 2013 13:21 pm
Localisation : qq part en démocratie (France)

Message par zoro »

[quote="ludocool33"]bonsoir!

Je fignole mon installation avec mon régulateur deltasol. N'ayant plus de panneau pour produire l'ecs, j'ai branché ma résistance électrique piloté via mon MX. Donc le MX délivre une tension de 230v pour commander un contacteur de puissance qui ensuite commande ma résistance . Je vous joint le schéma du fabriquant, et le 2eme modifié par mes soins , lequel ne marche pas. La commande se lance bien, mais elle ne s'arrête plus,....SI vous pouviez me dire ou est l'erreur.....

merci!!![/quote]
Pourquoi cela ne marche plus ? en toute logique le MX devrait donner l'ordre sur un défaut de température ECS dans le cas ou le solaire ne fait pas l'appoint et donc il ne devrait rien y avoir à changer.

Qu'est ce qui commande le disjoncteur ? tu peux donner la programmation