probleme de pression dans le circuit capteur ballon
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
bonjour,
sur l'installation suivante ( http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html ),
après avoir remplit le circuit au glycol avec la méthode du pulvérisateur, à deux bar de pression, et purgé l'air qui voulait bien sortir, le circuit perd rapidement, en quelques jour, sa pression de remplissage, pour chuter à zero bar la nuit, puis remonter a deux bar la journée en fonctionnement solaire,
je ne vois aucune fuite, j'ai purgé le système au niveau du groupe de circulation et il y a un purgeur automatique au point haut!
peut être un indice, je n'ai pas contrôlé la pression du vase d'expansion avant de l'installer, j'ai juste vérifier visuellement que la membrane était bien en place et tendu.
si vous avez une idée, car je sêche, les autres installation que j'ai faite n'ont pas du tout ce problème
a+
sur l'installation suivante ( http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html ),
après avoir remplit le circuit au glycol avec la méthode du pulvérisateur, à deux bar de pression, et purgé l'air qui voulait bien sortir, le circuit perd rapidement, en quelques jour, sa pression de remplissage, pour chuter à zero bar la nuit, puis remonter a deux bar la journée en fonctionnement solaire,
je ne vois aucune fuite, j'ai purgé le système au niveau du groupe de circulation et il y a un purgeur automatique au point haut!
peut être un indice, je n'ai pas contrôlé la pression du vase d'expansion avant de l'installer, j'ai juste vérifier visuellement que la membrane était bien en place et tendu.
si vous avez une idée, car je sêche, les autres installation que j'ai faite n'ont pas du tout ce problème
a+
Modifié en dernier par dopra le mar. août 27, 2013 8:14 am, modifié 1 fois.
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1290
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Salut.
J'opte pour de l'air qui se dilate à chaud, et rétracte à froid.
De plus ..les purjeurs automatiques...faut pas s'y fier, fuite de pression, etc..Il faut absolument les isoler avec une vanne, et n'ouvrir que pour "purjer".
Essaye un bon "rincage " avec une pompe de jardin, en laissant circuler un "certain temp" pour chasser toute bulle..
CDLT.
Guy
J'opte pour de l'air qui se dilate à chaud, et rétracte à froid.
De plus ..les purjeurs automatiques...faut pas s'y fier, fuite de pression, etc..Il faut absolument les isoler avec une vanne, et n'ouvrir que pour "purjer".
Essaye un bon "rincage " avec une pompe de jardin, en laissant circuler un "certain temp" pour chasser toute bulle..
CDLT.
Guy
Modifié en dernier par guy delsol le mar. août 27, 2013 14:23 pm, modifié 1 fois.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
bonjour,
Rémi
C'est un grosse erreur de ne pas contrôler la pression d'un vase et d'adopter la pression à l'installation. C'est la première des choses à faire pour une mise en service solaire.je n'ai pas contrôlé la pression du vase d'expansion avant de l'installer, j'ai juste vérifier visuellement que la membrane était bien en place et tendu.
Rémi
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1290
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
- jean-yves 25
- Etudiant Solaire
- Messages : 233
- Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
- Localisation : Ornans (25290)
Bonjour,
Je penche aussi pour la bubulle d'air, je me suis fait avoir le mois dernier. Mon débimètre était réglé à 12 litres/minute, pour réussir à purger comme il faut il a fallut que j'ouvre le débit à fond pour faire bouger cette bubulle qui était logée je ne sais ou.
Slts
Jean-Yves 25
Je penche aussi pour la bubulle d'air, je me suis fait avoir le mois dernier. Mon débimètre était réglé à 12 litres/minute, pour réussir à purger comme il faut il a fallut que j'ouvre le débit à fond pour faire bouger cette bubulle qui était logée je ne sais ou.
Slts
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
1 ballon mixte 600/170 litres
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
[quote="guy delsol"]Une pompe de jardin...
Ben...pompe ordinaire, avec pas mal de débit, pour rincer le circuit..
CDLT.
Guy[/quote]
excuse moi guy mais je comprends pas pourquoi un rinçage du circuit pourrai enlever une bulle d'air, car rinçage veut dire vidange du circuit actuellement au glycol puis rechargement du circuit ensuite, donc repossibilité de remettre de l'air dans le circuit?
ou alors ya une manip avec la pompe que je comprends pas!
a+
Ben...pompe ordinaire, avec pas mal de débit, pour rincer le circuit..
CDLT.
Guy[/quote]
excuse moi guy mais je comprends pas pourquoi un rinçage du circuit pourrai enlever une bulle d'air, car rinçage veut dire vidange du circuit actuellement au glycol puis rechargement du circuit ensuite, donc repossibilité de remettre de l'air dans le circuit?
ou alors ya une manip avec la pompe que je comprends pas!
a+
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
saslut,
pr la pompe perso je le fait avec ca: http://www.castorama.fr/store/Pompe-pou ... 43422.html
et un bidon rempli de glycol.
pr la pompe perso je le fait avec ca: http://www.castorama.fr/store/Pompe-pou ... 43422.html
et un bidon rempli de glycol.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Sur le CR on voit le pulvérisateur raccordé sur le retour chaud capteur.
