Bonsoir AD44,
tu te débrouilles bien !
HAUT et BAS des capteurs :
Sur les miens j'ai cherché la différence :
- le doigt de gant de la sonde est en haut
- a part ça j'ai rien vu d'autre, même en ouvrant le vitre d'un des capteurs que j'avais dû réparer
En circuit fermé avec du glycol, je ne vois pas ce qui ferai un différence?
Peut être poser la question à SD.
tu te débrouilles bien !
HAUT et BAS des capteurs :
Sur les miens j'ai cherché la différence :
- le doigt de gant de la sonde est en haut
- a part ça j'ai rien vu d'autre, même en ouvrant le vitre d'un des capteurs que j'avais dû réparer
En circuit fermé avec du glycol, je ne vois pas ce qui ferai un différence?
Peut être poser la question à SD.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
je l'ai posée!!!
attends deux secondes je te fais un copier coller de la réponse très précise

attends deux secondes je te fais un copier coller de la réponse très précise
Modifié en dernier par AD 44 le jeu. août 22, 2013 20:43 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Voilà :
"La différence entre le haut est le bas est la suivante : dans la partie basse, l'isolant contre le cadre a été supprimé. Ainsi en cas de condensation, on évite que la laine de roche retienne l'eau. Cette modification date d'il y a 2 ou 3 ans, avant il y avait de la laine de roche en bas, rien donc de rédhibitoire.
L'autre différence est donc que la partie haute des panneaux n'est plus isolée. Cette situation se retrouve chez de nombreux fabricants, dont notre fournisseur de panneaux mirotherm et le leader européen GreenOneTec : pas d'isolant le long du cadre, pas du tout. La conséquence est que leur coût main d'oeuvre est plus bas, et le rendement des capteurs inférieurs de plus ou moins 2%. Dans votre cas, avec seulement la partie haute non isolée, je tablerais sur 1% ( le mètre de cadre le plus chaud du capteur), ce qui ne vous redescend pas aux rendements des panneaux de début 2012 (il y a eu une modification thechnique qui a amélioré le rendement de 2 à 3%)
Voila, je vous laisse le choix, il me semble que je vous oriente un peu aussi !!"
Au passage SD a un support technique rapide, sympa et disponible!
"La différence entre le haut est le bas est la suivante : dans la partie basse, l'isolant contre le cadre a été supprimé. Ainsi en cas de condensation, on évite que la laine de roche retienne l'eau. Cette modification date d'il y a 2 ou 3 ans, avant il y avait de la laine de roche en bas, rien donc de rédhibitoire.
L'autre différence est donc que la partie haute des panneaux n'est plus isolée. Cette situation se retrouve chez de nombreux fabricants, dont notre fournisseur de panneaux mirotherm et le leader européen GreenOneTec : pas d'isolant le long du cadre, pas du tout. La conséquence est que leur coût main d'oeuvre est plus bas, et le rendement des capteurs inférieurs de plus ou moins 2%. Dans votre cas, avec seulement la partie haute non isolée, je tablerais sur 1% ( le mètre de cadre le plus chaud du capteur), ce qui ne vous redescend pas aux rendements des panneaux de début 2012 (il y a eu une modification thechnique qui a amélioré le rendement de 2 à 3%)
Voila, je vous laisse le choix, il me semble que je vous oriente un peu aussi !!"
Au passage SD a un support technique rapide, sympa et disponible!
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 592
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
merci pour l'info que j'ai du zapper !
Oui tu fais très bien de mettre un réducteur de ce type !
Comme cela tu conserves la continuité de l'acier du ballon au manchon d'isolation !
J'ai aussi un ballon SD comme le tiens
L'anode est en haut, sous le couvercle tu verras le fil de potentiel qu'il suffit débrancher pour mesurer le courant

Oui tu fais très bien de mettre un réducteur de ce type !
Comme cela tu conserves la continuité de l'acier du ballon au manchon d'isolation !

J'ai aussi un ballon SD comme le tiens
L'anode est en haut, sous le couvercle tu verras le fil de potentiel qu'il suffit débrancher pour mesurer le courant
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- Elfe
- Stagiaire Solaire
- Messages : 90
- Enregistré le : jeu. juil. 14, 2011 16:07 pm
- Localisation : Ardèche du nord
Bonsoir AD 44 et tous
Dans un autre post, on avait abordé le branchement du vase d'expansion;Yves 35 conseillait d'augmenter la longueur du branchement jusqu'au vase de façon qu'avec la dilatation ce ne soit pas du fluide caloporteur trop chaud qui vienne en contact avec la membrane (durée de vie). C'est dans cet objectif que j'ai mis plus de 2m de tuyau 20x22 de cette façon la chaleur n'a jamais dépassé le premier coude. En plus chez moi le branchement du vase est prévu par viessman est prévu en aval du circulateur ce qui n'est pas bien j'ai changer le point de piquage; chez toi c'est tout bon de ce côté là.si quelque chose vous choque dans mon montage
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
ok Jean-Matthieu, je note tout ça (le coup de l'anode).
Elfe je prends note également, pour le moment, je vais laisser le vase tel que, sauf si c'est vraiment impératif de changer. Comme tu peux le voir sur les photos, la place m'est vraiment comptée, du coup allonger le circuit, demande une petite gymnastique!!!
Merci à tous

Elfe je prends note également, pour le moment, je vais laisser le vase tel que, sauf si c'est vraiment impératif de changer. Comme tu peux le voir sur les photos, la place m'est vraiment comptée, du coup allonger le circuit, demande une petite gymnastique!!!
Merci à tous



CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 592
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Hello !
Si tu sur-isoles ton ballon, tu peux prolonger le fil d'anode pour faire la mesure sans défaire toute l'isolation. Ne pas manquer de reboucler le fil sur lui même après la mesure !
Si tu sur-isoles ton ballon, tu peux prolonger le fil d'anode pour faire la mesure sans défaire toute l'isolation. Ne pas manquer de reboucler le fil sur lui même après la mesure !
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
ok Jean-Matthieu!!! merci
aujourd'hui je vais tenter de raccorder la régulation et les sondes.
En attendant l'arrivée de ma commande (réductions et diélectriques), sans lesquels je ne peux raccorder mon ballon à la maison.
aujourd'hui je vais tenter de raccorder la régulation et les sondes.
En attendant l'arrivée de ma commande (réductions et diélectriques), sans lesquels je ne peux raccorder mon ballon à la maison.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
bonjour,
je sais que je vous sollicite beaucoup!
petite question plomberie : est il possible de déporter un groupe sécurité sans risque pour son bon fonctionnement?
ayant peu de place, je souhaiterais le déplacer en hauteur pour pouvoir le mettre au-dessus d'un siphon et assurer la pente nécessaire à l'évacuation.
J'espère avoir été clair dans ma description.
Merci par avance pour vos réponses.
P.S : j'ai fouillé sur internet, je crois que c'est possible, mais j'aurais souhaité la confirmation des spécialistes appériens.
je sais que je vous sollicite beaucoup!

petite question plomberie : est il possible de déporter un groupe sécurité sans risque pour son bon fonctionnement?
ayant peu de place, je souhaiterais le déplacer en hauteur pour pouvoir le mettre au-dessus d'un siphon et assurer la pente nécessaire à l'évacuation.
J'espère avoir été clair dans ma description.
Merci par avance pour vos réponses.
P.S : j'ai fouillé sur internet, je crois que c'est possible, mais j'aurais souhaité la confirmation des spécialistes appériens.

Modifié en dernier par AD 44 le ven. août 23, 2013 13:21 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1066
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
[quote="AD 44"]bonjour,
je sais que je vous sollicite beaucoup!
petite question plomberie : est il possible de déporter un groupe sécurité sans risque pour son bon fonctionnement?
P.S : j'ai fouillé sur internet, je crois que c'est possible, mais j'aurais souhaité la confirmation des spécialistes appériens.
[/quote]
Bonjour
La soupape de sécurité s'ouvre à la pression de décharge sur le circuit solaire souvent à 6 bars.
La pression dans un circuit fermé est identique en tous points, donc tu peut la mettre n'importe ou ( attention au fluide chaud si c'est du monopropylène glycol il faut le récupérer).
Si c'est un circuit ouvert pas besoin de soupape de sécurité
Si c'est un groupe de sécurité d'alimentation d'eau sanitaire il est monté sur l'eau froide mais comme c'est aussi une installation en circuit fermé ( temps que l'on ne soutire pas d'eau chaud) il peut se mettre n'importe ou
J'espére avoir répondu à ton doute .
A+
je sais que je vous sollicite beaucoup!

petite question plomberie : est il possible de déporter un groupe sécurité sans risque pour son bon fonctionnement?
P.S : j'ai fouillé sur internet, je crois que c'est possible, mais j'aurais souhaité la confirmation des spécialistes appériens.

Bonjour

La soupape de sécurité s'ouvre à la pression de décharge sur le circuit solaire souvent à 6 bars.
La pression dans un circuit fermé est identique en tous points, donc tu peut la mettre n'importe ou ( attention au fluide chaud si c'est du monopropylène glycol il faut le récupérer).
Si c'est un circuit ouvert pas besoin de soupape de sécurité
Si c'est un groupe de sécurité d'alimentation d'eau sanitaire il est monté sur l'eau froide mais comme c'est aussi une installation en circuit fermé ( temps que l'on ne soutire pas d'eau chaud) il peut se mettre n'importe ou
J'espére avoir répondu à ton doute .
A+

- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
merci ventura,
oui tu as repondu à ma question!
il s'agit du groupe du stock solaire mais pas sur le circuit primaire. C'est sur le circuit ECS donc juste de l'eau normalement
, si tout se passe bien. Un peu comme un cumulus classique en somme.
Désolé, je dois vraiment passer pour un ignare inconscient qui se lance dans une opération dont il ne connait pas les dangers éventuels.
Je me demande si je ne dois pas faire appel à un plombier pour le raccordement des 2 ballons (ce serait peut etre plus sur)... je cogite, je sais pas encore.
oui tu as repondu à ma question!
il s'agit du groupe du stock solaire mais pas sur le circuit primaire. C'est sur le circuit ECS donc juste de l'eau normalement



Désolé, je dois vraiment passer pour un ignare inconscient qui se lance dans une opération dont il ne connait pas les dangers éventuels.
Je me demande si je ne dois pas faire appel à un plombier pour le raccordement des 2 ballons (ce serait peut etre plus sur)... je cogite, je sais pas encore.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
bonjour,
aujourd'hui raccordement de la régulation : aux sondes, au circulateur.
aujourd'hui raccordement de la régulation : aux sondes, au circulateur.
Modifié en dernier par AD 44 le ven. août 23, 2013 19:41 pm, modifié 4 fois.