j ai ,je pense ,des problèmes dans les unites de mesures.
Exemple sur les panneaux solaires ,c'est écrit 12-60 l /m2 x h ;si je veux mettre cette mesure en m3 x h ,je divise par 1000 (passage de l en m3) ce qui me donne le debit du capteur en m3 /m2 xh ;cela donne 0.012 a 0.060 m3/m2 x h .
si j'ai 7 capteurs en échelle en parallèle de 2 m2 chacun soit un totale de 14 m2 ;cela donne ( 0.012 a 0.060 ) x14 soit 0.168 a 084 m3/h de debit sur l'ensemble des capteurs ,ou au niveau du circulateur ????? vrai ou pas










pareil pour les circulateur ,c'est ecrit 3-22l/mn ;donc je divise par 1000 (passage en m3) et je multiplie par 60 (passage de minute a heure),ce qui donne en m3 /heure 0.18-1.32 m3 /H ..juste ou pas ???????







merci au âmes charitable de me dire , si les valeurs lu sur les différents appareils peuvent être interprété comme je l'ai fait juste avant!!!!! y at'il bien une correlation entre les lectures de debimetre sur circulateur et le debit de l’installation (tjrs sans les pertes de charge ,bien sur).
merci d'avance