Débit d'un purgeur automatique
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Bonsoir,
Je prépare mon installation en autovidangeable. J'ai branché deux radiateurs en direct sur des panneaux plans longs.
SUr la ligne de retour, j'ai mis un séparateur dans lequel l'eau de retour des capteur se déverse. Le départ est en bas du séparateur. En haut du séparateur, j'ai branché un évent qui remonte de deux mètres.
Pour faire monter la pression lorsque le circuit est plein et envoyer l'eau vers les radiateurs, j'envisage de mettre un purgeur automatique sur l'évent. Mais est-ce adapté ?
Il faut que le purgeur laisse sortir l'air pendant le remplissage du circuit, arrête l'eau pour ne pas la laisser s'échapper, puis laisse entrer l'air lors de la vidange. Le débit d'air peut-il être suffisant ? En position 2, la pompe débite de l'ordre de 7 l/min.
Merci par avance.
Yves
Je prépare mon installation en autovidangeable. J'ai branché deux radiateurs en direct sur des panneaux plans longs.
SUr la ligne de retour, j'ai mis un séparateur dans lequel l'eau de retour des capteur se déverse. Le départ est en bas du séparateur. En haut du séparateur, j'ai branché un évent qui remonte de deux mètres.
Pour faire monter la pression lorsque le circuit est plein et envoyer l'eau vers les radiateurs, j'envisage de mettre un purgeur automatique sur l'évent. Mais est-ce adapté ?
Il faut que le purgeur laisse sortir l'air pendant le remplissage du circuit, arrête l'eau pour ne pas la laisser s'échapper, puis laisse entrer l'air lors de la vidange. Le débit d'air peut-il être suffisant ? En position 2, la pompe débite de l'ordre de 7 l/min.
Merci par avance.
Yves
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonsoir,
Pas facile de visualiser ton installation comme ça...
En sortant des capteurs, l'eau va directement dans les radiateurs, puis le retour radiateurs tombe dans le séparateur.
L'eau est récupérée en bas du séparateur par une pompe qui le remonte en haut des capteurs ?
Les purgeurs de chauffage courants ont un débit d'air faible, le trou étant bouché par un pointeau. Il existe des modèles à plus haut débit pour l'industrie.
De plus je ne pense pas que les modèles courants soient prévus pour s'ouvrir/fermer trop souvent (l'intérieur est en plastique).
Cordialement
Pas facile de visualiser ton installation comme ça...
En sortant des capteurs, l'eau va directement dans les radiateurs, puis le retour radiateurs tombe dans le séparateur.
L'eau est récupérée en bas du séparateur par une pompe qui le remonte en haut des capteurs ?
Les purgeurs de chauffage courants ont un débit d'air faible, le trou étant bouché par un pointeau. Il existe des modèles à plus haut débit pour l'industrie.
De plus je ne pense pas que les modèles courants soient prévus pour s'ouvrir/fermer trop souvent (l'intérieur est en plastique).
Cordialement
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Non, c'est le retour capteur qui va dans le séparateur. La pompe envoie directement dans les capteurs. Mais c'est peut-être à changer ?
Voici mon schéma http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=854
C'est bien ce que je craignais. Je retourne donc à mes études.
Merci p_bricoleur.
Yves
Voici mon schéma http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=854
C'est bien ce que je craignais. Je retourne donc à mes études.
Merci p_bricoleur.
Yves
[align=center][align=justify][spoiler][quote="YvesBr"]Bonsoir,
Je prépare mon installation en autovidangeable. J'ai branché deux radiateurs en direct sur des panneaux plans longs.
SUr la ligne de retour, j'ai mis un séparateur dans lequel l'eau de retour des capteur se déverse. Le départ est en bas du séparateur. En haut du séparateur, j'ai branché un évent qui remonte de deux mètres.
Pour faire monter la pression lorsque le circuit est plein et envoyer l'eau vers les radiateurs, j'envisage de mettre un purgeur automatique sur l'évent. Mais est-ce adapté ?
Il faut que le purgeur laisse sortir l'air pendant le remplissage du circuit, arrête l'eau pour ne pas la laisser s'échapper, puis laisse entrer l'air lors de la vidange. Le débit d'air peut-il être suffisant ? En position 2, la pompe débite de l'ordre de 7 l/min.
Merci par avance.
Yves[/quote][marq=down][referp=11989;quote="YvesBr"]Bonsoir,
Je prépare mon installation en autovidangeable. J'ai branché deux radiateurs en direct sur des panneaux plans longs.
SUr la ligne de retour, j'ai mis un séparateur dans lequel l'eau de retour des capteur se déverse. Le départ est en bas du séparateur. En haut du séparateur, j'ai branché un évent qui remonte de deux mètres.
Pour faire monter la pression lorsque le circuit est plein et envoyer l'eau vers les radiateurs, j'envisage de mettre un purgeur automatique sur l'évent. Mais est-ce adapté ?
Il faut que le purgeur laisse sortir l'air pendant le remplissage du circuit, arrête l'eau pour ne pas la laisser s'échapper, puis laisse entrer l'air lors de la vidange. Le débit d'air peut-il être suffisant ? En position 2, la pompe débite de l'ordre de 7 l/min.
Merci par avance.
Yves[/quote]
Bonjour
A la place du purgeur ou à coté de celui ci place un clapet anti retour sans ressort en position horizontale et juste en dessou une vanne pour maintenir le circuit en pression, pour tenir le clapet fermé et réguler le debit,ce systéme fonconne chez moi nikel crome depuis decembre.
Bernard
Je prépare mon installation en autovidangeable. J'ai branché deux radiateurs en direct sur des panneaux plans longs.
SUr la ligne de retour, j'ai mis un séparateur dans lequel l'eau de retour des capteur se déverse. Le départ est en bas du séparateur. En haut du séparateur, j'ai branché un évent qui remonte de deux mètres.
Pour faire monter la pression lorsque le circuit est plein et envoyer l'eau vers les radiateurs, j'envisage de mettre un purgeur automatique sur l'évent. Mais est-ce adapté ?
Il faut que le purgeur laisse sortir l'air pendant le remplissage du circuit, arrête l'eau pour ne pas la laisser s'échapper, puis laisse entrer l'air lors de la vidange. Le débit d'air peut-il être suffisant ? En position 2, la pompe débite de l'ordre de 7 l/min.
Merci par avance.
Yves[/quote][marq=down][referp=11989;quote="YvesBr"]Bonsoir,
Je prépare mon installation en autovidangeable. J'ai branché deux radiateurs en direct sur des panneaux plans longs.
SUr la ligne de retour, j'ai mis un séparateur dans lequel l'eau de retour des capteur se déverse. Le départ est en bas du séparateur. En haut du séparateur, j'ai branché un évent qui remonte de deux mètres.
Pour faire monter la pression lorsque le circuit est plein et envoyer l'eau vers les radiateurs, j'envisage de mettre un purgeur automatique sur l'évent. Mais est-ce adapté ?
Il faut que le purgeur laisse sortir l'air pendant le remplissage du circuit, arrête l'eau pour ne pas la laisser s'échapper, puis laisse entrer l'air lors de la vidange. Le débit d'air peut-il être suffisant ? En position 2, la pompe débite de l'ordre de 7 l/min.
Merci par avance.
Yves[/quote]
Bonjour
A la place du purgeur ou à coté de celui ci place un clapet anti retour sans ressort en position horizontale et juste en dessou une vanne pour maintenir le circuit en pression, pour tenir le clapet fermé et réguler le debit,ce systéme fonconne chez moi nikel crome depuis decembre.
Bernard
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Je ne comprends pas comment le clapet anti-retour peut arrêter l'eau et laisser passer l'air.
Concernant mon problème, j'ai modifié mon circuit pour avoir, dans le sens du flux, le circulateur, les radiateurs, les capteurs et le séparateur/dégazeur. La réserve est mise en amont du circulateur. Je n'ai donc plus besoin de purgeur. J'ai mis un schéma dans le fil indiqué plus haut.
Yves
Concernant mon problème, j'ai modifié mon circuit pour avoir, dans le sens du flux, le circulateur, les radiateurs, les capteurs et le séparateur/dégazeur. La réserve est mise en amont du circulateur. Je n'ai donc plus besoin de purgeur. J'ai mis un schéma dans le fil indiqué plus haut.
Yves
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 63
- Enregistré le : sam. déc. 09, 2006 23:41 pm
- Localisation : Loire : St Romain La Motte (42)
avec ton schéma, tu peux même changer de mode de fonctionnement, en mettant une vanne manuelle sur l'évent :
1) vanne ouverte => Drain Back (par ex. pour l'hiver)
2) vanne fermée => circuit sous pression avec vase d'expansion ouvert
(la réserve) => par ex. pour l'été
Attention dans ce cas à prévoir une taille importante pour le réservoir
c'est ce que j'envisage de faire
Jojo
1) vanne ouverte => Drain Back (par ex. pour l'hiver)
2) vanne fermée => circuit sous pression avec vase d'expansion ouvert
(la réserve) => par ex. pour l'été
Attention dans ce cas à prévoir une taille importante pour le réservoir
c'est ce que j'envisage de faire
Jojo
- patoche
- Maitre Solaire
- Messages : 1292
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 21:42 pm
- Localisation : st julien du pinet 43200
Bonjour à tous et particulièrement aux spécialistes drain back
je parcours depuis + d'un an le forum avec un projet solaire visant l'ecs et l'appoint chauffage avec une nette préférence pour l'auto vidangeable.
le système me séduit pour plusieurs raisons:1/ j'habite a 1000m et les hivers sont assez froid mais quand meme ensoleillés. pas de risque de gel pour le matos. 2/ pas de risque de surchauffe l'été comme vous dites. 3/ la configuration du lieu m'autorise une pente régulière jusqu'au sous sol vers la chaufferie. 4/ pas de soucis de surveillance été comme hiver etc etc....
Actuellement je chauffe au bois buches avec en relève le fuel,ecs par ballon sous chaudiere 160l et en série cumulus de 200l elec pour régulation de l'ecs a 60°.
Questions de départ:
1/à votre avis quel type de capteurs parait le mieux adapté à mon cas
a/ capteurs plans type 2510 ou long
b/ capteurs sous vide, gfc ou encore capteurs du type de ceux importés par yodi 31
c/ lesquels de ces models sont compatibles avec du drain back
d/ que pensez vous du resrvoir tampon de type rotex sur ce genre d'in stallation
Excusez de la longueur mais plus j'observe plus je brasse et il me semble que je repart a zero chaque semaine;trop d'info tue l'info.
D'avance merci à ceuxqui ont une installation similaire en fonctionnement et qui souhaiteront m'informer sur le forum ou sur mon email.
Patoche de la haute loire. @+
je parcours depuis + d'un an le forum avec un projet solaire visant l'ecs et l'appoint chauffage avec une nette préférence pour l'auto vidangeable.
le système me séduit pour plusieurs raisons:1/ j'habite a 1000m et les hivers sont assez froid mais quand meme ensoleillés. pas de risque de gel pour le matos. 2/ pas de risque de surchauffe l'été comme vous dites. 3/ la configuration du lieu m'autorise une pente régulière jusqu'au sous sol vers la chaufferie. 4/ pas de soucis de surveillance été comme hiver etc etc....
Actuellement je chauffe au bois buches avec en relève le fuel,ecs par ballon sous chaudiere 160l et en série cumulus de 200l elec pour régulation de l'ecs a 60°.
Questions de départ:
1/à votre avis quel type de capteurs parait le mieux adapté à mon cas
a/ capteurs plans type 2510 ou long
b/ capteurs sous vide, gfc ou encore capteurs du type de ceux importés par yodi 31
c/ lesquels de ces models sont compatibles avec du drain back
d/ que pensez vous du resrvoir tampon de type rotex sur ce genre d'in stallation
Excusez de la longueur mais plus j'observe plus je brasse et il me semble que je repart a zero chaque semaine;trop d'info tue l'info.
D'avance merci à ceuxqui ont une installation similaire en fonctionnement et qui souhaiteront m'informer sur le forum ou sur mon email.
Patoche de la haute loire. @+
C'est en restant à rien faire...qu'on apprend à mal-faire!!!