bonjour trust,
Félicitation pour tes travaux; Mais n'aurait-il pas de problème de couple galvanique avec tous ses différents métaux et soudure ?

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Bonjour

Donc je vous donne quelques retour sur ma cuve :cool:
La stratification marche vraiment mieux qu’espérer la cuve est séparé en trois parties:
Partie supérieur pour chauffage ecs : temp. stable entre 40 et 48° selon temp extérieur
Partie intermédiaire :ballon tampon en haut maxi 48 mini 37
en bas maxi 44 mini 23
Partie inférieur:échangeur pour solaire temp stable entre 19 et 21° car les panneaux ne sont pas encore reliés :oops:

Donc je suis très satisfait du résultat chaque parti sont bien séparé et aucun mélange ne se forme même quand la PAC tourne

Et voila en espérant que cela donne des idées a certains :grin:

à+++

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir Trust et tous,


"Et voila en espérant que cela donne des idées a certains "

tu peux en être certain :-) :cool:

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 78
Enregistré le : lun. mars 11, 2013 14:53 pm
Localisation : Mérignac (33)

Message par nafan »

Bonjour Trust,

Tout d'abord bravo pour ta réalisation très Pro.
Les résultats en terme de stratification sont assez impressionnants !

Finalement, comment as-tu géré l'isolation galvanique ?
J'ai cru comprendre que tu avais mis des raccords union en fonte en prolongement des sorties ballon.
As-tu ajouté des manchons galvaniques, ou rien de plus ?

Merci

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Non enfin de compte j'ai mis des raccords diélectriques partout trouvaient sur ebay au US
et j'ai rajouté de l'additif de chez lemasson
Modifié en dernier par trust le lun. oct. 14, 2013 16:53 pm, modifié 1 fois.

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 78
Enregistré le : lun. mars 11, 2013 14:53 pm
Localisation : Mérignac (33)

Message par nafan »

Merci, je file sur ebay pour voir ça ! :cool:

Edit : bon, j'ai trouvé pas mal de 3/4 MF, mais à chaque fois la partie mâle est en laiton et la partie femelle en galva...
Ex: http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... 6&pro=5700

Aux US, y'a pas mal de 1" et plus, mais toujours avec un côté à souder... je vais poursuivre mes recherches.


Au fait, quid des doigts de gants pour les sondes de température dans un ballon acier ? Il faut les fabriquer en acier, ou est-ce qu'en cuivre ça ne pose pas de problème ?
Modifié en dernier par nafan le lun. oct. 14, 2013 22:24 pm, modifié 3 fois.

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

Bonjour trust,

bravo pour cette magnifique réalisation, :-o

ceci étant, tu prélève l'eau de la PAC à mi-hauteur de ton ballon,
donc il semble que l'eau du bas du ballon ne servent à rien !

effectivement l'échangeur solaire va travailler avec la température la plus basse, mais une eau qui ne sert à rien,

j'en avais fais la triste expérience avant de modifier mon schéma et utiliser les piquages les plus bas,

as tu remarqué aussi cette limitation sur ton installation,
ne perds tu pas trop en volume tampon en mode chauffage sans soleil ?

A++

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Salut

Pour les raccord diélectrique je l'ai est pris avec un cote a souder
Par contre pour le volume de ma cuve je n'ai aucun problème ma PAC était monté au départ avec un ballon tampon de 400l maintenant j'ai 650 litres de tampon + 80l en partie sup dédié au chauffage de mon ballon ecs +la partie inf environ 200l qui ne sert que pour le solaire et je peut assurer que je ne regrette pas ce choix car le solaire démarre beaucoup plus vite et je ne brasse pas l'eau au niveaux de la cheminée de strat donc moins de mélange
J'ai l'impression parfois d'avoir 3 ballons tellement la stratification rempli bien sont role :cool:

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

bonsoir trust,

justement j'y reviens,
le solaire démarre plus tot, mais pourquoi, pour compenser les pertes du bas du ballon dont l'eau est inutilisée, non ?

est ce vraiment utile :-?

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

non justement aujourd'hui par exemple pas trop de soleil le bas de mon ballon ce matin 22 degrés ce soir 44 degrés mais le bas de la partie tampon 46 et haut 53 donc si j'avais eu la totalité du ballon le solaire n'aurait presque pas tourné alors que la quand le bas du tampon va passer sous les 44 degrés j'aurais la reserve du solaire qui par stratification va me rechauffer l'eau
voila :roll:

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

:-? euh, ben oui et non,

mais j'en reste là,
on en reparle dans un an si tu veux....

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Message par Terran »

[quote="nafan"]
Au fait, quid des doigts de gants pour les sondes de température dans un ballon acier ? Il faut les fabriquer en acier, ou est-ce qu'en cuivre ça ne pose pas de problème ?[/quote]

J'ai eu ce problème. Un Appérien m'a indiqué une boîte en Allemagne qui exporte des doigt de gant en inox. Je crois me souvenir que c'était dans les 12€ pièce.
J'ai oublié le nom, mais il de reconnaîtra sans doute en lisant le post.

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="Terran"][referp=99307;quote="nafan"]
Au fait, quid des doigts de gants pour les sondes de température dans un ballon acier ? Il faut les fabriquer en acier, ou est-ce qu'en cuivre ça ne pose pas de problème ?[/quote]

J'ai eu ce problème. Un Appérien m'a indiqué une boîte en Allemagne qui exporte des doigt de gant en inox. Je crois me souvenir que c'était dans les 12€ pièce.
J'ai oublié le nom, mais il de reconnaîtra sans doute en lisant le post.[/quote]

Bonsoir tous,
Une petite recherche GOO..e et le premier lien donne ceci:


http://www.thermatec-shop.fr/Doigt-de-g ... de-de-6-mm

ça ne doit pas être difficile à trouver :cool:

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 250
Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
Localisation : Choisel 78

Message par Terran »

[quote="nafan"]
Au fait, quid des doigts de gants pour les sondes de température dans un ballon acier ? Il faut les fabriquer en acier, ou est-ce qu'en cuivre ça ne pose pas de problème ?[/quote]

J'ai retrouvé. C'est une boîte qui vend par Ebay payement par Paypal.

http://www.ebay.de/itm/Tauchhuelse-fuer ... 0339561468

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 78
Enregistré le : lun. mars 11, 2013 14:53 pm
Localisation : Mérignac (33)

Message par nafan »

Bonsoir,

Merci beaucoup pour ces 2 liens ! :cool: