circulateur solaire

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

sy66
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : ven. avr. 04, 2008 17:12 pm
Localisation : Perpignan 66

Message par sy66 »

Bonjour,
Je suis en train de réaliser un Chauffe-eau solaire, un peu comme décrit sur ce fil.
- 2 panneaux horizontaux Tinox LM 1240 de chez solaire diffusion S. totale 2.3m2 posés plein sud à 67° au sud de Perpignan, à l'abri du vent.
- 1 PV de 50W posé à côté des 2 thermiques à 67° également.
- Système en autovidange fermé, le réservoir de D.B. fait 35L, installé un peu plus bas que les panneaux.
Ce réservoir en inox, intègre:
- un échangeur en tube de cuivre 25m de 14, de surface d'échange ~ 1.05m2, isolé de la partie inox.
- un capteur de température. à CTN.
- un circuit de remplissage et un contrôle de niveau.
- Un circulateur Laing Ecocirc vario 700B assure la circulation vase de D.B. à panneaux thermiques.

- Un second circulateur Ecocirc Vario 700B assure la circulation échangeur ballon.
- Le ballon est un ballon standard d'une quinzaine d'années. Vertical, mural, capacité 200L, de très bonne fabrication et très bien
isolé. La résistance de 2000W est sur stéatite.
Ce ballon subit plusieurs modifs:
- Insertion d'une canne munie d'une sonde CTN par le tube de sortie eau-chaude, sonde placée en partie haute du ballon.
- Remplacement du thermostat bulbe par une sonde CTN.
- Insertion d'une canne par l'entrée d'eau froide, débouchant à mi-hauteur du ballon pour l'injection du retour d'eau-chaude
de l'échangeur et extraction de l'eau froide en partie basse par cette même entrée.
- Un vase d'expansion de 8L sur le circuit C.E-échangeur + un mitigeur en sortie de C.E.

- Le panneau PV est contrôlé par un régulateur-chargeur sur une batterie Gel Yuasa NP7-12 (7AH 12V)
C'est le régulateur qui gère la charge, principe de charge en 3 phases et déconnexion de l'utilisation en cas de batterie basse.

- Une carte électronique(fab. perso) gére les capteurs, ainsi qu'un éventuel appoint de chauffage électrique la nuit(heure programmée).
Seule la carte électronique est sous tension permanente(conso ~8mA), elle commande la mise sous tension de l'API et des circulateurs
à partir d'un niveau suffisant d'énergie disponible, mesuré par une photodiode placée à côté des panneaux.
- Un API IMO modèle iSmart 12VCC. 8 entrées TOR - 2 entrées analogiques 0-10V et 4 sorties relais 8A.
L'automate gére l'ensemble du fonctionnement et des échanges du système. Il assure également une fonction de surveillance
de la température du ballon afin de lancer une surchauffe anti-légionelles si le ballon n'a pas atteint 65° pendant au moins
1 heure depuis 30j.

Le système est totalement autonome du point de vue électrique, toutefois une petite alimentation secteur ~ 25W est prévue sur la carte,
permettant de commuter sur le réseau en cas de panne du système solaire.

Selon les données du JRC PVGIS de la commission Européenne et celles de l'INES, je devrais couvrir mes besoins annuels à > 98%

État d'avancement:
Toutes les fournitures sont approvisionnées.
Schéma de la carte électronique terminé et carte en construction.
Programme de l'API terminé (programmation en mode bloc)
Préparation des éléments intégrés dans le chauffe-eau en cours. Arrêt une 1/2 journée du C.E. prévu pour intégrations des modifs, du vase d'expansion et du mitigeur, puis redémarrage de ballon sous le contrôle de la carte capteurs et de l'API.

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1423
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir,
Le point qui pourrait être délicat est la hauteur d'eau que le circulateur peut délivrer. L'as-tu vérifié.
Les 98% de couverture me paraissent optimistes. Quelles sont les besoins quotidiens ?

Yves

sy66
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : ven. avr. 04, 2008 17:12 pm
Localisation : Perpignan 66

Message par sy66 »

Oui, bien entendu, je ne laisse jamais rien au hasard :)
-Pour le circulateur primaire (panneaux):
pointe à 0.8m H2O puis 0.5m à 150l/h conso ~ 5W commuté sur P2
- pour le circulateur secondaire (échangeur):
0.8m à 200L/h conso ~ 5W commuté sur P2
Abaque de la Vario:
Image

Le circulateur secondaire fonctionne en mode pulsé (TOR): le débit horaire varie proportionnellement à l'énergie disponible,
de façon à maintenir un DT sur l'échangeur au minimum à 4°. Durée mini marche du circulateur: 1mn.
Temps nécessaire pour un renouvellement complet du contenu du vase de DB:10mn

98% me semble optimiste à moi aussi mais c'est ce que donnent les simu!
Les simulations donnent cela:

Image
Image

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1423
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Vu la simulation, je dirais que les capteurs sont surdimensionnés... à moins que ce soit la consommation qui est sous-évaluée. Les 40°C de l'eau chaude me semblent faibles.

Au vu de ces chiffres, pourquoi tous les perpignanais n'ont-ils pas de chauffe eau solaire ?
Veinards :cry:
Yves

sy66
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : ven. avr. 04, 2008 17:12 pm
Localisation : Perpignan 66

Message par sy66 »

[quote="YvesBr"]Vu la simulation, je dirais que les capteurs sont surdimensionnés... à moins que ce soit la consommation qui est sous-évaluée. Les 40°C de l'eau chaude me semblent faibles.

Au vu de ces chiffres, pourquoi tous les perpignanais n'ont-ils pas de chauffe eau solaire ?
Veinards :cry:
Yves[/quote]

Bonjour Yves,
J'ai dimensionné l'install pour 4 personnes mais nous ne sommes que 2, sauf dans certaines périodes, surtout l'été ou l'on reçoit la famille.
J'ai fait le calcul avec 200L/j à 40° et j'obtiens une couverture annuelle de 81% et un temps de retour de 6 ans ce qui serait un dimensionnement normal et économique.
Il faut dire aussi que nous ne sommes pas éternels, ça risque un jour d'être tout à fait correct. :-)

À 4000€ voir plus, il n'y a pas beaucoup d'amateurs même ici, de plus je constate que tous les capteurs sont posés à 25/35° au mieux selon les pentes de toiture, c'est donc loin d'être optimum, avec en plus des problèmes de surchauffe.
Finalement si l'on interroge les gens, les réponses ne sont pas très enthousiastes (genre : ben l'hiver c'est le compteur qui marche !).

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut sy66[quote="sy66"]Finalement si l'on interroge les gens, les réponses ne sont pas très enthousiastes (genre : ben l'hiver c'est le compteur qui marche !).[/quote]Ben oui, mais l'été y marche pas : http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 3295#73295
@ +
M.You - 49

sy66
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : ven. avr. 04, 2008 17:12 pm
Localisation : Perpignan 66

Message par sy66 »

Bonjour,
Question aux modos:
Initialement j'ai posté sur ce fil pour montrer les possibilités offertes par ces circulateurs 12V à haut rendement, j'ai étoffé mon sujet et je pense qu'il serait bon que je transfère sur un fil perso, afin de ne pas continuer à polluer celui-ci... :-?

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »