circulateur à remplacer?

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonour Thierry,

En fait j'ai deux modes de fonctionnments programmables par l'horloge de la chaudière.
- le mode confort/ réduit ; qui en réduit diminue la température de départ, mais le circuateur troune 24h/24
- le mode confort/hors gel; qui coupe le circulateur en mode hors gel.
C'est dans ce mode que je fais de économies en intersaison en programmant une période de chauffe le matin et en soirée.
La chaudière coupe aussi le circualteur après 10 min si elle ne s'enclenche pas.
En gros cela revient à commander le circulateur avec l'horloge pour ne faire que du confort ou arret.
Ce mode est très économique si le bâtiment à peu de pertes.
Donc à voir avec ta chaudière si tu peux le faire ?
j'ai une Dietristar de De dietrich des années 90
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

Bjr Jean Mathieu,

C'est ma régul climatique RVP200 qui pilote jusqu’à présent mon circu. Par défaut elle n’arrête jamais le circu même en mode hors gel. Il faudrait que je mette un relais pr récupérer cette info.

ceci dit j'espère bientôt passer au Maxisun :cool: donc je vais voir avec Patrick comment on peut intégrer tt ca.

En tout cas merci.

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour Thierry,

Le mode dit hors gel de ma chaudière est le suivant :
- tout est coupé si Text>4°C
- la chaudière délivre en puissance mini de l'eau à 30°C si Text<3°C
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mer. sept. 25, 2013 14:10 pm, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Plutôt que rendre, à terme, obligatoire les circus à basse conso, la CE aurait mieux fait de rendre obligatoire certaines fonctions de mise en veille ou de réduction de vitesse au niveau des régulations.

Un circulateur qui ne consomme que 5W en mode réduit ne va pas sortir gd chose en puissance mécanique. Il faudrait arrêter de dire qu'il va remplacer un circu qui consomme 10 fois plus. Cela ne se produit que pendant certaines phases de fonctionnement de l'installation et une régulation a une meilleure "vue d'ensemble" que quelques capteurs intégrés au circu, pour commander les éléments raccordés en fonction des besoins.

Bien sûr le Maxisun fait ça sur 4 sorties relais statiques 230V + 2 sorties PWM 0/10V. :roll:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

leb41
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : mer. juin 19, 2013 17:51 pm
Localisation : Mesland (41150)

Message par leb41 »

salut a tous,
ben moi je pense qu'il est bien sont circu ,c'est un bonne marque mais effectivement si il devais lacher il va de soit de le remplacé par les nouveau moins energivore avec gestion electronique le tout c'est qu'il ne tombe pas en panne et qu'il aie les memes durée de vie que la moyenne des circulateur actuel

voila mais c'est juste mon avis et pour le deblocage bon courage

Avatar du membre
sylvère
Newbie
Newbie
Messages : 48
Enregistré le : jeu. janv. 26, 2012 19:14 pm
Localisation : épagny suisse

Message par sylvère »

Bonjour.

Désolé pour le retard...
Pour les mesures c'est avec mon vieux multimètre metex
Il ne doit pas être si faux.
-50 m2 de pv

-6 m2 de thermique ecs+pac+piscine

-récupération eau de pluie
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="sylvère"]
Pour les mesures c'est avec mon vieux multimètre metex
[/quote]

bjr Sylvère,

Il mesure le cosphi ce multimètre ?
Car si tu as juste mesuré le courant qui alimente le circu alors c'est faux. il faut prendre en compt le cosphi qui peut etre très bas pr un circu.

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Bonjour à tous,

A ce prix là ça vaut le coup de remplacer un vieux circulateur !

http://www.ebay.fr/itm/Circulateur-dome ... 1280582738?

le modèle L n'affiche pas la puissance consomée, il est moins cher que l'ALPHA 2.

40 = Hce 4 m (convient pour radaiteur domestique et PC de 100 m² maxi)
60 = Hce 6 m
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »