SONDE TSPU DEFECTUEUSE ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
-
- Newbie
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. juin 10, 2013 23:29 pm
- Localisation : MONTREUIL SOUS BOIS
Bonjour à tous,
J'ai une question qui va être simple pour les pros que vous êtes : COMMENT FONCTIONNE LA SONDE TSPU (en bas du ballon solaire) ?
J'ai l'impression que les valeurs affichées sur celle située en bas de mon ballon solaire "bougent beaucoup" ... sans que des soutirages d'eau chaude soient effectués !
Pour exemples significatifs j'espère, j'ai remarqué ceci :
-quand le circulateur tourne le TSPU descend un petit moment avant de remonter ! Normal ?
- le TSPU semble également redescendre très lentement même quand le circulateur ne fonctionne pas ! Normal ?
- Ce matin température haut et milieu du ballon 48°, TSPU = 36,8° sans soutirage ! normal ?
- Après douches, température haut et milieu du ballon 45° environ (thermomêtre de façade) TSPU = 24°.
Ces exemples que j'ai pu relever sont ils corrects pour les pros présents ici ?
Pouvez vous m'éclairer ?
Chaque fois que je suis venue ici, vous m'avez donné des informations précieuses qui mon permis de mieux comprendre mon installation : MERCI INFINIMENT.
Kate
J'ai une question qui va être simple pour les pros que vous êtes : COMMENT FONCTIONNE LA SONDE TSPU (en bas du ballon solaire) ?
J'ai l'impression que les valeurs affichées sur celle située en bas de mon ballon solaire "bougent beaucoup" ... sans que des soutirages d'eau chaude soient effectués !
Pour exemples significatifs j'espère, j'ai remarqué ceci :
-quand le circulateur tourne le TSPU descend un petit moment avant de remonter ! Normal ?
- le TSPU semble également redescendre très lentement même quand le circulateur ne fonctionne pas ! Normal ?
- Ce matin température haut et milieu du ballon 48°, TSPU = 36,8° sans soutirage ! normal ?
- Après douches, température haut et milieu du ballon 45° environ (thermomêtre de façade) TSPU = 24°.
Ces exemples que j'ai pu relever sont ils corrects pour les pros présents ici ?
Pouvez vous m'éclairer ?
Chaque fois que je suis venue ici, vous m'avez donné des informations précieuses qui mon permis de mieux comprendre mon installation : MERCI INFINIMENT.
Kate
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Kate,
Ce que tu décris est tout à fait normal car la sonde est proche de l'échangeur solaire. C'est elle qui participe, avec la sonde du capteur, au déclenchement du circulateur.
J'ai le même comportement..
Les températures sont toujours plus froides en bas car l'eau froide arrive par le bas et l'arrivée crée des remous et un mélange se fait avec l'eau chaude.
Au repos, malgré la stratification (eau chaude en haut et eau froide en bas) on assiste à une uniformisation par les parois et le temps.
Après une douche et suivant le quantité soutirée la sonde voit une eau tiède puis de plus en plus froide...
Ce qui compte est la température du haut du ballon !
Ce que tu décris est tout à fait normal car la sonde est proche de l'échangeur solaire. C'est elle qui participe, avec la sonde du capteur, au déclenchement du circulateur.
J'ai le même comportement..
Les températures sont toujours plus froides en bas car l'eau froide arrive par le bas et l'arrivée crée des remous et un mélange se fait avec l'eau chaude.
Au repos, malgré la stratification (eau chaude en haut et eau froide en bas) on assiste à une uniformisation par les parois et le temps.
Après une douche et suivant le quantité soutirée la sonde voit une eau tiède puis de plus en plus froide...
Ce qui compte est la température du haut du ballon !
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
La sonde bas du ballon permet la comparaison avec celle du capteur pour faire tourner le circu comme expliqué par Jean-Matthieu. Si elle restait stable, c'est là qu'il y aurait un pb. Par les soutirages, elle refroidit, et le delta T qui augmente permet de récupérer à nouveau des calories solaires. C'est pourquoi il est plus logique de prendre les douches le matin pour éviter à l'appoint de compenser la nuit.
@ +
La sonde bas du ballon permet la comparaison avec celle du capteur pour faire tourner le circu comme expliqué par Jean-Matthieu. Si elle restait stable, c'est là qu'il y aurait un pb. Par les soutirages, elle refroidit, et le delta T qui augmente permet de récupérer à nouveau des calories solaires. C'est pourquoi il est plus logique de prendre les douches le matin pour éviter à l'appoint de compenser la nuit.
@ +
M.You - 49
-
- Maitre Solaire
- Messages : 971
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
bonsoir,
Tout à fait par acquis de conscience ,vérifions pourquoi le circulateur s'est arrêté à 50 °C : j’espère que c'est parce que le soleil n'était plus là et non pas parce qu'il y a un réglage par défaut qui coupe à 50°C (ou est ce à cause du calcaire???). La température max est celle qui est sous le code SMX(parce que visiblement tu es en allemand alors que si tu passe en français c'est le code RMX) .Pour passer en français (mais tu peux rester en allemand, tu auras l'impression de voyager ) il faut faire défiler jusqu'au compteur d'heure qui doit etre noté HP chez toi ,rester appuyé qq secondes sur le bouton de droite (aucun rapport avec les municipales) et ensuite tu va jusqu'a l'avant-avant dernier code et tu changes de pour fr.
