Réglage du débit
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1208
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Le débit, dans une installation solaire, est une composante trés importante et souvent négligée ( messieurs les installateurs, si vous m'entendez...)
Comment regler le débit de son circuit sans limiteur de débit ou vérifier que celui-ci est correct ?
La notice de mes capteurs donne 0.66 l/mn par capteur.
J'ai 6 capteurs donc le débit de mon circuit doit etre de 4l/mn.
J'ai 20m de tuyau interieur 16 des capteurs à la station.
Je consulte le tableau de débit par rapport au diametre du tuyau( fichier joint )
Le nombre de l/mn à 1m/seconde dans des tuyaux de 16 interieur est de 12.
Sans réglage, en 20 secondes j'aurai donc 12l/mn
Si je veux 4l/mn, il me faut 20*12/4= 60 secondes soit 1 minute
En mettant la main sur le tuyau d'arrivée des capteurs juste à l'arrivée de la station, il faudra, pour que le réglage soit bon, 1 minute à compter entre le moment de la mise en marche du circulateur et la sensation de chaud arrivant à la station.
J'ai verifié avec un compteur d'eau chaude et c'est précis au litre prés.
A vos chronos!
Comment regler le débit de son circuit sans limiteur de débit ou vérifier que celui-ci est correct ?
La notice de mes capteurs donne 0.66 l/mn par capteur.
J'ai 6 capteurs donc le débit de mon circuit doit etre de 4l/mn.
J'ai 20m de tuyau interieur 16 des capteurs à la station.
Je consulte le tableau de débit par rapport au diametre du tuyau( fichier joint )
Le nombre de l/mn à 1m/seconde dans des tuyaux de 16 interieur est de 12.
Sans réglage, en 20 secondes j'aurai donc 12l/mn
Si je veux 4l/mn, il me faut 20*12/4= 60 secondes soit 1 minute
En mettant la main sur le tuyau d'arrivée des capteurs juste à l'arrivée de la station, il faudra, pour que le réglage soit bon, 1 minute à compter entre le moment de la mise en marche du circulateur et la sensation de chaud arrivant à la station.
J'ai verifié avec un compteur d'eau chaude et c'est précis au litre prés.
A vos chronos!
- Fichiers joints
-
- debit des tuyaux.xls
- (19 Kio) Téléchargé 323 fois
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Expert Solaire
- Messages : 732
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
- Localisation : Mons Belgique
Bonjour,
Voici le tableur corrigé et complété.
A+
Voici le tableur corrigé et complété.
A+
- Fichiers joints
-
- Débit tuyaux.xls
- Débit selon la section intérieure du tuyau :
- (20.5 Kio) Téléchargé 356 fois
Modifié en dernier par Malognes le ven. janv. 04, 2008 17:31 pm, modifié 2 fois.
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1208
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 368
- Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
- Localisation : La Gaude 06
Salut,
Est ce que on peut aussi en conclure que on peut mettre un petit diametre de tuyaux en augmentant le debit de la pompe. Un 10/12, coutant quand mème moins cher qu'un 16/18;
a part le bruit que cela peut générer si la vitesse de l'eau est importante.
Il y avait eu si je me rappelle un message de André Bayle, (mais je me trompe peut etre) qui avait du repasser des tuyaux de petit diamètre pour optimiser le rendement de son installation.
A+ g r
Est ce que on peut aussi en conclure que on peut mettre un petit diametre de tuyaux en augmentant le debit de la pompe. Un 10/12, coutant quand mème moins cher qu'un 16/18;
a part le bruit que cela peut générer si la vitesse de l'eau est importante.
Il y avait eu si je me rappelle un message de André Bayle, (mais je me trompe peut etre) qui avait du repasser des tuyaux de petit diamètre pour optimiser le rendement de son installation.
A+ g r
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1208
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Est ce que on peut aussi en conclure que on peut mettre un petit diametre de tuyaux en augmentant le debit de la pompe. Un 10/12, coutant quand mème moins cher qu'un 16/18;
Le risque est qu'un tuyau de plus petit diamètre va entraîner des pertes de charge plus importantes et le débit sans réglage risque d'être plus faible que celui désiré.
Il vaut mieux mettre un tuyau un peu plus gros et réduire le débit à l'aide d'une vanne.
@+
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Ok pour le tableau, juste :
- la légende de la colonne H est pour 1,5 m/s
- la ligne avec le diamètre intérieur 13 doit être pour le DN15 européen, introuvable en France, chez nous les plombiers doivent choisir entre 14/1 ou 16/1.
Quelques remarques "physiques" :
- le débit est le même partout dans une boucle hydraulique, mais pas la vitesse. En effet, si à certains endroits le tuyau est plus ou moins large, la vitese s'adapte.
- pour la même raison que ci-dessus, une vanne un peu fermée n'agit pas directement sur le débit en diminuant le passage.
En fait elle augmente la résistance globale du circuit et augmente donc la charge du circulateur.
Ce qui veut dire qu'en fermant à moitié la vanne, on ne diminue pas le débit par 2, malgré que la surface du "trou" de passage de la vanne soit lui diminué par 2.
Ca dépend de la courbe du circulateur et des autres charges du circuit.
- la plupart des fabricants de capteurs donnent des fourchettes de débit. En effet il n'y a pas qu'un bon débit.
Dans cette fourchette, le bon débit est celui qui permet de collecter le plus de chaleur utilisable, d'où les modulations possibles : low flow / high flow.
Cela dépend de la puissance solaire disponible (c'est saisonnier) et de la puissance de transfert du serpentin solaire (qui n'est pas connue du fabricant des capteurs)
Cordialement
Ok pour le tableau, juste :
- la légende de la colonne H est pour 1,5 m/s
- la ligne avec le diamètre intérieur 13 doit être pour le DN15 européen, introuvable en France, chez nous les plombiers doivent choisir entre 14/1 ou 16/1.
Quelques remarques "physiques" :
- le débit est le même partout dans une boucle hydraulique, mais pas la vitesse. En effet, si à certains endroits le tuyau est plus ou moins large, la vitese s'adapte.
- pour la même raison que ci-dessus, une vanne un peu fermée n'agit pas directement sur le débit en diminuant le passage.
En fait elle augmente la résistance globale du circuit et augmente donc la charge du circulateur.
Ce qui veut dire qu'en fermant à moitié la vanne, on ne diminue pas le débit par 2, malgré que la surface du "trou" de passage de la vanne soit lui diminué par 2.
Ca dépend de la courbe du circulateur et des autres charges du circuit.
- la plupart des fabricants de capteurs donnent des fourchettes de débit. En effet il n'y a pas qu'un bon débit.
Dans cette fourchette, le bon débit est celui qui permet de collecter le plus de chaleur utilisable, d'où les modulations possibles : low flow / high flow.
Cela dépend de la puissance solaire disponible (c'est saisonnier) et de la puissance de transfert du serpentin solaire (qui n'est pas connue du fabricant des capteurs)
Cordialement
-
- Expert Solaire
- Messages : 533
- Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
- Localisation : Carrières sur Seine (78)
- Contact :
[quote="françois34"]
La notice de mes capteurs donne 0.66 l/mn par capteur.
J'ai 6 capteurs donc le débit de mon circuit doit etre de 4l/mn.
[/quote]
Question : tes capteurs, il sont en série ou en parallèle? Parce que s'ils sont en série il te faut un débit de 0.66L/minute...
Olivier
La notice de mes capteurs donne 0.66 l/mn par capteur.
J'ai 6 capteurs donc le débit de mon circuit doit etre de 4l/mn.
[/quote]
Question : tes capteurs, il sont en série ou en parallèle? Parce que s'ils sont en série il te faut un débit de 0.66L/minute...
Olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur
Zéro injection depuis le routeur
- THIERSAUV
- Stagiaire Solaire
- Messages : 130
- Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
- Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
- Contact :
bonsoir
pssst, il est ou le tableau dont vous avez parlé ?
A+
thierry
pssst, il est ou le tableau dont vous avez parlé ?

A+
thierry
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
- spitfire130025
- Stagiaire Solaire
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. mars 28, 2006 10:38 am
- Localisation : BAVANS 25 Doubs
Si je peux me permettre, voilà comment j'ai procédé, mon installation comporte un régulateur de débit et 2 thermometres un sur l'entrée du fluide dans le ballon, l'autre sur la sortie, j'ai réglé le débit afin d'obtenir le delta Température le plus grand entre l'entrée et la sortie en tournant le plus faiblement possible avec la pompe. Ai je bien fait ? je n'en sais trop rien ça marche!
- THIERSAUV
- Stagiaire Solaire
- Messages : 130
- Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
- Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
- Contact :
Merci malogne pour le tableau :P
thierry
thierry
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel
http://www.e-monsite.com/lejardinducassel