Dans ce sens si il y a un clapet dans le groupe de transfert, l'installation ne se purgera pas entièrement.
Il vaut mieux remplir sur l'autre côté (en bas).
Mais perso je pense pas que la dilatation de l'air fasse passer de 0 à 2 bars.
Si le vase est gonflé à 2,5 ou 4 bar, cela ne m'étonne pas que la pression fasse du yoyo.
Rémi
Sur le CR on voit le pulvérisateur raccordé sur le retour chaud capteur.
Dans ce sens si il y a un clapet dans le groupe de transfert, l'installation ne se purgera pas entièrement.
Il vaut mieux remplir sur l'autre côté (en bas).
Mais perso je pense pas que la dilatation de l'air fasse passer de 0 à 2 bars.
Si le vase est gonflé à 2,5 ou 4 bar, cela ne m'étonne pas que la pression fasse du yoyo.
Rémi
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1290
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Sur le CR on voit le pulvérisateur raccordé sur le retour chaud capteur.
Dans ce sens si il y a un clapet dans le groupe de transfert, l'installation ne se purgera pas entièrement.
Il vaut mieux remplir sur l'autre côté (en bas).
Mais perso je pense pas que la dilatation de l'air fasse passer de 0 à 2 bars.
Si le vase est gonflé à 2,5 ou 4 bar, cela ne m'étonne pas que la pression fasse du yoyo.
Rémi[/quote]
le pulverisateur est branché sur le départ froid du ballon, en bas du serpentin donc,
il y a effectivement un clapet A/R a ressort dans le groupe de transfert, mais comme sur une autre install que j'ai faite et où je n'est pas ce probleme de chute de pression
a+
Sur le CR on voit le pulvérisateur raccordé sur le retour chaud capteur.
Dans ce sens si il y a un clapet dans le groupe de transfert, l'installation ne se purgera pas entièrement.
Il vaut mieux remplir sur l'autre côté (en bas).
Mais perso je pense pas que la dilatation de l'air fasse passer de 0 à 2 bars.
Si le vase est gonflé à 2,5 ou 4 bar, cela ne m'étonne pas que la pression fasse du yoyo.
Rémi[/quote]
le pulverisateur est branché sur le départ froid du ballon, en bas du serpentin donc,
il y a effectivement un clapet A/R a ressort dans le groupe de transfert, mais comme sur une autre install que j'ai faite et où je n'est pas ce probleme de chute de pression
a+
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
[quote="guy delsol"]Inutile de perdre ton "glycol"..Tu pompe dans une bassine, et réinjecte..
tu laisses touner un moment...1/2 h et voilà...
CDLT.
Guy[/quote]
faut faire boucler le circuit dans un bidon donc?
il faut donc que j'installe également un té et une vanne de vidange sur le retour chaud?
est ce que je me trompe?
tu laisses touner un moment...1/2 h et voilà...
CDLT.
Guy[/quote]
faut faire boucler le circuit dans un bidon donc?
il faut donc que j'installe également un té et une vanne de vidange sur le retour chaud?
est ce que je me trompe?
-
- Maitre Solaire
- Messages : 971
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
bonsoir,
j'utilise une pompe du type de celle de le british, tu peux fignoler en interposant un élement filtrant pour stopper les petites cochonneries résiduelles (reste de soudure, crottes de nez ...que sais je )il faut trouver la bonne maille :passoire fine , ou bas nylon
Ce genre de cochonnerie peut bloquer un anti retour par exemple
yves
j'utilise une pompe du type de celle de le british, tu peux fignoler en interposant un élement filtrant pour stopper les petites cochonneries résiduelles (reste de soudure, crottes de nez ...que sais je )il faut trouver la bonne maille :passoire fine , ou bas nylon
Ce genre de cochonnerie peut bloquer un anti retour par exemple
yves
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 204
- Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
- Localisation : Maintenon 28
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
merci pour les tuyaux et les photos.
j'ai pris la pression du vase d'expansion: 2 bar
arrivé le matin, pression du circuit primaire a zéro, remise a 2 bar, celle ci retombe a zéro dès que le circuit refroidit la nuit.
j'ai plusieurs pentes et contre pente sur le circuit des flexibles, donc achat de la pompe samedi pour faire un bon remplissage.
quelque chose me dit que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air vu qu'il faut pas réinjecter de bulle d'air!
a bientot
j'ai pris la pression du vase d'expansion: 2 bar
arrivé le matin, pression du circuit primaire a zéro, remise a 2 bar, celle ci retombe a zéro dès que le circuit refroidit la nuit.
j'ai plusieurs pentes et contre pente sur le circuit des flexibles, donc achat de la pompe samedi pour faire un bon remplissage.
quelque chose me dit que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air vu qu'il faut pas réinjecter de bulle d'air!
a bientot