Tu peux retrouver tout cela sur la doc interner de resol:
http://www.resol.de/Produktdokumente/48 ... .monfr.pdf
Tu vas devenir une pro
yves
oui,tout à fait,et il peut même monter plus haut si le soleil est là pour fournir....Le TSPU peut il monter de + de 15° après un seul CYCLE DE CHAUFFE ?
Tout à fait par acquis de conscience ,vérifions pourquoi le circulateur s'est arrêté à 50 °C : j’espère que c'est parce que le soleil n'était plus là et non pas parce qu'il y a un réglage par défaut qui coupe à 50°C (ou est ce à cause du calcaire???). La température max est celle qui est sous le code SMX(parce que visiblement tu es en allemand alors que si tu passe en français c'est le code RMX) .Pour passer en français (mais tu peux rester en allemand, tu auras l'impression de voyager ) il faut faire défiler jusqu'au compteur d'heure qui doit etre noté HP chez toi ,rester appuyé qq secondes sur le bouton de droite (aucun rapport avec les municipales) et ensuite tu va jusqu'a l'avant-avant dernier code et tu changes de pour fr.
Tu peux retrouver tout cela sur la doc interner de resol:
http://www.resol.de/Produktdokumente/48 ... .monfr.pdf
Tu vas devenir une pro
yves
-
- Newbie
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. juin 10, 2013 23:29 pm
- Localisation : MONTREUIL SOUS BOIS
Bonjour Yves et merci beaucoup !!
Qu'est ce que je ferai sans toi
J'ai réglé tout mes soucis concernant l'installation.
Maintenant il s'agit plutôt de petites questions qui me viennent comme celle ci !! parce que je surveille toujours
La température KOL était à 50 quand la pompe s'est arrêtée. Mais le KOL était en train de redescendre rapidement après chauffe (capteur tubes). Ne serait ce pas plutôt cette affaire de delta d'arret (4 chez moi) qui aurait arrêté la pompe.
Sinon, le ciel était effectivement nuageux et le calcaire ... l'installation a 1 an et demi
Sinon je vais regarder les paramètres comme tu as dis. Je sais le faire maintenant
Merci
Bonne journée
Qu'est ce que je ferai sans toi
J'ai réglé tout mes soucis concernant l'installation.
Maintenant il s'agit plutôt de petites questions qui me viennent comme celle ci !! parce que je surveille toujours
La température KOL était à 50 quand la pompe s'est arrêtée. Mais le KOL était en train de redescendre rapidement après chauffe (capteur tubes). Ne serait ce pas plutôt cette affaire de delta d'arret (4 chez moi) qui aurait arrêté la pompe.
Sinon, le ciel était effectivement nuageux et le calcaire ... l'installation a 1 an et demi
Sinon je vais regarder les paramètres comme tu as dis. Je sais le faire maintenant
Merci
Bonne journée
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonjour,
Non non je ne suis pas un pro juste un passionné comme beaucoup de monde sur ce site...
Pour ce qui est de cette histoire de température, pas de souci pour moi, c'est normal...
A+
Fotourefair
PS : n'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez toujours mon numéro...
Non non je ne suis pas un pro juste un passionné comme beaucoup de monde sur ce site...
Pour ce qui est de cette histoire de température, pas de souci pour moi, c'est normal...
A+
Fotourefair
PS : n'hésitez pas si vous avez besoin, vous avez toujours mon numéro...
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
ah oui dernière chose, la régulation était normalement bien en français... et pas en allemand...
au fait vous n'avez pas fait de modifications sur les réglages que nous avions faits...???
au fait vous n'avez pas fait de modifications sur les réglages que nous avions faits...???
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
-
- Newbie
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. juin 10, 2013 23:29 pm
- Localisation : MONTREUIL SOUS BOIS
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis contente et rassurée d'avoir votre avis.
Je n'ai fais aucune modification sur les réglages que nous avions fait et je défends au technicien de faire quoi que ce soit comme modif. quand il viens car il est loin de connaitre l'installation aussi bien que vous.
Depuis octobre 2013; il est juste revenu réparer une fuite sur le circuit solaire et purger de nouveau l'installation car il restait de l'air.
A part un petit bruit que je surveille à la mise en route de la pompe (bruit qui s'arrête des que la modulation de vitesse se met en route) TOUT MARCHE
Merci encore pour tout
Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis contente et rassurée d'avoir votre avis.
Je n'ai fais aucune modification sur les réglages que nous avions fait et je défends au technicien de faire quoi que ce soit comme modif. quand il viens car il est loin de connaitre l'installation aussi bien que vous.
Depuis octobre 2013; il est juste revenu réparer une fuite sur le circuit solaire et purger de nouveau l'installation car il restait de l'air.
A part un petit bruit que je surveille à la mise en route de la pompe (bruit qui s'arrête des que la modulation de vitesse se met en route) TOUT MARCHE
Merci encore pour tout
-
- Newbie
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. juin 10, 2013 23:29 pm
- Localisation : MONTREUIL SOUS BOIS
Les fuites sur le circuit solaire sur des joints (pas très loin du ballon) ont été réparées à la filasse ... pourvu que cela tienne cet été quand le liquide sera très chaud
Sinon le bruit au démarrage du circulateur fait : grrrrr (pas très fort) puis quand la modulation se met en route plus rien
Merci encore tellement pour votre aide fotourefair
Sinon le bruit au démarrage du circulateur fait : grrrrr (pas très fort) puis quand la modulation se met en route plus rien
Merci encore tellement pour votre aide fotourefair