autoconstruction ballon tampon PAC +solaire +ECS

Auto-construction, trucs et astuces...

Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur

Messagepar koz » Mer Juil 04, 2012 13:18 pm

bonjour trust,
Félicitation pour tes travaux; Mais n'aurait-il pas de problème de couple galvanique avec tous ses différents métaux et soudure ?
Avatar de l’utilisateur
koz
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 82
Enregistré le: Mer Avr 01, 2009 2:35 am
Localisation: Abidjan- Côte d'Ivoire

Messagepar trust » Jeu Mar 14, 2013 20:07 pm

Bonjour

Donc je vous donne quelques retour sur ma cuve :cool:
La stratification marche vraiment mieux qu’espérer la cuve est séparé en trois parties:
Partie supérieur pour chauffage ecs : temp. stable entre 40 et 48° selon temp extérieur
Partie intermédiaire :ballon tampon en haut maxi 48 mini 37
en bas maxi 44 mini 23
Partie inférieur:échangeur pour solaire temp stable entre 19 et 21° car les panneaux ne sont pas encore reliés :oops:

Donc je suis très satisfait du résultat chaque parti sont bien séparé et aucun mélange ne se forme même quand la PAC tourne

Et voila en espérant que cela donne des idées a certains :grin:

à+++

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 171
Enregistré le: Lun Juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation: mont de marsan 40

Messagepar Balajol » Jeu Mar 14, 2013 21:16 pm

Bonsoir Trust et tous,


"Et voila en espérant que cela donne des idées a certains "

tu peux en être certain :-) :cool:

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2374
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 58

Messagepar nafan » Lun Oct 14, 2013 8:38 am

Bonjour Trust,

Tout d'abord bravo pour ta réalisation très Pro.
Les résultats en terme de stratification sont assez impressionnants !

Finalement, comment as-tu géré l'isolation galvanique ?
J'ai cru comprendre que tu avais mis des raccords union en fonte en prolongement des sorties ballon.
As-tu ajouté des manchons galvaniques, ou rien de plus ?

Merci

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 78
Enregistré le: Lun Mar 11, 2013 14:53 pm
Localisation: Mérignac (33)

Messagepar trust » Lun Oct 14, 2013 16:52 pm

Non enfin de compte j'ai mis des raccords diélectriques partout trouvaient sur ebay au US
et j'ai rajouté de l'additif de chez lemasson
Modifié en dernier par trust le Lun Oct 14, 2013 16:53 pm, modifié 1 fois.

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 171
Enregistré le: Lun Juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation: mont de marsan 40

Messagepar nafan » Lun Oct 14, 2013 20:47 pm

Merci, je file sur ebay pour voir ça ! :cool:

Edit : bon, j'ai trouvé pas mal de 3/4 MF, mais à chaque fois la partie mâle est en laiton et la partie femelle en galva...
Ex: http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... 6&pro=5700

Aux US, y'a pas mal de 1" et plus, mais toujours avec un côté à souder... je vais poursuivre mes recherches.


Au fait, quid des doigts de gants pour les sondes de température dans un ballon acier ? Il faut les fabriquer en acier, ou est-ce qu'en cuivre ça ne pose pas de problème ?
Modifié en dernier par nafan le Lun Oct 14, 2013 22:24 pm, modifié 3 fois.

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 78
Enregistré le: Lun Mar 11, 2013 14:53 pm
Localisation: Mérignac (33)

Messagepar vile-coyote » Mar Oct 15, 2013 7:13 am

Bonjour trust,

bravo pour cette magnifique réalisation, :-o

ceci étant, tu prélève l'eau de la PAC à mi-hauteur de ton ballon,
donc il semble que l'eau du bas du ballon ne servent à rien !

effectivement l'échangeur solaire va travailler avec la température la plus basse, mais une eau qui ne sert à rien,

j'en avais fais la triste expérience avant de modifier mon schéma et utiliser les piquages les plus bas,

as tu remarqué aussi cette limitation sur ton installation,
ne perds tu pas trop en volume tampon en mode chauffage sans soleil ?

A++
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 713
Enregistré le: Mar Nov 06, 2007 12:44 pm
Localisation: bretagne (56)

Messagepar trust » Mar Oct 15, 2013 17:01 pm

Salut

Pour les raccord diélectrique je l'ai est pris avec un cote a souder
Par contre pour le volume de ma cuve je n'ai aucun problème ma PAC était monté au départ avec un ballon tampon de 400l maintenant j'ai 650 litres de tampon + 80l en partie sup dédié au chauffage de mon ballon ecs +la partie inf environ 200l qui ne sert que pour le solaire et je peut assurer que je ne regrette pas ce choix car le solaire démarre beaucoup plus vite et je ne brasse pas l'eau au niveaux de la cheminée de strat donc moins de mélange
J'ai l'impression parfois d'avoir 3 ballons tellement la stratification rempli bien sont role :cool:

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 171
Enregistré le: Lun Juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation: mont de marsan 40

Messagepar vile-coyote » Mar Oct 15, 2013 20:24 pm

bonsoir trust,

justement j'y reviens,
le solaire démarre plus tot, mais pourquoi, pour compenser les pertes du bas du ballon dont l'eau est inutilisée, non ?

est ce vraiment utile :-?
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 713
Enregistré le: Mar Nov 06, 2007 12:44 pm
Localisation: bretagne (56)

Messagepar trust » Mar Oct 15, 2013 21:08 pm

non justement aujourd'hui par exemple pas trop de soleil le bas de mon ballon ce matin 22 degrés ce soir 44 degrés mais le bas de la partie tampon 46 et haut 53 donc si j'avais eu la totalité du ballon le solaire n'aurait presque pas tourné alors que la quand le bas du tampon va passer sous les 44 degrés j'aurais la reserve du solaire qui par stratification va me rechauffer l'eau
voila :roll:

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 171
Enregistré le: Lun Juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation: mont de marsan 40

Messagepar vile-coyote » Mar Oct 15, 2013 21:56 pm

:-? euh, ben oui et non,

mais j'en reste là,
on en reparle dans un an si tu veux....
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Expert Solaire
Expert Solaire
 
Messages: 713
Enregistré le: Mar Nov 06, 2007 12:44 pm
Localisation: bretagne (56)

Messagepar Terran » Mar Oct 15, 2013 22:35 pm

[quote="nafan"]
Au fait, quid des doigts de gants pour les sondes de température dans un ballon acier ? Il faut les fabriquer en acier, ou est-ce qu'en cuivre ça ne pose pas de problème ?[/quote]

J'ai eu ce problème. Un Appérien m'a indiqué une boîte en Allemagne qui exporte des doigt de gant en inox. Je crois me souvenir que c'était dans les 12€ pièce.
J'ai oublié le nom, mais il de reconnaîtra sans doute en lisant le post.
Avatar de l’utilisateur
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 243
Enregistré le: Sam Nov 26, 2011 17:11 pm
Localisation: Choisel 78

Messagepar Balajol » Mar Oct 15, 2013 22:56 pm

[quote="Terran"][referp=99307;quote="nafan"]
Au fait, quid des doigts de gants pour les sondes de température dans un ballon acier ? Il faut les fabriquer en acier, ou est-ce qu'en cuivre ça ne pose pas de problème ?[/quote]

J'ai eu ce problème. Un Appérien m'a indiqué une boîte en Allemagne qui exporte des doigt de gant en inox. Je crois me souvenir que c'était dans les 12€ pièce.
J'ai oublié le nom, mais il de reconnaîtra sans doute en lisant le post.[/quote]

Bonsoir tous,
Une petite recherche GOO..e et le premier lien donne ceci:


http://www.thermatec-shop.fr/Doigt-de-g ... de-de-6-mm

ça ne doit pas être difficile à trouver :cool:

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II
Compte rendu de mon installation ici
Avatar de l’utilisateur
Balajol
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2374
Enregistré le: Dim Avr 03, 2011 23:27 pm
Localisation: Saint-OMER 62
Âge: 58

Messagepar Terran » Mar Oct 15, 2013 23:07 pm

[quote="nafan"]
Au fait, quid des doigts de gants pour les sondes de température dans un ballon acier ? Il faut les fabriquer en acier, ou est-ce qu'en cuivre ça ne pose pas de problème ?[/quote]

J'ai retrouvé. C'est une boîte qui vend par Ebay payement par Paypal.

http://www.ebay.de/itm/Tauchhuelse-fuer ... 0339561468
Avatar de l’utilisateur
Terran
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
 
Messages: 243
Enregistré le: Sam Nov 26, 2011 17:11 pm
Localisation: Choisel 78

Messagepar nafan » Mar Oct 15, 2013 23:11 pm

Bonsoir,

Merci beaucoup pour ces 2 liens ! :cool:

nafan
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
 
Messages: 78
Enregistré le: Lun Mar 11, 2013 14:53 pm
Localisation: Mérignac (33)